Forum Energie vom 2. März 2004 Praxistest MINERGIE: Erfolgskontrollen an über 50 Bauten Severin Lenel Architekt FH / Umweltingenieur NDS HTL / ExecutiveMBA HSG Geschäftsleiter Econum GmbH, St. Gallen
MINERGIE -hält es, was es verspricht? Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 2
MINERGIE Energieeinsparung fraglich? Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 3
MINERGIE total verkehrt? Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 4
Ziele und Inhalte von Praxistest MINERGIE Umsetzung des MINERGIE-Standards bei neuen Wohnbauten dokumentieren Vorschläge für Optimierungsmassnahmen machen Arbeitsschritte: Analyse von 52 MINERGIE-Nachweisen Befragung der beteiligten Akteure Ausführungskontrollen Luftdichtigkeitsmessungen Erhebung der Energieverbräuche Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 5
Analyse von 52 MINERGIE-Nachweisen Auswahl von 52 MINERGIE-Objekten aus den Kantonen AR, GL, SG, TG und ZH Ausschliesslich Neubauten mit Wohnnutzung 41 Einfamilienhäuser und 11 Mehrfamilienhäuser Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 6
Gut gedämmte Gebäudehülle U-Werte im Vergleich U-Wert [W/m2K] 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0.23 0.18 0.18 0.24 0.24 0.28 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Aussenwand gegen Aussen Dach Boden gegen Erdreich/unbeheizt 1.12 1.4 MINERGIE Neubauten ZH 0 Fenster Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 7
Heizungsanlagen-Typen (EBF-gewichtet) Gasfeuerung 26% Holzfeuerung 11% Oelfeuerung 2% Elektrisch direkt 1% Wärmepumpe Sole-Wasser 41% 5% 23% 15% 1% 21% 34% Thermische Solaranlage 2% Wärmepumpe Luft-Wasser 17% Zum Vergleich: Warmwasser Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 8
Erneuerbare Energie ist courant normal Anteil erneuerbarer Energieträger Heizung Warmwasser 100% 80% 60% 40% 20% 0% Wärmepumpe Sole-Wasser Wärmepumpe Luft-Wasser Thermische Solaranlage Holzfeuerung Gasfeuerung Oelfeuerung Elektrisch direkt Total Total Anteil erneuerbar Anteil nicht ern. Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 9
WRG-Komfortlüftungen setzen sich durch Lüftungsanlagen-Typen (nach EBF gewichtet) Komfortlüftung mit Abluftwärmepumpe 5% Abluftanlage mit Wärmepumpe 5% Abluftanlage mit Aussenluftdurchlässen 1% Komfortlüftung mit WRG 89% Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 10
Die Nachweise sind oft fehlerbehaftet In den 52 Nachweisen wurden 143 Mängel festgestellt Häufige Mängel: Unvollständige Unterlagen Fehler in Berechnung nach SIA 380/1 (Wärmebrücken, Dämmperimeter etc.) Fehler in Deklaration der Lüftungsanlage Fehler oder Unklarheiten bei Wärmeerzeugung Die Auswirkungen der Mängel sind unterschiedlich, sie führten jedoch nie zu einer Überschreitung des MINERGIE-Grenzwerts. Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 11
MINERGIE-Grenzwert wird unterschritten EBF-gewichtete MINERGIE-Grenz- und Rechenwerte Gewichtete Energiekennzahl [kwh/m2*a] 50 40 30 20 10 0 44.0 44.2 37.9 38.9 EBF-gew. Grenzwert EBF-gew. Rechenwert Wohnen EFH Wohnen MFH Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 12
Ergebnisse Nachweis-Analyse MINERGIE-Bautensind durchschnittlich 20% besser gedämmt als konventionelle Neubauten im Kanton ZH In MINERGIE-Bautenkommen vermehrt Wärmeerzeugungs- Anlagen zum Einsatz, welche erneuerbare Energie nutzen In den Nachweisen wurden viele Fehler festgestellt, welche aber hauptsächlich auf die Berechnung nach SIA 380/1 zurückgehen. Sie wurden jeweils im Zertifizierungs-Verfahren erkannt und korrigiert Jedes untersuchte Objekt hält den entsprechenden MINERGIE- Grenzwertgemäss Berechnung ein Die Hälfte der MINERGIE-Bautenunterschreitet den Grenzwert deutlich Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 13
Befragung der beteiligten Akteure Objektauswahl identisch mit Analyse Nachweise Anspruchsgruppen Bauträgerschaften, Architekturschaffende und Haustechnik-Planende wurden separat befragt 124 Antworten wurden ausgewertet Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 14
Anstoss zum Bauen im MINERGIE-Standard In Prozent 60 50 40 30 20 10 0 Bauträgerschaft /Nutzende Architekturscha ffende Haustechnik- Planende Nutzende Bauträgerschaft Architekturschaffende Haustechnik- Planende Andere Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 15
Unterschiedliche Zusammenarbeit Bauträgerschaft/Nutzende Architekturschaffende sehr gut gut eher gut 6 5.5 5 4.5 4 Bauträgerschaft/Nutzende Haustechnik-Planende 5.02 Architekturschaffende 4.69 Haustechnik-Planende (Bereich Lüftung) 4.55 4.55 4.63 Haustechnik-Planende (Bereich Heizung) Arith.Mittel Bauleitung Kantonale MINERGIE- Zertifizierungsstelle 4.95 Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 16
z.b. späte Information bei Abweichungen Falls Abweichungen entstanden, sind Sie hierfür rechtzeitig informiert worden? Architekten Haustechnik-Planer Ja 9 16 Nein 2 14 0 6 12 18 absolute Häufigkeiten Architekten n = 18 Haustechnik-Planer n = 23 Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 17
Einführung in die Bedienung der Lüftung 30 in Prozent 25 20 15 10 Bauträgerschaft /Nutzende Architekturschaf fende 5 0 Haustechnik- Planende sehr schlecht schlecht eher schlecht eher gut gut sehr gut keine Einführung erhalten Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 18
Hohe Zufriedenheit sowohl der Nutzenden Bew er tung 1-6 1 = sehr unzufrieden, 2 = unzufr., 3 = eher unzufr., 4 = eher zufrieden, 5 = zufrieden, 6 = sehr zufrieden 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 5.12 Lufthygiene 3.95 Luftfeuchtigkeit 5.21 5.24 Luftzug Aussenlärm 4.62 4.71 Geräuschepegel der kontrollierten Lüftung Bedienbarkeit der kontrollierten Lüftung Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 19
als auch aller Beteiligten. Frage: Werden Sie MINERGIE weiterempfehlen? 100% 80% 60% 40% 20% 0% 10 12 3 90 Ja 88 Nein 97 Bauherren / Nutzer Architekt Haustechnik- Planer Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 20
Ergebnisse Befragung Probleme in der Zusammenarbeit gehen meist auf mangelnde Kommunikation zurück. Die Parteien werfen sich gegenseitig mangelndes Fachwissen vor. Die Instruktion der Nutzenden in die optimale Nutzung des Gebäudes ist meist ungenügend. Das ist auf unklare Verantwortlichkeiten zurückzuführen. Trotzdem sind die Nutzenden und die Planenden mit den MINERGIE-Bautenzufrieden bis sehr zufrieden. Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 21
Ausführungskontrollen Bei 13 der 52 untersuchten MINERGIE-Bautenwurden Ausführungskontrollen durchgeführt und die Ergebnisse ausgewertet Sechs MINERGIE-Baustellen wurden periodisch besucht und die beteiligten Planenden interviewt Basierend auf den Ergebnissen wurde eine Checkliste für Bauträgerschaften erarbeitet Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 22
Abweichungen und ihre Auswirkungen Anzahl Objekte 14 12 10 8 6 4 keine Abweichungen festgestellt Abweichungen festgestellt Auswirkung negativ Auswirkung neutral 2 0 Gebäudehülle Lüftung Wärmeerzeugung Auswirkung positiv Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 23
Probleme sind nicht MINERGIE-spezifisch Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 24
Ergebnisse Ausführungskontrollen Abweichungen zwischen den Angaben in den MINERGIE- Nachweisen und der Ausführung kommen bei gut einem Drittel der Objekte vor. Die Auswirkungen der Abweichungen auf die Energiekennzahl sind entweder neutral oder sogar leicht positiv; negative Auswirkungen wurden nicht festgestellt. In der Ausführung gibt es gegenüber konventionellen Bauten mit Ausnahme der Lüftungsanlage keine speziellen Probleme. Bezüglich der Luftdichtigkeit der Gebäudehülle besteht ein hohes Bewusstsein der Planenden; Luftdichtigkeits- Messungen werden aber kaum durchgeführt. Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 25
Luftdichtigkeitsmessungen 16 EFH aus den Kantonen AR, TG, SG und ZH wurden untersucht Mittels Blower-Door-Test wurde der n 50 -Wert bestimmt Vergleich mit SIA-Grenzwerten Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 26
n 50 -Werte teilweise über dem Grenzwert 2.5 Messwert Grenzwert SIA 180 (1988) 2 n 5 0 [h - 1 ] 1.5 1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Objekt Nr. Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 27
aber v a,4 -Werte werden eingehalten! Berechnete va,4-werte Grenzwert SIA 180 (1999) Spezifischer Luftstrom [m 3 /(h*m 2 )] 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Objekt Nr. Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 28
Theoretische Überlegung: Einfluss Luftdichtigkeit Objekte 52 49 46 43 40 37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1 0 Abgeschätzte Differenz zwischen n 50 =1 und n 50 =2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Unterschreitung des MINERGIE- Grenzwerts [kwh/m 2 *a] 20 Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 29
Ergebnisse Luftdichtigkeitsmessungen Bei etwa einem Viertel der Objekte wird der Grenzwert der SIA 180 (1988) deutlich überschritten Bei fast allen Objekten wird der Grenzwert der SIA 180 (1999) eingehalten Die Messunsicherheiten sind sehr gross (Einfluss Lüftungsanlage) Der energetische Einfluss der Differenz zwischen höchstem Messwert und Mittelwert ist spürbar und könnte zu einer Überschreitung des Grenzwerts führen Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 30
Erhebung der Energieverbräuche Erhebung der Energieverbräuche von MINERGIE-Bauten mittels Verbrauchsdaten der Eigentümer Einbezug von rund 400 MINERGIE-Objekten Neu erstellte Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser, welche seit ca. 2 Heizperioden bewohnt sind Befragung der Eigentümer ist im Gang, die Rücklaufquote ist erstaunlich hoch. An der MINERGIE-GV vom 17. Juni werden die Ergebnisse voraussichtlich präsentiert Erste Resultate liegen vor, lassen aber noch keine endgültigen Aussagen zu. Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 31
Wie gross ist der Benutzereinfluss? Korrelation zwischen EBF und Energieverbrauch Korrelation Bewohneranzahl- Energieverbrauch 3'500 18 Energieverbrauch [kwh/a] 3'000 2'500 2'000 1'500 1'000 500 0 R 2 = 0.0218 200 210 220 230 240 250 Energieverbrauch [kwh/m 2 *a] 16 14 12 10 8 6 4 2 0 R 2 = 0.0051 2 3 4 5 6 Energiebezugsfläche [m2] Anzahl Hausbewohnende Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 32
Erkenntnisse aus diesem Projekt MINERGIE-Bautensind rund 20% besser gedämmt als konventionelle Neubauten; die benötigte Wärmeenergie ist zu über 50% erneuerbar Die Kontrollen der Zertifizierungsstellen sind effektiv In der Ausführung wurden keine Abweichungen festgestellt, welche negative Auswirkungen hätten Die Luftdichtigkeit einzelner Objekte ist ungenügend; sie sollte vermehrt beachtet werden Die Kommunikation unter den Beteiligten ist ungenügend und das gegenseitige Vertrauen gering Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 33
Fragen? Forum Energie vom 2. März 2004: MINERGIE-Erfolgskontrolle Folie 34