SAFETY- und SECURITY-FORUM Herzlich Willkommen Brandschutz und Dekorationstextilien bei Events Worauf müssen Sie achten? Birgit Lindenkamp ShowTex NV
1. Film Vorhang brennend
Im einzelnen geht es um: Flammschutz-Weltweit DIN 4102-1 / EN 13501-1 Wie wird schwerentflammbar erreicht Inhalte Zertifikate Der Dschungel der Brandschutznormen Veranstaltungsort/Einsatz
Wie wird schwerentflammbar erreicht? Textilien a) Flammhemmung durch nachträgliches imprägnieren Nachträglich aufgetragener Flammschutz z.b. durch eine spezielle Imprägnierung
Wie wird schwerentflammbar erreicht? Textilien b) Flammhemmung durch Einsatz von FR Garnen Einsatz von permanent schwer entflammbaren Garnen z.b. Trevira CS
Wie wird schwerentflammbar erreicht? Textilien c) Nicht brennbar durch Einsatz von Spezialgarnen Einsatz von Materialien wie Glasfasern
Samt Helena Trevira CS Muster Glasfasergewebe Molton aus BW sowie Molton PES/FR Satinac Projektionsleinwand Fadenvorhang
Normen DIN 4102 - B1 Auswahl an Normen EN 13501 1 / EN 13773 Franz. M1 Amerik. NFPA 701
Normen Einstufungen bei der DIN 4102-1 A A1 A2 B B1 B2 B3 nicht brennbare Baustoffe brennbare Baustoffe schwerentflammbare Baustoffe normalentflammbare Baustoffe leichtentflammbare Baustoffe Diese Baustoffklassen, häufig auch Brandschutzklassen genannt, werden nach DIN 4102 in nicht brennbare (A) und brennbare Baustoffe (B) unterteilt.
Normen Einstufungen bei der EN 13501-1 A1 A2 B,C D,E F nicht brennbare Baustoffe brennbare Baustoffe schwerentflammbare Baustoffe normalentflammbare Baustoffe leichtentflammbare Baustoffe Die EU-Klassifizierung DIN EN 13501 sieht sieben Euroklassen vor (A1, A2, B, C, D, E, F) sowie weitere für Rauchentwicklung (s = smoke) und brennendes Abtropfen/Abfallen (d = droplets) sowie besondere Klassen für Bodenbeläge (fl = floorings).
Normen DIN 4102 1 Klassifizierung nach A oder B Rauchentwicklung und Abtropfverhalten werden teilweise erwähnt EN 13501-1 Klassifizierung von A bis F Rauchtentwicklung (s) und Abtropfverhalten (d) werden speziell mit aufgeführt
Normen EN 13501-1 s? s smoke /Rauchentwicklung s1 s2 s3 vernachlässigbar schwach stark
Normen EN 13501-1 d? d droplets /brennendes Abtropfen d0 d1 d2 kein brennendes Abtropfen innerhalb der ersten 10 Minuten kein brennendes Abtropfen mit einer Nachbrennzeit > 10 Sekunden innerhalb der ersten 10 Minuten weder d0 noch d1
Normen Eine eindeutige Zuordnung der europäischen Klassifizierungen nach EN 13501-1 zu den Klassen nach DIN 4102-1 ist auf Grund unterschiedlicher Prüfkriterien in vielen Fällen nicht möglich. Nur bei der Hauptgruppe A gibt es eine weitgehende Übereinstimmung zwischen der bisherigen und der neuen Norm. Wie in der Tabelle zu sehen ist, überschneidet sich jedoch die Klassifikation B1 nach DIN 4102 ebenfalls teilweise mit der Klassifikation A2 nach EN 13501.
Prüfungen /Zertifikate Kleinbrennertest / Kantenbeflammung Test B2 Brandschachttest / Flächenbeflammung Test B1
Inhalt Zertifikat Was beinhaltet das Zertifikat? Je nach Norm u.a. folgende Punkte: Genaue Bezeichnung des Prüfgegenstands eindeutige Benennung Gültigkeitsdauer Prüfungsergebnis = Klassifizierung Abtropfverhalten Rauchentwicklung Nachglimmzeit
Bemerkungen im Zertifikat Bemerkung: Beispiel freihängend - nachstehend Auszüge aus div. Normen: DIN 4102 B1 : Das geprüfte Produkt erfüllt freihängend oder im Abstand größer 40 mm zu gleichen oder anderen flächigen Baustoffen die Anforderung der Baustoffklasse B1 für schwer entflammbare Baustoffe nach Din 4102, Teil 1 (Mai 1998) EN 13773 : Im Verbund mit anderen Materialien (wie z.b. Beschichtungen etc) kann das Brandverhalten ungünstig beeinfluss werden, so dass diese Klassifizierung nicht mehr gültig ist. Das Brandverhalten des Materials im Verbund mit anderen Materialien ist gesondert nachzuweisen. EN 13501-1 : Das Brandversuchergbnis gilt nur für das in Abschnit 1 beschriebene Material in den gerpüften Faben und und Flächengewichten, in freihängener Anordung.
Veranstaltungsorte/Einsatz Theater, Messehalle, TV Studio, Stadthalle, Museum etc. Gibt es Feuerschutzsysteme? Sprinkleranlage? Zespri-Messestand Berlin Wärme-und Rauchabzugsanlagen? Projekt geht on Tour? Puy du Fou Dekoration (temporär) oder feststehender Bestandteil des Gebäudes?
Einsatz /Zertifikat Dekorationstextil, d.h. temporär EN 13773 und Trade Mart Brussels 40-jähriges Jubiläum Moltonvorhangwänden mit Easydrape Bauprodukt, d.h. fest installiert EN 13501-1 OPÉRA ROYAL DE WALLONIE VELOUR HELENA CS
Wir wünschen Ihnen für 2018 viel Erfolg bei Ihren Projekten.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Birgit Lindenkamp Email: Birgit.Lindenkamp@showtex.com Tel. +49 (0) 171 1680 288