Philipp Blättler, Sales and Marketing Manager / 25.März, 2015 Data Center Forum 2015, Baden dcpwr
Die IT-Hardware ist nicht mehr der primäre Kostentreiber im Rechenzentrum Der Einfluss der Energiekosten auf die TCO (Gesamtkosten) hat zugenommen Energiekosten übersteigen zum ersten Mal in der Geschichte die Server-Kosten Notes: 1) Annual amortized cost for purchase and operation of 1U server (US basis) 2) I&E includes both the energy cost and the infrastructure cost (power and cooling) Source: U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Slide 2
Energiekosten" lösen global ein rapides Wachstum von "grünen" Data Centers aus Grüne Data Center vervierfachten sich von 2010-2015 Die Industrie antwortet mit einer Vielfalt von Ideen welche alle zu einer erhöhten Energieffizienz und einem reduzierten CO 2 -Fussabdruck beitragen: Virtualisierung und Cloud Computing Verbesserung von Server- und Kühlungstechnologien Gleichstromversorgung Neue Ansätze bei Design und Planung von Rechenzentren Etc. Slide 3
Typische Data Center Infrastruktur From grid to chip Was unternehmen Sie gegen Ihre hohen Investitionskosten (CAPEX)? Utility MV/ LV XFMR SWGR SWGR UPS PDU RPP Server PSU Server 10-20 kv 400 V 400 V 400 V 380 V DC 12 V DC Slide 4
Leistungskabel Leistungskabel Traditionelle USV Topologie Eigenständige Anlagen Eingangs- Schaltanlage Modulare USV Ausgangs- Schaltanlage Leistungseingang Batterien Leistungsausgang Vorteile Anlagen physisch getrennt Bekannte und etablierte Architektur Nachteile Teure und platzintensive Topologie Separate Schalterfelder erforderlich für Eingang / Ausgang Aufwendige Verkabelung Slide 5
ABB s Innovation: dcpwr dcpwr = NS-Schaltanlage + modulare USV Leistungseingang Batterie Leistungsausgang Integrierter Aufbau mit ausfahrbaren -USV-Modulen und eingebauten Schaltern und Sammelschienen-Systemen anstelle der Leistungskabel/ Stromschienen Slide 6
ABB s Innovation: dcpwr Konkrete Vorteile Generator GS Transformer Gen Incomer Main Incomer Input line Cable or Busbar Central Bypass UPS n x 5x100kW Output line Distribution Feeder Slide 7
ABB s Innovation: dcpwr Merkmale mehr als nur die Summe der Komponenten Eingangs-Schaltanlage, USV, Bypass & Ausgangs-Schaltanlage all-in-one Geringer Platzbedarf für die Energieversorgungsinfrastruktur, mehr Platz für das IT Equipment Reduzierte Liefer- und Installationszeiten (keine Verbindungen zwischen USV und NSHV notwendig) Geringere Betriebs- und Wartungskosten Modular und skalierbar in 100 kw-schritten Flexible Anpassung an den Leistungsbedarf bis zu 3 MW - pay-as-you-grow (reduzierte CapEx) Hot swappable Module im laufenden Betrieb austauch-/ nachrüstbar MTTR Hohe Zuverlässigkeit & Verfügbarkeit Die vollkommen unabhängige Modul-Architektur erlaubt Systemkonfigurationen bis zu 2.9 MW N+1 Hohe Effizienz Konstant hohe Effizienz über einen grossen Lastbereich Schneller Betriebsbereit Werkseitig vorinstalliertes und geprüftes System reduzierte Prüfung auf der Baustelle Slide 8
ABB s Innovation: dcpwr Messresultate eines realisierten Projektes -10 % CHF Weniger Komponenten 10% Kosteneinsparung von elektrischen Betriebsmitteln dank wegfallenden LS-Schalter und Kabel/Stromschienen Verbindung -15 % t Schneller betriebsbereit 15% schneller betriebsbereit aufgrund werkseitiger Installation und Prüfung -25 % m 2 Platzsparend 25-30% weniger Platzbedarf als traditionelle USV-Architektur Slide 9
ABB Schweiz Ihr Partner für eine sichere Energiezukunft 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche für Sie da! Contact Center: +41 (0) 844 845 845 www.abb.ch www.facebook.com/abbschweiz www.twitter.com/abbschweizag abbschweiz.blogspot.ch Philipp Blättler Subsegment-Leiter Data Center ABB Switzerland Ltd. Business Unit Low Voltage Systems Fabrikstrasse 9 CH-5600 Lenzburg Direct +41 58 588 42 76 Mobile +41 79 382 48 85 E-Mail philipp.blaettler@ch.abb.com Slide 10