Brandschutz -kompakt- für HKLS/E GEBERIT Forum Sicherheit: Brandschutz Geberit Informationszentrum Pottenbrunn Pottenbrunn 29.
|
|
- Björn Küchler
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E GEBERIT Forum Sicherheit: Brandschutz Geberit Informationszentrum Pottenbrunn Pottenbrunn 29. März 2017 Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kronfellner FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH.
2 Impressum FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH. Eichendorffstraße 65, 3100 St. Pölten by FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH. Eichendorffstraße 65, 3100 St. Pölten Alle Rechte vorbehalten dies betrifft auch jene des auszugsweisen Nachdruckes oder der Vervielfältigung, der Mikroverfilmung, der Speicherung in elektronischen Systemen sowie der Verbreitung im Internet. Haftungsausschluss Die Inhalte dieses Vortrages wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für den Inhalt ist ausschließlich der jeweilige Autor verantwortlich, wobei für die dargebotenen Informationen kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität, Richtigkeit und Anwendbarkeit erhoben wird. Es kann keine Verantwortung für Schäden übernommen werden, die durch das Vertrauen auf die Inhalte der Informationen dieses Vortrages entstehen. Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 2
3 Brandschutz -kompakt- für Architekten Seite 3
4 Brandschutz -kompakt- für Architekten Seite 4
5 Grundlagen
6 Brandschutzrelevante Begriffe Brandabschnitt (zumeist OIB-RL 2) Bereich, der durch brandabschnittsbildende Wände bzw. Decken von Teilen eines Gebäudes getrennt ist Hauptbrandabschnitt (OIB-RL 2.1) Bereich, der durch Brandwände von Teilen eines Gebäudes getrennt ist. Brandwand (OIB-RL 2.1) Brandabschnittsbildende Wand mit erhöhten Anforderungen. Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 6
7 Brandschutzrelevante Begriffe Trenndecke Decke zwischen Wohnungen bzw. Betriebseinheiten untereinander sowie zu anderen Gebäudeteilen. Trennwand Wand zwischen Wohnungen bzw. Betriebseinheiten untereinander sowie zu anderen Gebäudeteilen (z. B. Treppenhäuser). Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 7
8 Brandabschnitt vs. Trennbauteile Seitliche und vertikale Brandüberschläge Brandabschnitt Zu verhindern Trennwand / Trenndecke Keine Maßnahmen im Außenbereich Qualifikation Bauteile EI 90 (ev. +A2) Nach Tab. 1b OIB-RL 2 (EI30/EI60/EI90 je nach Gebäudeklasse und Geschoß) Türen Grundsätzlich gleiche Qualifikation (mit wenigen Ausnahmen) Eindeutig geregelt in OIB-RL 2 Leitungsdurchführungen Sind in EI 90 abzuschotten Sind in der erforderlichen Qualifikation abzuschotten Flächenbegrenzung idr /1.600 m² Begrenzung auf eine Betriebseinheit, bzw. bei mehreren Büros bis zu Brandabschnittsfläche Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 8
9 Trennwände und Trenndecken Trennung von Wohnungen bzw. Betriebseinheiten untereinander bzw. zu anderen Gebäudeteilen (Anforderungen nach Tabelle 1b). Mehrere Betriebseinheiten mit Büronutzung bzw. büroähnlicher Nutzung und Verkaufsstätten können hierbei bis zur maximal zulässigen Brandabschnittsfläche als eine Betriebseinheit betrachtet werden Wände von Treppenhäusern gelten abweichend davon die Anforderungen gemäß den Tabellen 2a, 2b und 3 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 9
10 Brandabschnitt vs. Trennbauteile Brandabschnitt = Orange Trennbauteile = Magenta Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 10
11 Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Einbauten Sofern Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Einbauten in Wänden bzw. Decken liegen oder diese durchdringen, ist durch geeignete Maßnahmen (z.b. Abschottung, Ummantelung) sicherzustellen, dass die Feuerwiderstandsklasse dieser Bauteile nicht beeinträchtigt bzw. eine Übertragung von Feuer und Rauch über die entsprechende Feuerwiderstandsdauer wirksam eingeschränkt wird. Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 11
12 BS-Anforderungen Installationsschächte Schachttyp A Schachttyp B EI tt (v e, i o) EI tt EI tt EI tt (h o, i o) EI tt (v e, i o) EI tt EI tt EI tt (h o, i o) EI 90 EI tt (v e, i o) EI tt (v e, i o) EI 90 EI 90 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 12
13 Schächte richtige Abtrennung Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 13
14 Schächte richtige Abtrennung Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 14
15 Installationsschächte - Revisionsöffnungen Fluchtniveau < 22 m EI 2 30-S m oder EI 2 30 und vierseitig angeschlagen Fluchtniveau > 22 m EI 2 90-S m oder EI 2 90 und vierseitig angeschlagen Fluchtniveau > 22 m Ausnahme in EI 2 30-S m oder EI 2 30 und vierseitig angeschlagen zulässig, wenn: Revisionsöffnung in Gang oder Größe von Revisionsöffnung < 0,2 m² (eine Öffnung pro Geschoß und Schacht) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 15
16 Gangseitige Schachtausführung bei Wohnungen Schacht in EI 90 ausgeführt (Schachttyp A) keine Abschottung auf Deckenebene erforderlich Schachttür mit BS-Anforderungen lt. TRVB 110 B 2015 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 16
17 Gangseitige Schachtausführung bei Wohnungen Schacht wird trennabschnittsmäßig zur Wohnung hinzugenommen (sinnvoll bei vielen Leitungsdurchführungen) Schachttyp B Abschottung in Decke erforderlich Zulässigkeit der Ausführung im Verfahren abklären! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 17
18 Gangseitige Schachtausführung bei Wohnungen Schacht wird Gang zugeordnet (Schachttyp B) Abschottung in Deckenebene erforderlich Schachttür in EI 2 30 wenn mehr als 10 Whgn. auf Gang angewiesen (nach Anhang B ÖVE/ÖNORM E ) Zulässigkeit der Ausführung im Verfahren abklären! Keine Lüftungsgeräte im Schacht hierbei zulässig! Ländervorschriften beachten! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 18
19 Schachtentrauchung Installationsschächte Rauchableitungsöffnung (Mindestgröße 2,5 % der Schachtgrundfläche) an oberster Stelle erforderlich, wenn Schachttyp A und Fläche > 2 m² nicht jedoch wenn darin nur wasserführende Leitungen bzw. nichtbrennbare Lüftungsleitungen geführt werden. Sofern die Entrauchung brandfallgesteuert öffnet, ist im Schacht ein Brandmelder zu installieren (Zugänglichkeit für Wartung nicht vergessen!) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 19
20 Abschottung Oberste Geschoßdecke / Dach Anforderungen Feuerwiderstand der obersten Geschoßdecke in Tab. 1b der OIB-RL 2 Grundsätzlich nur R 30/60/90 Keine Abschottung erforderlich! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 20
21 Abschottung Oberste Geschoßdecke / Dach ABER (!): Abschottung kann aufgrund der Verwendung von brennbaren Dämmungen erforderlich werden GK 4: Brennbare Dämmungen zulässig, wenn Dach < 20 GK 5: Brennbare Dämmungen zulässig, wenn oberste Geschoßdecke neben R 30/60/90 auch die Kriterien für E und I erfüllt ( REI 30/60/90) Abschottung von Leitungen hier erforderlich! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 21
22 Häufige Ausführungsprobleme
23 Abweichung bei CE-gekennzeichneten Bauprodukten Vortrag Dipl.-Ing. Dr. techn. Rainer Mikulits (Geschäftsführer OIB) Verwendungsbestimmungen für Brandschutzprodukte in Österreich und die Behandlung von Abweichungen (FSE-Brandschutzfachtagung St. Pölten) Konsequenzen??? Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 23
24 Abschottungen - Erleichterungen Einzelleitungen bis DN 25 und Abstand 1 m Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 24
25 Abschottungen - Erleichterungen Vergleich Deutschland: Erleichterungen nach der deutschen Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2015 (in Ö nicht gültig!) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 25
26 Schächte richtige Abtrennung Wir lernen. Schacht muss nicht immer in EI 90 hergestellt werden Abschottung zum KG und Dachboden erforderlich Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 26
27 Schächte richtige Abtrennung Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 27
28 Schächte richtige Abtrennung Standardfragen bei vielen Baustellen: Können wir den HT-Raum im KG zum Schacht brandabschnittsmäßig hinzunehmen? In der Decke über 1. OG haben wir im Schacht eh eine geschoßweise Abschottung. Können wir nicht im EG darauf verzichten, wenn im 1. OG die Schachtwand eh EI 90 ist? Antworten? Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 28
29 Abschottungen - Klassifizierungsgrundlagen EI 90 EI 90 Angabe, dass Abschottung EI 90 ist, ist zu wenig. Prüfung der Abschottungen in Abhängigkeit deren Rohrenden: Abdeckungsbereich (z.b. Kunststoffrohre) nach ÖNORM EN Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 29
30 Abschottungen - Klassifizierungsgrundlagen Zuordnung der Leitungsarten nach ÖNORM EN U/U U/C Vorsicht!!!!! z.b. sind einige Brandschutzbänder nur für EI 90 U/C und nicht für EI 90 U/U geprüft!!! Anwendungsbereich der klassifizierten Rohre unbedingt beachten! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 30
31 Abschottungen - Klassifizierungsgrundlagen Anforderungen an Abhängungen bei Metallrohren C/U U/C U/C brandsicheres Abstützung/Abhängungssystem nicht pauschal genormt! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 31
32 Abschottungen - Klassifizierungsgrundlagen Beispiel hinsichtlich Abhängungen: C/U zusätzliche brandsichere Abhängung erforderlich U/C keine zusätzlichen Abhängungsanforderungen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 32
33 Abschottungen - Klassifizierungsgrundlagen Erforderliche Angaben zur richtigen Wahl des Abschottungsproduktes: Erforderliche Angaben Leitungsart (Regenwasser, Abwasser, Heizungsrohr, etc.) Hintergrund Für Kenntnis, welche Rohrendkonfiguration (U/U, U/C, etc.) erforderlich ist Rohrmaterial (PE, Metall, etc.) Rohrdurchmesser Rohrwandstärke Angabe, ob Rohr isoliert oder nicht Stärke einer etwaigen Isolierung Überprüfung, ob beim ausgewählten Abschottungsprodukt abgedeckt Hinweis: Rohrliste bei jedem Bauvorhaben führen! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 33
34 Weichschott - Maximalgröße Jedes Produkt hat eine Maximalgröße! Vor Ausführung immer Öffnungsgröße prüfen! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 34
35 Leibung Weichschotte - Beplankung erforderlich? Leibung bei Weichschotten erforderlich? Immer abhängig vom gewählten Produkt Beispielprodukt 1 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 35
36 Leibung Weichschotte - Beplankung erforderlich? Beispielprodukt 2: Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 36
37 Leibung Weichschotte - Ausführung Weichschottplatten müssen passgenau eingebracht werden. Ausbildung der Leibung so, dass der angepasste Einbau eines Weichschotts möglich ist. Sofern keine glatten Flächen zum Anarbeiten vorhanden sind Herstellung Glattstrich vorher erforderlich (Vorleistung!) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 37
38 Leibung Weichschotte - Ausführung Weichschottplatten sind grundsätzlich an den Stoßkanten zu beschichten. Stichprobenartige Nachkontrolle in der seriösen BS- Bauüberwachung angeraten! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 38
39 Leibung Weichschotte Verlorene Schalkörper Abschottungen sind in Normtragkonstruktionen geprüft und klassifiziert Beidseitig beplankte Gipskartonständerwand Stahlbetonwand Gasbetonwand Leibungen sind wie geprüft auszubilden Schalungskörper (z.b. PVC-Rohre) sind vor Einbau einer Abschottung zu entfernen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 39
40 Abstützung Leitungsdurchführungen Abschottungen können Funktion im Brandfall nur erfüllen, wenn diese nicht mechanisch zerstört werden Maßnahmen sind hierzu produktabhängig Beispielsauszug ETA: Abstützung immer beidseitig vorsehen! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 40
41 Mindestabstände - Leitungen Erforderliche Abstände unter den einzelnen Leitungen jeweils produktabhängig Bei komplizierten Abschottungen werden Detailskizzen empfohlen Beispielauszug ETA: Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 41
42 Mindestabstände - BSKlappen Abstände von Leitungen zu BSKlappen geregelt in ÖNORM H 6031 (Ausgabe Dez 2014) zumindest 100 mm Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 42
43 Leitungsdurchführungen Immer im Hintergrund behalten (!): Durchführung nur im rechten Winkel zur Weichschott- /Bauteilachse Elektroleitungen sind zu bündeln oder sauber aufzufächern Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 43
44 Überstreichbarkeit Weichschotte Überstreichbarkeit nur mit geeigneten Produkten lt. Herstellerangabe! Hersteller-Beispielerklärung: Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 44
45 Abschottung in Doppelböden Abschottung unterhalb Doppelböden nur mit selbständigen Systemen möglich (Weichschott erfordert vierseitig feuerwiderstandsfähige Bauteile Doppelboden!) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 45
46 Feuerwiderstand bei Bauteilschwächungen Bei Einbauten in feuerwiderstandsfähigen Bauteilen (z.b. Wänden) sind immer die verbleibenden Reststärken zu beachten (Stahlbeton z.b. nach Eurocode 2 EN ) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 46
47 Abschottungen - Erleichterungen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 47
48 Abschottungen - Erleichterungen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 48
49 Abschottungen - Erleichterungen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 49
50 Abschottungen - Erleichterungen Überdeckung 1 m Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 50
51 Abschottungen - Erleichterungen Leitungen sind hierbei satt ohne Hüllräume in die Schüttung zu legen! Große Hüllrohre mit Lufträumen waren nicht gemeint! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 51
52 Abschottung Kunststofflüftungsleitungen Auszug TRVB 110 B Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 52
53 Abschottung Kunststofflüftungsleitungen Brennbarkeit von Lüftungsleitungen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 53
54 Pauschal-Abschottung Wasserführende Leitungen Abschottung grundsätzlich nur so wie geprüft zulässig Nicht alle Abschottungen sind für Alu-Verbund-Rohre und auch nicht für alle DNs geprüft Unterschiedliche Abschottungsmaßnahmen in Abhängigkeit des gewählten Produktes (z.b. Streckenisolierung oder BSManschette / BSBand) TRVB 110 B 2015 beinhaltet folgende Regelung dazu: Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 54
55 Dokumentation von Abschottungen
56 Dokumentation von Abschottungen Keine allgemein gültigen Vorschriften zur Dokumentation von Brandschutzarbeiten Regelungsbedarf dringend erforderlich! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 56
57 Dokumentation von Abschottungen Regelungen bereits in TRVB 110 B 2015 oder manchmal auch LVs Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 57
58 Dokumentation von Abschottungen Schottbezeichnung vor Ausführung gemeinsam mit BS-Bauüberwachung festlegen (Eindeutige Zuordenbarkeit insbesondere erforderlich, wenn mehrere Abschotter beauftragt sind) Unverbindliches Beispiel: Keine einheitliche Regelung über genaue Bezeichnung, da lt. Baustoffliste ÖE öffentlich-rechtlich nicht gefordert (aus Überwachungund Abrechnungsgründen jedoch in der Praxis erforderlich) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 58
59 Dokumentation von Abschottungen Auszug Baustoffliste ÖE Anlage A Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 59
60 Dokumentation von Abschottungen Dokumentation besteht aus a) Übereinstimmungserklärung ( Ausführungsbestätigung, dass die Abschottungen gemäß den zugrunde liegenden ETAs ausgeführt wurden) b) Fotodokumentation c) Planbezug zu Fotodokumentation d) Beilage der Leistungserklärungen sowie ETAs (bzw. Einbau- und Montageanleitungen) sämtlicher verwendeter Abschottungsprodukte Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 60
61 Ausführungsbestätigungen - Regelungstiefe Unverbindliche Meinung zu Regelungstiefe Ausführungsbestätigungen müssen so genau gefasst und mit zusätzlichen Unterlagen unterfüttert sein, dass der bestätigte Inhalt objektiv ohne weitere Prüfung im Objekt klar hervorgeht und die wesentlichen Leistungseigenschaften mit Zulassungsunterlagen, Herstellerangaben odgl. untermauert sind. Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 61
62 Ausführungsbestätigungen - Regelungstiefe Beispiel Subjektiv nicht seriös zulässige Bestätigung: Falsche bzw. schon zurückgezogene Normen angeführt Keine konkrete Bestätigung der Ausführung nach den ETAs Keine eindeutige Bereichszuteilung ( die beauftragten ) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 62
63 Ausführungsbestätigungen - Regelungstiefe Beispiel Korrekte Bestätigung : Fa. XYZ Adresse 0000 PLZ Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 63
64 Dokumentation von Abschottungen - Fotodoku Die Fotos müssen Ausreichend deutlich sein (ausreichende Auflösung, gute Belichtung und scharfe Aufnahme), die Abschottung vollständig darstellen (wenn schon möglich mit Kennzeichnung) eindeutig mit Nummer odgl. zuordenbar sein HT-EG-127 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 64
65 Dokumentation von Abschottungen - Planbezug Abschottungen müssen eindeutig aus den Dokumentationsplänen hervorgehen In den Dokumentationsplänen müssen die Brand-, Rauch- und Trennabschnitte (soweit vorhanden) eingetragen sein z.b. Eintragung in HKLS-Pläne oder Brandschutzpläne Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 65
66 Abschottungen Wie erkenne ich, ob eine Abschottung in EI 90 ordnungsgemäß wurde? Experte sein oder solche beziehen! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 66
67 Kontakt Für Fragen jederzeit bereit! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 67
10. Aufzugstag des TÜV AUSTRIA Brandschutz und Barrierefreiheit Wesentliche systematische Änderungen der OIB-Richtlinien
Brandschutz und Barrierefreiheit Wesentliche systematische Änderungen der OIB-Richtlinien OStBR in Dipl.-Ing. in Irmgard Eder Magistratsabteilung 37 - Gruppe B OIB-Richtlinien, Ausgabe 2007 RL 1... Mechanische
MehrRichtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR NRW) *)
1 Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR NRW) *) - Fassung März 2000 - RdErl. v. 20.8.2001 (MBl. NRW. S. 1253) Inhalt 1 Geltungsbereich
MehrReferent. / Harald Vogt / Staatlich geprüfter Techniker / Key-Account Manager ZAPP-ZIMMERMANN GmbH / Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz
Referent / Harald Vogt / Staatlich geprüfter Techniker / Key-Account Manager ZAPP-ZIMMERMANN GmbH / Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz Agenda: Neue Abstandsregeln bei Abschottungen / Begriffsdefinitionen
MehrBauR 6.5 Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen 1 (Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR)
Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen 1 (Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR) Vom 29. November 2006 (GABl. 2006, Nr. 13, S. 859) Inhalt: 1 Geltungsbereich 2 Begriffe 2.1 Leitungsanlagen
MehrRichtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen 1. (Leitungsanlagen-Richtlinie LAR)
Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen 1 () - Fassung November 2006 - Inhalt: 1 Geltungsbereich 2 Begriffe 2.1 Leitungsanlagen 2.2 Elektrische Leitungen mit verbessertem
MehrAktenzahl Sachbearbeiter/in: Durchwahl Datum MA 37/01516/2013 DI in Eder 01/4000-37201 Wien, 15. Jän 2013 Senatsrätin
Alle Dezernate Magistrat der Stadt Wien Magistratsabteilung 37 Baupolizei Kompetenzstelle Brandschutz (KSB) Dresdner Straße 73-75, 2. Stock A - 1200 Wien Telefon: (+43 1) 4000-37200 Telefax: (+43 1) 4000-99-37200
Mehr- Bezug Bearbeiter (0 27 42) 9005 Durchwahl Datum RU1-BO-6/010-2005 Dipl.-Ing. Harm 14525 14. Mai 2007
AMT DER NIEDERÖSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG Baudirektion, Abteilung Bau- und Anlagentechnik Postanschrift 3109 St.Pölten, Landhausplatz 1 Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, 3109 An die
MehrUntergründe Massivwand 100 mm Leichte Trennwand 94 mm Massivdecke 150 mm
Untergründe Massivwand 100 mm Leichte Trennwand 94 mm Massivdecke 150 mm Geeignete Isolierungen Geeignete Rohre PE-Schallschutzschlauch mit Dämmdicke 4 mm Synthesekautschukisolierung bei Kunststoffrohren,
MehrK33. Allgemeine Informationen zum Brandschutz Rechtsgrundlagen. Bayerische Bauordnung (BayBO)
Allgemeine Informationen zum Brandschutz Rechtsgrundlagen Bayerische Bauordnung (BayBO) Am 1. Januar 2008 trat die neue Bayerische Bauordnung (BayBO) in Kraft. Die bisherige Systematik im vereinfachten
MehrEuropa kommt! auch beim Brandschutz Lutz Battran
Europa kommt! auch beim Brandschutz Lutz Battran Grlage über die Verwendbarkeit von Bauprodukten Bauarten, die aufgr baurechtlicher Vorgaben Anforderungen erfüllen müssen, war bisher hauptsächlich die
MehrRauch- und Brandschutzvorhänge
vorhänge UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK Textile vorhänge Rauch- und Wärmeabzugsanlagen für Neubauten und bestehende Objekte Service-, Wartungs- und Reparaturarbeiten Antriebs- und Steuerungskomponenten
MehrOIB-Richtlinien Arbeitsstättenverordnung (zu GZ BMASK-461.304/0006-VII/A/2/2012), Stand: April 2012
OIB-Richtlinien - Begriffsbestimmungen Arbeitsstättenverordnung Anmerkung Betriebsbau Bauwerk oder Teil eines Bauwerkes, welches der Produktion (Herstellung, Behandlung, Verwertung, Verteilung) bzw. der
MehrBRANDSCHUTZ DIPLOM. Inhalt. 5.0. Inhaltsverzeichnis. 5.1. Brandschutznachweis. 5.2. Positionspläne. Brandschutz
DIPLOM BRANDSCHUTZ Inhalt 5.0. Inhaltsverzeichnis 5.1. Brandschutznachweis 5.2. Positionspläne Brandschutz Inhaltsverzeichnis: Seite 5.1. Brandschutznachweis nach DIN 4102 Pos.1 Rettungsweg 2 Pos.2 Dachhaut
MehrÖsterreichisches Institut für Bautechnik OIB-300.2-007/07 OIB-Richtlinie 2. - Richtlinie 2. Brandschutz. Ausgabe: April 2007
Österreichisches Institut für Bautechnik OIB-300.2-007/07 OIB-Richtlinie 2 - Richtlinie 2 Brandschutz Ausgabe: April 2007 0 Vorbemerkungen... 2 1 Begriffsbestimmungen... 2 2 Allgemeine Anforderungen und
MehrKinderkrippen und -horte
Kantonale Feuerpolizei GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich Kinderkrippen und -horte Auszug der wichtigsten im Normalfall geltenden feuerpolizeilichen Anforderungen für den Ausbau von Kinderkrippen und
MehrBrandabschnittsbildende Bauteile aus Holz. Fachbeitrag
Fachbeitrag Autor Dr. M. Teibinger Projektmitarbeiter (grafische Bearbeitung) Ing. M. Novacek Beteiligte Partner Fachverband der Holzindustrie Österreichs Österreichischer Fertighausverband Wien, Februar
MehrDER RAUCH MUSS RAUS! Aber sicher! Der Ratgeber zum Thema: Funktionserhalt von RWA- Anlagen. Beratung Projektierung Lieferung Montage Service
DER RAUCH MUSS RAUS! Beratung Projektierung Lieferung Montage Service Brandschutz-Technik und Rauchabzug GmbH Langbehnstraße 13 22761 Hamburg Telefon (040) 89 71 200 Telefax (040) 89 02 373 Internet www.btr-hamburg.de
MehrNeue Eurocodes im Brandschutz
Informationstag Vorbeugender randschutz Neue Eurocodes im randschutz Dipl.Ing. A. Elser, M.Eng. randschutz vorbeugender randschutz abwehrender randschutz baulich konstruktiv anlagentechnisch betrieblichorganisatorisch
MehrVorkehrungen für Einsatzkräfte. ÖVE Richtlinie R11-1. Ing. Thomas Becker ATB-Becker Photovoltaik GmbH
Vorkehrungen für Einsatzkräfte ÖVE Richtlinie R11-1 Ing. Thomas Becker ATB-Becker Photovoltaik GmbH 1 RENEXPO 2014 Inhalt Gefahrenpotentiale Lösungen ÖVE Richtlinie R11-1 Technische Lösungen Bauliche Lösungen
MehrHilfsmittel für die Arbeit mit Normen des Bauwesens. Bautechnischer Brandschutz
DIN Hilfsmittel für die Arbeit mit Normen des Bauwesens Bautechnischer Brandschutz Gegenübersteilung DIN - TGL 1. Auflage Herausgegeben von Peter Funk im Auftrage des DIN Deutsches Institut für Normung
MehrSolarleitung und Photovoltaik-Verkabelung im Kaminschacht (bei Kaminsanierungen) Ungültig
Solarleitung und Photovoltaik-Verkabelung im Kaminschacht (bei Kaminsanierungen) Brandschutzmerkblatt der Ausgabe 05/203 Allgemeines. Zweck und Schutzziel Dieses Merkblatt legt fest, unter welchen Bedingungen
MehrVARIOTEC Innen- und Außentüren mit Brandschutzeigenschaften. Allgemeine Informationen & Lizenzsystem
Innen- und Außentüren mit Brandschutzeigenschaften Allgemeine Informationen & Lizenzsystem 90-2 Inhalt 1. Regeln, Normen, Vorschriften Seite 3 2. Feuerschutzabschluss VD30" für den Innenbereich Seite 4-5
MehrInformationen zur Einführung des europäischen Klassifizierungssystems für den Brandschutz (im nichtamtlichen Teil der Bauregelliste)
Informationen zur Einführung des europäischen Klassifizierungssystems für den Brandschutz (im nichtamtlichen Teil der Bauregelliste) Dipl.-Ing. Irene Herzog, DIBt 1. Allgemeines Zur Harmonisierung technischer
MehrBrandschutz in Gründerzeithäusern - Probleme und Lösungen aus der Praxis
Brandschutz in Gründerzeithäusern - Probleme und Lösungen aus der Praxis Datum: 27.05.2009 Vortrag von: Brandrat Thorsten Ante, Stadt Leipzig, Branddirektion 1 Gliederung des Vortrages Charakteristika
Mehrfür Brandabschnitt- und Fluchtweg-Türen
Türschliesser und weitere Beschläge für Brandabschnitt- und Fluchtweg-Türen 1 Joachim Barghorn Produktemanager Baubeschlagstechnik 2 vergriffen 1 3 In Gebäuden mit öffentlichem Publikumsverkehr: EN 1125
MehrBrandschutzkonzepte Ingenieurmethoden
Brandschutzkonzepte Ingenieurmethoden brandrat ZT GesmbH. Dipl.-Ing. Frank Peter Ingenieurkonsulent für Maschinenbau Brandschutz Consulting und Engineering A-1050 Wien Strobachgasse 4 T: +43 1 581 08 67
MehrKabelabschottung Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N S 90. Zulassungsnummer: Z-19.15-1182 DIBt, Berlin
BRANDSCHUTZ UND UMWELTSCHUTZ Aktiengesellschaft AG Gildenweg 4 50354 Hürth Tel.: 0 22 33 / 39 80-0 Fax: 0 22 33 / 39 80-79 Zulassungsnummer: Z-19.15-1182 DIBt, Berlin Einbau in Massivwände / Massivdecken
MehrAK T E N V E RM ER K
Magistratsdirektion der Stadt Wien Geschäftsbereich Bauten und Technik Stadtbaudirektion Gruppe Umwelttechnik und behördliche Verfahren Rathausstraße 8, 1. Stock 1082 Wien Tel.: +43 1 4000 82690 Fax: +43
MehrÖsterreichisches Institut für Bautechnik OIB-300.2-009/07 OIB-Richtlinie 2.2. - Richtlinie 2.2
- Richtlinie 2.2 Brandschutz bei Garagen, überdachten Stellplätzen und Parkdecks Ausgabe: April 2007 0 Vorbemerkungen... 2 1 Begriffsbestimmungen... 2 2 Überdachte Stellplätze... 2 3 Garagen mit einer
MehrMuster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise M-HFHHolzR (Fassung Juli 2004) 1
Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise M-HFHHolzR (Fassung Juli 2004) 1 Inhalt 1 Geltungsbereich 2 Allgemeines 3 Anforderungen an Wand-
MehrBrandschutz im Baudenkmal
Brandschutz im Baudenkmal Wie viel Feuerwehr braucht die Feuerwehr? Dipl.-Ing. (FH) Michael Schwabe Inhalt Schutzziele des Brandschutzes Grundprinzipien des baulichen Brandschutzes Standsicherheit der
MehrLeitfaden Harmonisierte Anforderungen an Bauwerke und sonstige Einrichtungen für größere Menschenansammlungen
Akt: OIB-330.2-032/12-006 LEITFADEN HARMONISIERTE ANFORDERUNGEN AN BAUWERKE UND SONSTIGE EINRICHTUNGEN FÜR Ersetzt OIB-xxx-xxx/1x Seite 1 Leitfaden Harmonisierte Anforderungen an Bauwerke und sonstige
MehrMaterialprüfungsamt Nordrhein - Westfalen
Produktinformation Anforderungen an Metall-Abgasanlagen Teil 1 Bauteile für Systemabgasanlagen DIN EN 1856-1:2009-09 Herstelleridentifikation: Produktbezeichnung: (Handelsname) Firma Joseph Raab GmbH &
MehrTechnische Information BIS Pacifyre AWM II Brandschutzmanschette
Technische Information BIS Pacifyre AWM II Brandschutzmanschette European Technical Approval (Zulassung) ETA-13/9 - Abschottung brennbarer Rohre - Walraven GmbH Postfach 1518 955 Bayreuth (DE) Tel. +9
MehrMontageanleitung. von EI 30-C u. E 30-C Türen mit Holzblockzargen F U N K T I O N S T Ü R E N A U S H O L Z
Montageanleitung von EI 30-C u. E 30-C Türen mit Holzblockzargen F U N K T I O N S T Ü R E N A U S H O L Z Montageanleitung von EI 30-C und E 30-C Türen in Holzblockzargen Seite 1 F U N K T I O N S T Ü
MehrBrandschutz im Genehmigungsverfahren
Brandschutz im Genehmigungsverfahren im Hause oemig + partner Westring 455 24106 Kiel Mail: info@oemig-u-partner.de Web: www.oemig-u-partner.de Seminarablauf Teil 1 Erfordernis von Brandschutznachweisen
MehrLEITFADEN ABWEICHUNGEN IM BRANDSCHUTZ UND BRANDSCHUTZKONZEPTE
Seite 1 Leitfaden Abweichungen im Brandschutz und Brandschutzkonzepte Ausgabe: Leitfaden RL2 Ausgabe Seite 2 INHALTSÜBERSICHT 0 Vorbemerkungen... 3 1 Anwendungsbereich des Leitfadens... 3 2 Schutzziele...
MehrErläuternde Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 2 Brandschutz
Erläuternde Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 2 Brandschutz Ausgabe: April 2007 I. Allgemeines In Anlehnung an die Bauproduktenrichtlinie (Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
MehrZuständigkeiten bei Problemen mit der Kanalhausanschlussleitung!
Zuständigkeiten bei Problemen mit der Kanalhausanschlussleitung! Für jedes Grundstück bestehen das Recht und die Pflicht auf einen Anschlusskanal im Mischsystem bzw. zwei Anschlüsse im Trennsystem (Schmutzwasser
MehrBSR 16-15 Flucht- und Rettungswege. Georg Kenel Leiter Abteilung Brandschutz Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz Kt. Schwyz
BSR 16-15 Flucht- und Rettungswege Georg Kenel Leiter Abteilung Brandschutz Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz Kt. Schwyz 06.03.2015 Schulung Planer 2015 1 Inhalt Inhalt: Wesentliche Änderungen Begriffe
MehrMASSIV-HOLZ-MAUER PROFIL-HOLZ-ELEMENTE
FACHINFORMATION FÜR ARCHITEKTEN, PLANER UND HOLZBAUER Naturholzhäuser MASSIV-HOLZ-MAUER PROFIL-HOLZ-ELEMENTE Grundlagen Brandschutz Brandschutz Wie dasthema Schallschutz, so gehört auch das Thema Brandschutz
MehrAnforderungen des Brandschutzes an landwirtschaftliche Gebäude
Anforderungen des Brandschutzes an landwirtschaftliche Gebäude Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang h kein Brand ausbricht, beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die
MehrAbweichungen im Brandschutz abseits der Norm... Möglichkeiten über dem Tellerrand
Abweichungen im Brandschutz abseits der Norm... Möglichkeiten über dem Tellerrand Fachtagung Brandschutz im Baudenkmal 11.11.2015 Kartause Mauerbach Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kronfellner FSE Ruhrhofer &
MehrBrandschutzsysteme. Brandschutzlösungen mit System Wir haben Feuer im Griff! www.f-tronic.de
Brandschutzsysteme Brandschutzlösungen mit System Wir haben Feuer im Griff! www.f-tronic.de Inhaltsverzeichnis f-tronic Brandschutzsysteme FÜR SICHERHEIT IN ALLEN RÄUMEN UND FLUCHTWEGEN. Im Brandfall zählt
MehrLEISTUNGSERKLÄRUNG. No. 9174 012 DOP 2013-06-17 Declaration of Performance (DOP)
LEISTUNGSERKLÄRUNG No. 9174 012 DOP 2013-06-17 Declaration of Performance (DOP) 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Einwandige Metall-Systemabgasanlage Typ EW-ALBI nach 2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer
MehrCuraflam BRANDSCHUTZ. Montageanleitung für die DOYMA Rohrabschottung System Curaflam XS Pro
Montageanleitung für die DOYMA Rohrabschottung System Curaflam XS Pro Zugelassen nach / Prüfzeichen / Institutionen gemäß - nationale Anwendungszulassung (für die Verwendung in Deutschland) - europäische
MehrBVS-Brandverhütungsstelle für OÖ
BVS-Brandverhütungsstelle für OÖ reg. Genossenschaft m. b. H. A-4017 Linz, Petzoldstraße 45, Tel. 0732 / 7617-250, Fax 0732 / 7617-29 www.bvs-linz.at, E-mail: office@bvs-linz.at AUFSTELLUNG VON HEIZCONTAINERN
Mehr- Richtlinie 2. Brandschutz. Ausgabe: Oktober 2011-Revision Dezember 2011. in der Fassung der NÖ Bautechnikverordnung 2014
ANLAGE 2 Legende: in roter Schrift Ergänzungen Niederösterreich durchgestrichen in Niederösterreich nicht gültig - Richtlinie 2 Brandschutz Ausgabe: Oktober 2011-Revision Dezember 2011 in der Fassung der
MehrFachkommission Bauaufsicht - 1 - Muster-Hochhaus-Richtlinie Projektgruppe MHHR Fassung April 2008
Fachkommission Bauaufsicht - 1 - Muster-Hochhaus-Richtlinie Muster-Richtlinie über den Bau und Betrieb von Hochhäusern (Muster-Hochhaus-Richtlinie - MHHR) Fassung April 2008 zuletzt geändert durch Beschluss
Mehrzur wiederkehrenden bauaufsichtlichen Sicherheitsüberprüfung 1 baulicher Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung (Sonderbauten)
Checkliste (Stand: 01.03.2006) zur wiederkehrenden bauaufsichtlichen Sicherheitsüberprüfung 1 baulicher Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung (Sonderbauten) (Beispielhafte Auflistung von Fragen
MehrOIB Richtlinien - Brandschutz
1 V O R S T E L L U N G Dipl.-HTL-Ing. Thomas SCHUSTER SZENTMIKLÓSI allg. beeid. und gerichtl. zertif. Sachverständige für Expolsions- und Brandursachenermittlung und Brandschutzwesen Bautechniker - seit
MehrBrandschutz allgemein
Vorbeugend im Brandschutz Schmelzpunkt > 1000 C Flumroc-Lösungen für den Brandschutz. Die Naturkraft aus Schweizer Stein Brandschutz Einleitung 101 lassifizierung der Baustoffe nach VF 103 lassifizierung
MehrAnforderungen des. Brandschutzes. an landwirtschaftliche Gebäude. Markus Weber Feuerwehr Schwäbisch Gmünd
Anforderungen des Brandschutzes an landwirtschaftliche Gebäude Dipl. Ing. (FH) - Studium der Landwirtschaft - Elterlicher Betrieb, Milchvieh - Werksbeauftragter Deutschland Zuidberg BV - Feuerwehrmann
MehrE DIN 4102-4: 2014-06 ("Restnorm")
E DIN 4102-4: 2014-06 ("Restnorm") Bemessung der Bauteile für den Lastfall Brand im Wandel der Zeit Was ändert sich? Was bleibt? Dipl.-Ing. Georg Spennes Agenda 1. Einleitung und Zusammenhänge 2. Detaillierte
MehrEnergieeffiziente Bauweisen Konsequenzen für den Brandschutz?
Energieeffiziente Bauweisen Konsequenzen für den Brandschutz? Dipl. Ing. (FH) Peter Bachmeier, Branddirektor Branddirektion München Vorsitzender des gemeinsamen Arbeitskreises Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz
MehrKnauf Insulation FireSTOP-Systeme EI 30 SQ, EI 60 SQ, EI 30 CY Montagehinweise. 01/2014 Montagehinweise
Knauf Insulation FireSTOP-Systeme EI 30 SQ, EI 60 SQ, EI 30 CY Montagehinweise 01/2014 Montagehinweise Inhaltsverzeichnis Vorbeugender Brandschutz 2 Knauf Insulation FireSTOP System: Beschreibung, Vorteile
MehrPlandoor 30 Plandoor 60. Flächenbündiger Feuerschutzabschluss der Feuerwiderstandsklasse EI 30 und EI 60 Systembeschreibung Holz
Flächenbündiger Feuerschutzabschluss der Feuerwiderstandsklasse EI 30 und EI 60 Systembeschreibung Holz Systembeschreibung Holz Inhalt Vorbemerkungen I. Allgemeines II. Systembeschreibung 1. Systemgegenstand
MehrVerordnung. über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten. (Verkaufsstättenverordnung - VkVO) *)
VkVO Nichtamtliche Lesefassung Stand: 05.08.2003 Verordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten (Verkaufsstättenverordnung - VkVO) *) Vom 5. August 2003 Auf Grund von 80 Absatz 1 Nummer 14 sowie
MehrAUS FORSCHUNG UND TECHNIK
Der Hochleistungs-Dämmstoff AUS FORSCHUNG UND TECHNIK 2005 NR. 5 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für feuerhemmende Steildachkonstruktionen mit einer Aufsparrendämmung aus Polyurethan-Hartschaum
MehrChantico Brandschutz. Liste der erforderlichen Unterlagen für die Bauüberwachung. Allgemeine Unterlagen
Liste der en Unterlagen für die Bauüberwachung Chantico Brandschutz Zur Ausstellung einer brandschutztechnischen Konformitätsbescheinigung werden nachfolgend aufgeführte Prüfberichte, Verwendbarkeitsnachweise,
MehrBauaufsichtliche Anforderungen an Schulen Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 18. März 2004 (13 208-4535),
Bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 18. März 2004 (13 208-4535), Fundstelle: MinBl. 2004, S. 156 Das Rundschreiben erfolgt in Abstimmung mit dem Ministerium
MehrPhotovoltaik Risiken und Schutzmaßnahmen bei Brand. Foto: FF Forst FEUERWEHR FILDERSTADT
Photovoltaik Risiken und Schutzmaßnahmen bei Brand Foto: FF Forst Solaranlagen Solarthermie Photovoltaik 1.000 V DC 120 V DC Gefahr Gleichstrom? Lebensgefahr (Gefahr des Kammerflimmers bereits ab 80 ma)
MehrMerkblatt. Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) nach DIN 14675. Feuerwehrschlüsseldepots nach DIN 14675 F S D
Feuerwehrschlüsseldepots nach DIN 14675 Gliederung: F S D Normative Verweise 1. Allgemeines 2. Klassifizierung und Ausführungen der FSD und deren Funktionsweise 3. Anforderung an Einbau und Anschaltung
MehrAutoren/Herausgeber: Peter Schmidt / Nils Oster / Uwe Morchutt. Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,
FORUM VERLAG HERKERT GMBH Mandichostraße 18 86504 Merching Telefon: 08233/381-123 E-Mail: service@forum-verlag.com www.forum-verlag.com Praxisgerechte Bauwerksabdichtungen Autoren/Herausgeber: Peter Schmidt
Mehrheatingthroughinnovation. C E K o n f o r m i t ä t s e r k l ä r u n g 0 0 3 6 - C P D - 9 1 3 1 5 0 0 1 U N I - P PA
C E K o n f o r m i t ä t s e r k l ä r u n g 0 0 3 6 - C P D - 9 1 3 1 5 0 0 1 S y s t e m a b g a s a n l a g e U N I - P PA m i t s t a r r e n u n d f l e x i b l e n A b g a s l e i t u n g e n b
MehrBrandschutz in Deutschland
Gliederung I. die Säulen der Brandschutzorganisation II. III. IV. das föderale Prinzip Mustervorschriften/ Sonderbauverordnungen Schutzziele V. materielle Anforderungen, beispielhaft VI. Genehmigungsverfahren,
Mehrmax. insgesamt 400 m² (in Summe, ohne KG)
1. Einordnung Bauvorhaben in die Gebäudeklasse (GK) Art. 2, Kriterium Gebäudeklasse (GK) 1 2 3 4 5 Höhe 1 max. 7 m max. 7 m max. 7 m max. 13 m Anzahl der Nutzungseinheiten max 2 Nutzungseinheiten max 2
Mehr90 x 90. 7 Entwässerungsanlagen g für Schmutzwasser
7 Entwässerungsanlagen g für Schmutzwasser 8 Die Sanitärgegenstände sollen fachgerecht an die Fallleitung angeschlossen werden. a) Zeichnen Sie die Abwasserleitungen in den Grundriss ein. 90 x 90 b) Zeichnen
Mehr7. Seminar AK VB OWL+
7. Seminar 30.01.2008, Forum Miele Gütersloh Foto: pixelio.de 1 7. Seminar 30.01.2008, WF Miele Gütersloh Brandschutz im Holzbau - Perspektiven in NRW Dipl.-Ing. Sylwester Kabat Brandschutzdienststelle,
MehrBrände brechen nur da aus, wo es an ihrer Verhütung mangelt!
Brände brechen nur da aus, wo es an ihrer Verhütung mangelt! Vorbeugender Brandschutz - ein Stück Verantwortung; wir Unterstützen Sie gerne bei der Planung und Umsetzung bis hin zur Abnahme Ihres Objektes
MehrAnforderungen an Gebäuden in der Landesbauordnung
Nordrhein-Westfalen geringer Höhe nforderungen an n in der Landesbauordnung Nach 2 bs. 3 Satz 1 BauO NW sind geringer Höhe aller Nutzungsarten, bei denen die OKFB keines Geschosses, in denen ufenthaltsräume,
MehrZukunft Wohnen 14. Oktober 2014 in Karlsruhe. Schallschutz im Wohnungsbau, die neue E DIN 4109
Zukunft Wohnen 14. Oktober 2014 in Karlsruhe Schallschutz im Wohnungsbau, die neue E DIN 4109 Verein Süddeutscher Kalksandsteinwerke e.v. Dipl.- Ing. Rudolf Herz KS-Süd e.v. 1 Schallmessungen horizontal
MehrThema: Gutachterliche Stellungnahme zur brandschutztechnischen Bewertung beim Einbau von Sita Dacheinläufen. Seite 1 von 8
ML Sachverständigen GmbH Emil-Feinendegen-Str. 43 47809 Krefeld Sita Bauelemente GmbH Ferdinand-Braun-Str. 1 33378 Rheda-Wiedenbrück Gutachterliche Stellungnahme vom 06. September 2010 Gutachten Nr. 166-
MehrWohnbauten Vollzugshilfe für den kommunalen Brandschutz in Wohnbauten und Einstellräumen für Motorfahrzeuge
Abteilung Brandschutz Januar 2015 Wohnbauten Vollzugshilfe für den kommunalen Brandschutz in Wohnbauten und Einstellräumen für Motorfahrzeuge AGV Aargauische Gebäudeversicherung Bleichemattstrasse 12/14
Mehr-> Baustellen so einrichten, dass errichtet, geändert oder abgebrochen werden kann, ohne, dass Gefahren oder vermeidbare Belästigungen entstehen.
14: Baustellen (1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen im Sinne des 1 Abs. 1 Satz 2 ordnungsgemäß errichtet, geändert oder abgebrochen werden können
MehrFlucht,- und Rettungswege
Flucht,- und Flucht- und Rettung Wenn die Flucht- und sicher sind, dann. 04/13 1 BGV A 8 Teil VI. Prüfungen 20 Prüfungen (1) Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der bestimmungsgemäße Einsatz und
MehrÖN H 5155:2013 WÄRMEDÄMMUNG VON ROHRLEITUNGEN UND KOMPONENTEN VON HAUSTECHNISCHEN ANLAGEN
ÖN H 5155:2013 WÄRMEDÄMMUNG VON ROHRLEITUNGEN UND KOMPONENTEN VON HAUSTECHNISCHEN ANLAGEN» STEINBACHER. ENERGIESPAREN IST ZUKUNFT. « DIE AM 1. SEPTEMBER 2013 ERSCHIENENE NORM ERSETZT DIE URALT-ÖNORM M
MehrBrandschutzgrundlagen. Baustoffe und Bauteile. Einteilung der Bauteile nach Feuerwiderstandsklassen. Brandschutz Feuerwiderstandsklassen
Brandschutzgrundlagen Vorbeugender Brandschutz beinhaltet alle Vorkehrungen, die der Brandverhütung dienen und die geeignet sind, die Ausbreitung von Bränden zu verhindern. Auch Vorbereitungen zum Löschen
MehrBegründung und Erläuterung zur. Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Beherbergungsstättenverordnung - BeVO)
1 Begründung und Erläuterung zur Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Beherbergungsstättenverordnung - BeVO) I. Allgemeines Die Überarbeitung der bisherigen Gaststättenbauverordnung
MehrImmobilienfolgekosten mittels Haustechnikplanung minimieren am Beispiel von Geschosswohnungsbauten in Passivhausbauweise
Immobilienfolgekosten mittels Haustechnikplanung minimieren am Beispiel von Geschosswohnungsbauten in Passivhausbauweise Referent Hans Baumgartner, Dipl. Ing. Groß Breitenbach 25 DE 69509 Mörlenbach Passivhauserfahrungen
MehrProduktinformation nach DIN EN 1856-1 Abs. 7 und Anhang ZA
Produktinformation nach DIN EN 1856-1 Abs. 7 und ZA Lfd. NR Leistungsmerkmal und Anforderung nach DIN EN 1856-1 1.0 Nennabmessungen: Abs.: 4 und 5 Werte / Klassen 113, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 250,
MehrSicherheitsbeauftragte des Brandschutzes (SIBE)
Kantonale Feuerpolizei GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich Sicherheitsbeauftragte des Brandschutzes (SIBE) Weisung vom 15. Dezember 2005 20.5 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Geltungsbereich 3 2 Grundsatz
MehrVerkaufsstätten. Dipl.- Ing.(FH) M.Eng.(TU) Thomas Höhne 17.12.2015
n Vorlesungsinhalte: - ungeregelte VkStätt - geregelte VkStätt - Brandabschnitte (Brandwände / Ladenstraßen) - Decken - geregelte VkStätt, Bsp. K in KL 1 n Wesentliche geregelte Sonderbauten; LBauO 50
MehrEnergieausweis für Wohngebäude
Energieausweis für Wohngebäude gemäß ÖNORM H5055 und Richtlinie 2002/91/EG Österreichisches Institut für autechnik Gebäude Gebäudeart Gebäudezone Straße PLZ/Ort EigentümerIn Mehrfamilienhaus 4541 Adlwang
MehrLeitungsanlagen von SAA Anforderungen an die Kabelanlagen
Leitungsanlagen von SAA Anforderungen an die Kabelanlagen Geltendes Regelwerk DIN VDE-Normen / Informationstechnik DIN VDE 0833-4 GMA für Brand, Einbruch und Überfall Festlegungen für Anlagen zur Sprachalarmierung
MehrDie neue Muster-Leitungsanlage-Richtlinie (MLAR 03/2000)
Die neue Muster-Leitungsanlage-Richtlinie (MLAR 03/2000) Dipl.-Ing. Manfred Lippe ö.b.u.v. Sachverständiger der Handwerkskammer Düsseldorf für das Installateur-, Heizungsbauer und WKSB-Isoliererhandwerk
MehrUmsetzer Typ 2313. Bestelldaten. Keine zusätzliche Speisung erforderlich. Zwei Schnittstellen / Kanäle pro Karte. Zündschutzart: I M 1 EEx ia I
Bestelldaten Bezeichnung Typ Artikel Nr. Umsetzer 2313 118 306 01 AX Einschubbaustein, Europakarte 100 x 160mm An nicht eigensichere Telefonnetze anschließbar, mit eigensicherem Ausgang Keine zusätzliche
MehrIm Interesse eines möglichst einheitlichen Vollzugs der einschlägigen Bestimmungen der Landesbauordnung geben wir folgende Hinweise:
Bauaufsichtliche Anforderungen an Rettungswege in Gebäuden (Treppenräume und allgemein zugängliche Flure) Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 17. März 1989 (61-3 - 459) Fundstelle: MinBl. S.
MehrKnauf Platten CE-Kennzeichnung und Einstufung nach EN 520
EN 520 ÖNORM B 3410 Knauf Information 01/2010 Knauf Platten CE-Kennzeichnung und Einstufung nach EN 520 Knauf Platten gemäß EN 520 EN 520 unterscheidet mehrere Typen von Gipsplatten, die spezielle Anforderungen
MehrArbeitsstättenbegriff 19 ASchG, Anwendungsbereich 1 AStV. nutzbare Mindestbreite von Notausgängen. Lichte Höhe von Verkehrswegen 2. 3 Abs.
OIB-Richtlinien - Begriffsbestimmungen Arbeitsstättenverordnung Anmerkung Betriebsbau Bauwerk oder Teil eines Bauwerkes, welches der Produktion (Herstellung, Behandlung, Verwertung, Verteilung) bzw. der
MehrBei Feuerschutztüren können Minuten entscheidend sein.
Oensingen, November 2015 Bei Feuerschutztüren können Minuten entscheidend sein. Im Zuge der neuen Produktnorm EN 16034 müssen sich Hersteller von Feuerschutztüren auf die neuen Anforderungen einstellen
MehrM E R K B L A T T Zertifizierung von Betrieben nach DIN EN ISO 3834
M E R K B L A T T Zertifizierung von Betrieben nach DIN EN ISO 3834 In der Normenreihe DIN EN ISO 3834 sind die Qualitätsanforderungen festgelegt, die ein Hersteller von schmelzgeschweißten Bauteilen und
MehrDeutscher Stahlbau-Verband
Deutscher Stahlbau-Verband Rettungswege nach Musterbauvorschriften Empfehlungen des DSTV-Arbeitsausschusses Brandschutz Februar 2004 C. Heinemeyer, Aachen H. Kuhnke, Bielefeld W. Stöber, Paderborn Copyright-Klausel
MehrBrandschutzklappen. Ausführungen und Einbau. Herr Urs Schneider
Brandschutzklappen Ausführungen und Einbau Herr Urs Schneider Die Teile einer Brandschutzklappe sind: - Gehäuse aus verzinktem Stahlblech - Klappenblatt aus Isoliermaterial, z.b. Calciumsilikat - Dichtungsstreifen
MehrPrüfen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel E-CHECK
WIR SCHAFFEN WISSEN www.bfe.de Prüfen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel E-CHECK Autor/en: Dipl.-Ing. Reinhard Soboll BFE-Oldenburg Verwendung nur für Unterrichtszwecke des BFE-Oldenburg! Nachdruck
MehrBSV 2015 Was ist neu?
Fachanlass 2015 BSV 2015 Was ist neu? László Koller Leiter Brandschutzbehörde Kanton Basel-Landschaft, Mitglied Technische Kommission Brandschutz der VKF Horw, 20. Oktober 2015 Themen Wie ist der Brandschutz
MehrInhalt. Autoren. Die Autoren sind Mitglieder der KTBL-Arbeitsgruppe Brandschutz :
Autoren Inhalt Die Autoren sind Mitglieder der KTBL-Arbeitsgruppe Brandschutz : Aribert Herrmann, Landkreis Fulda Kreisbauamt Fulda Fred Koch, Landwirtschaftskammer Niedersachsen Hannover Arnd Mettin,
MehrBrandschutz. Baulicher Brandschutz
Brandschutz Baulicher Brandschutz 02 Inhalt WO SIE WAS FINDEN 03 Siniat 04-15 Grundlagen Brandschutz 16-23 Begrifflichkeiten des Brandschutzes 24-25 Nachweisführung 26-27 Brandschutz mit Siniat 28-32 Konstruktionsübersicht
MehrNeue Brandschutzvorschriften Was ist neu?
Neue Was ist neu? VSSM Fachanlass 2015 Roland Lüthi Leiter Baulicher Brandschutz Eidg. Dipl. Zimmermeister Brandschutzexperte VKF Seite 1 Themen Allgemeine Informationen Rechtsgrundlagen 2015 Brandschutz
MehrVERBRENNUNGSLUFTZUFUHR ORIENTIERUNGSHILFE AUSFÜHRUNGSDETAILS
Merkblatt 5 VERBRENNUNGSLUFTZUFUHR ORIENTIERUNGSHILFE AUSFÜHRUNGSDETAILS Technischer Ausschuss (Österreichischer Kachelofenverband) : Seite 2 / 18 Inhalt 1 Anwendungsbereich... 3 2 Literaturhinweise...
Mehr