17. Forum Asbest und andere Schadstoffe in technischen Anlagen und Bauwerken
|
|
- Gregor Färber
- vor 5 Jahren
- Abrufe
Transkript
1
2 Asbestrichtlinie : Grenzen des Formblattverfahrens zur Bewertung der Sanierungsdringlichkeit Uwe Schubert, Dipl.-Ing.Chem. ö.b.u.v.sachverständiger, Prüf- und Überwachungsbeauftragter BZR Institut, Bonn Siebenmorgenweg Bonn Tel.: Fax: bzr-institut@t-online.de
3 Gefährdungsmerkmal Das Vorhandensein schwach gebundener Asbestprodukte in Innenräumen bedeutet nach einheitlicher Einschätzung eine konkrete Gesundheitsgefahr für die Nutzer der Räume, wenn - entweder permanent hohe Asbestfaserkonzentrationen der kritischen Größen (L 5µm, D < 3µm; L/D > 3:1) oder - eine Spitzenkonzentration, auch kurzzeitig, auftritt oder auftreten kann.
4 Die Asbestrichtlinie als Instrument der Gefährdungsbeurteilung Fehlende Erfahrung führte in der Vergangenheit stets zu einer zu hohen Anzahl von Bewertungspunkten. Außer den in den Anlagen 1 und 2 der Asbestrichtlinie gegebenen Hinweisen liegen keine weiteren Differenzierungen vor. Weitere Beurteilungsmöglichkeiten ( z.b. Bewertungsskala von Staubkontaktproben ; Baubehörde der FHH ) lassen keinen Rückschluss auf den Zustand des zu bewertenden Produktes zu. Eine zustandsbezogene nähere Differenzierung zur Bewertung fehlt.
5 Problembereich z.b. 30 Jahre alte schwach gebundene Asbestprodukte im Innenbereich auf 2 mm dicken Stahlblechen aufgeklebt und geschossübergreifend montiert in etwa 600 Räumen.
6
7 Konstruktionsart Fassadenteil : zwei aufeinander geklebte schwach gebundene asbesthaltige Platten auf einem Edel- stahlblech aufgeklebt als Außenfassade geschossübergreifend eingeschoben. In etwa in 600 Büro- und Konferenzräumen. Alter : ca. 30 Jahre
8
9
10 Bewertungspraxis nach dem Formblatt: zu I Plattengröße: > 0,4 m 2 keine biegesteife Konstruktion, Schwingungen/Pumpeffekt denkbar ( entspräche 10 oder 15 Bewertungspunkten ) Statusmessungen nach VDI 3492 : ohne Befund Nutzungssimulationen (VDI 3492 Pkt stoßartige Belastung) Ergebnis: Nutzer der Räume erschreckt, ansonsten ohne Befund Ergebnis ( 10 Punkte oder 15 Punkte ) Fazit : offen
11 Bewertungspraxis nach dem Formblatt: zu III für Promabest: feste Faserstruktur ohne oder mit nicht ausreichender Oberflächenbeschichtung, d.h. 4 Bewertungspunkte Produktalter rd. 30 Jahre, im Streulicht ist eine aufgeraute Oberfläche zu erkennen. Liegestäube direkt unterhalb der Platte weisen einen Asbestgehalt von 0,13 M% auf, sind aber inkrustiert, d.h sind im Rahmen einer Nutzungssimulationsmessung nicht mobilisierbar. ( s.a. 15. Forum asbesthaltige Stäube auf Kabelbühnen ) Fazit : 4 Bewertungspunkte mit Bauchschmerzen.
12 Inkrustierte Liegstäube auf Kabelbühnen in Kraftwerksbetrieben Asbestgehalte bis 0,07 M% festgestellt
13 Im vorliegenden Fall war das Ergebnis der Staubkontaktproben des Mobiliars, der Fensterbänke und dgl. stets ohne Befund.
14 Die Bedeutung der Bewertung beinhaltet : Nachvollziehbarkeit/Plausibilität der Punktebewertung Vertretbarkeit der daraus resultierenden Gesamtpunktzahl Konsequenzen, die mit der Gesamtpunktzahl verbunden sein können.
15 räumen oder nicht räumen Beide Artikel sind am gleichen Tag erschienen.
16 Häufig angewendete Betrachtungsweise die kumulative Faserbelastung: z.b. Gesamtpunktzahl 75, Luftmessung: 200 F/m 3 d.h. Neubewertung in 2 Jahren, ggf. wieder 2 und so weiter erforderlich. 200 F/m 3 x 5 Jahre = 1000 F/m 3 ist bei den vorliegenden Befunden nicht anwendbar
17 Weitere mögliche Beurteilungsgrundlagen für Zeile 7 (III) zur Beurteilung der Struktur der Oberfläche des Produktes Grundlage:Von der Asbestrichtlinie darf abgewichen werden wenn dies sachverständig begründet wird. Der Kreidungstest Der in der Anstrichtechnik angewendete Test zur Beurteilung eines Oberflächenzustandes eignet sich nach meinen Erfahrungen auch zur weiteren Differenzierung des Oberflächenzustandes von schwach gebundenen asbesthaltigen Produkten älteren Datums. ( Formblatt Zeile 10 12; d.h. 10 oder 3 oder 0 Punkte )
18 Hierbei wird die Oberfläche des Produktes mit einem Fingerrücken bei der ersten gerade wahrnehmbaren Berührung auf eine Länge von etwa 3 cm 4 cm abgestrichen. Ein anhaftender weißer oder grauer Rückstand signalisiert einen deutlichen Alterungsprozess. Dies ist nicht obligat mit einer starken oder leichten Beschädigung gleichzusetzen.
19 Es liegen also gleichzeitig folgende Merkmale an der Oberfläche vor: Aufgelockerte Faserstruktur ( 10 Punkte ) und den Erläuterungen zufolge zugleich Feste Faserstruktur ohne ausreichend dichte Oberflächenbeschichtung ( 4 Punkte )
20 Unzulässig ist: Die Abweichung von den gegebenen Bewertungspunkten Die Bildung eines Mittelwertes Die Bewertung mittels einer selbst eingeschätzten Punktezahl Zulässig ist : Sachliche Fakten erarbeiten, die für oder gegen vorgesehene Bewertungspunkte sprechen.
21 Standard / Referenz Neue, d.h. ungealterte Platten gibt es nicht mehr. Luftmessungen verliefen negativ Stäube nicht mobilisierbar Kontaktproben Inventar negativ Es bleibt: definiertes Anblasen und Messen ( kritisch bei ca Platten ) Kreidungstest graduieren ( zweckmäßig und vertretbar )
22 Im vorliegenden Fall wurden die verbleibenden weißlichen Rückstände durch Kontaktproben auf den Anteil an darin enthaltenen Asbestfasern graduiert.
23 Die unter diesen Bedingungen erhaltenen Erkenntnisse ließen den Rückschluss, zu dass die Oberflächen von nur wenigen Promabest Platten alterungsbedingt eine aufgelockerte Faserstruktur aufgewiesen haben, da in den Kontaktproben nur vereinzelt Asbestfasern i.b. als Strukturereignis vorzufinden waren. 1 2 Ereignisse / mm 2 sprechen dann für eine aufgelockerte Faserstruktur der Oberfläche infolge Alterung und spricht damit für 10 Bewertungspunkte in Zeile 7 der Asbestrichtlinie
24 Differenzierte Befundsituation durch graduierten Kreidungstest Die Vorgehensweise hat sich als brauchbares Instrument bei der Differenzierung des Zustandes der Oberfläche bewährt. Anwendung ist immer dann sinnvoll, wenn eine hohe Anzahl ( vorliegend etwa 1500 Platten ) in immer wiederkehrender Situation zu beurteilen ist. Anwendung immer dann sinnvoll, wenn von den Produkten kein eindeutiges Alterungsverhalten bekannt ist.
25 Auf diese Weise wurde an etwa 1500 Platten eine differenzierte Befundsituation erhalten, die dann auch mit den etwa 60 Stck. Luftmessungen durch zwei verschiedene Institute plausibel im Einklang standen. Platten: > 80 Pkt., / Platten < 80 Pkt. > 70 Pkt./ Platten < 70 Pkt.
26 Fazit Kostenersparnis rd. 3,6 Mio.
18. Forum Asbest und andere Schadstoffe in technischen Anlagen und Bauwerken
Uwe Schubert, Dipl.-Ing.Chem. ö.b.u.v. Sachverständiger, ib-prüf- und Überwachungsbeauftragter Bei der FHH amtl. akkr. für Asbestmessungen ( 1,2 ) Leiter des BZR Institutes Bonn 53229 Bonn, Siebenmorgenweg
MehrUwe Schubert, Dipl.-Ing.Chem.
Die Asbestrichtlinie Seit 23 Jahren ein bewährtes Instrument für die richtige Gefährdungsabschätzung? Uwe Schubert, Dipl.-Ing.Chem. BZR Institut, Bonn Siebenmorgenweg 2-4 53229 Bonn Tel.: 0228 46 95 89
MehrAsbesthaltige Stäube auf Kabelbühnen
Uwe Schubert, Dipl.-Ing.Chem. Behördl. & ö.b.u.v. Sachverständiger Leiter des BZR Institutes Bonn 53229 Bonn, Siebenmorgenweg 2-4 Tel.0228 / 469589 Fax: 0228/471497 www. bzr-institut.de Asbestsanierung
MehrUntersuchungsmethoden zu Asbest
Uwe Schubert, Dipl.-Ing.Chem. ö.b.u.v. Sachverständiger ib-prüf- und Überwachungsbeauftragter Bei der FHH amtl. akkr. für Asbestmessungen (1,2) Leiter des BZR Institutes Bonn 53229 Bonn, Siebenmorgenweg
MehrGefährdungsbeurteilung von schwachgebundenen Asbestprodukten in der Universität Bielefeld
Gefährdungsbeurteilung von schwachgebundenen Asbestprodukten in der Universität Bielefeld Der nachfolgende Text stellt die Bewertungskriterien dar, nach denen das Sachverständigenbüro Richardson schwachgebundene
MehrUwe Schubert, Dipl.-Ing.Chem.
Asbesthaltige Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber sowie sonstige Asbestprodukte Konsequenzen für die baurechtliche Bewertung nach Asbest-Richtlinie Uwe Schubert, Dipl.-Ing.Chem. ö.b.u.v. Sachverständiger,
MehrAsbestrichtlinie und TRGS 519. Uwe Schubert, Dipl.-Ing.Chem. Leiter des BZR Institutes Bonn. www. bzr-institut.de. Tel.0228 / Fax: 0228/471497
. Uwe Schubert, Dipl.-Ing.Chem. ö.b.u.v. Sachverständiger, ib-prüf- und Überwachungsbeauftragter Bei der FHH amtl.akkr. für Asbestmessungen ( 1,2 ) Leiter des BZR Institutes Bonn 53229 Bonn, Siebenmorgenweg
MehrSven Bünger, Dipl.-Chem.
13. Forum Asbest 2004 - Erfahrungsaustausch der Sachkundigen Zustand von alten Brandschutzklappen: Ist das, aus brandschutztechnischen Gesichtspunkten, 1- oder 2-malige Betätigen des asbesthaltigen Klappenblattes
MehrSachverständigen- Büro Dr. Zwiener. Gebäude-Schadstoffe Innenraumluft Bauprodukte SiGe-Koordination. Stellungnahme. zu Asbestprodukten
Sachverständigen- Büro Dr. Zwiener Gebäude-Schadstoffe Innenraumluft Bauprodukte SiGe-Koordination Stellungnahme zu Asbestprodukten in Räumen der Studentenwohnanlage Pariser Straße 17.8.21 Sachsenring
MehrUwe Schubert, Dipl.-Ing.Chem.
Flächige Asbestverwendungen in Gebäuden Konsequenzen für die baurechtliche Bewertung nach Asbest-Richtlinie Uwe Schubert, Dipl.-Ing.Chem. ö.b.u.v. Sachverständiger, ib-prüf- und Überwachungsbeauftragter
MehrSachverständigen- Büro Dr. Zwiener. Gebäude-Schadstoffe Innenraumluft Bauprodukte SiGe-Koordination. Bericht. über Raumluftmessungen auf Asbest
Sachverständigen- Büro Dr. Zwiener Gebäude-Schadstoffe Innenraumluft Bauprodukte SiGe-Koordination Bericht über Raumluftmessungen auf Asbest Eduard-Otto-Straße 9, Bonn Messungen vom 9.0.03 5..03 Inhaber:
MehrIngenieur- und Sachverständigenleistungen Bau, Immobilien und Umwelt
Ingenieur- und Sachverständigenleistungen Bau, Immobilien und Umwelt Lochhausener Straße 203 D-81249 München Städtisches Gebäudemanagement Bonn Herr Johannes Reinarz Berliner Platz 2 53111 Bonn Niederlassung
MehrSachverständigen- Büro Dr. Zwiener. Gebäude-Schadstoffe Innenraumluft Bauprodukte SiGe-Koordination. Bericht. über Raumluftmessungen auf Asbest
Sachverständigen- Büro Dr. Zwiener Gebäude-Schadstoffe Innenraumluft Bauprodukte SiGe-Koordination Bericht über Raumluftmessungen auf Asbest Messungen vom 24.7.2013 29.7.2013 Inhaber: Dr. Gerd Zwiener,
MehrStadt Aachen. Asbesthaltige Putze
Stadt Aachen Asbesthaltige Putze Otmar Reifer Sachverständiger für Asbest im Hochbau (IHK Düsseldorf) PRODUKT Kalkputz (oberflächenveredelt) mit asbesthaltigen Beimengungen - Asbestverwendung nur in der
MehrNeubewertung von Asbestfundstellen Anne-Frank-Schule, Adelheidisstraße 56, Bonn
Neubewertung von Asbestfundstellen Anne-Frank-Schule, Adelheidisstraße 56, 5325 Bonn. Dezember 207 R002-4227JLN-V0 Bearbeitung Titel Asbestunters. Anne-Frank-Schule, Adelheidisstr. 56 Auftraggeber Bundesstadt
MehrAsbestuntersuchungen Gemeinschaftsgrundschule Ennertschule Kirchstr. 56, Bonn
Asbestuntersuchungen Gemeinschaftsgrundschule Ennertschule Kirchstr. 56, 53227 Bonn 20. Dezember 207 R002-24623JLN-V0 4/0 R002-24623JLN-V0 Inhalt Einleitung... 7. Ausgangslage... 7.2 Aufgabenstellung...
MehrAsbest in Putzen, Spachtelmassen und Farben. Uwe Schubert, Dipl.-Ing.Chem. Leiter des BZR Institutes Bonn. www. bzr-institut.de
Uwe Schubert, Dipl.-Ing.Chem. ö.b.u.v. Sachverständiger, ib-prüf- und Überwachungsbeauftragter Bei der FHH amtl.akkr. für Asbestmessungen ( 1,2 ) Leiter des BZR Institutes Bonn 53229 Bonn, Siebenmorgenweg
MehrDie Notwendigkeit der Überarbeitung der Asbestrichtlinie
Grevenbroicher Straße 3c - 50829 Köln Tel.: 0221-5003439 - Fax.: 0221-5003641 Info@IBKuepper.de Von der IHK zu Köln öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Sanierung und Entsorgung
MehrPRÜFBERICHT / GUTACHTEN. Registriernummer : /08 CPH Betrifft : ROMPOX - D3000 Die sanierende Pflasterfugenschlämme
Baustoffberatungszentrum Rheinland Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dipl.-Ing.Chem. Uwe Schubert Nach RAL anerkannt für die Planung der Instandhaltung Betonbauwerke GUEP e.v. FACHBEREICHE Dipl.-Ing.Chem.
MehrSanierungskonzeption Keller 2 mit unbeschichteten Deckenplatten. Untergeschoss Ebene E-3 im Stadthaus Bonn
Sanierungskonzeption Keller 2 mit unbeschichteten Deckenplatten Untergeschoss Ebene E-3 im Stadthaus Bonn 03. Januar 2011 Zeichen R004-2380744ODU-V01 Bearbeitung Titel Sanierungskonzeption Keller 2 mit
MehrRichtlinie für die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in Gebäuden (Asbest-Richtlinie) 1 Geltungsbereich
Richtlinie für die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in Gebäuden (Asbest-Richtlinie) - Fassung Januar 1996 - (MBl. NRW. 1997 S. 1067) 1 Geltungsbereich Diese Richtlinie gilt für
MehrEurofins GfA GmbH. Otto-Hahn-Str. 22 D Münster-Roxel. Frauenmuseum in Bonn -Abschlussbericht-
Eurofins GfA GmbH Otto-Hahn-Str. 22 D-48161 Münster-Roxel Frauenmuseum in Bonn -Abschlussbericht- (Korrigierter Bericht ersetzt Bericht-Nr. 64136-26 B03 vom 21.08.2009) Auftraggeber: Gebäude: Städtisches
Mehreurofins GfA Gesellschaft für Arbeitsplatz- und Umweltanalytik mbh Otto-Hahn-Str. 22 D Münster-Roxel
eurofins GfA Gesellschaft für Arbeitsplatz- und Umweltanalytik mbh Otto-Hahn-Str. 22 D-48161 Münster-Roxel Bürogebäude Kaiser-Friedrich-Str. 13 in Bonn -Abschlussbericht- ersetzt Bericht 64136-016.B01
MehrTRGS 519 Asbest Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten. Dipl.-Ing. Andrea Bonner Neustadt, 1. Juli 2009
TRGS 519 Asbest Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten Dipl.-Ing. Andrea Bonner Neustadt, 1. Juli 2009 Gefährdungen durch Asbest bei Baumaßnahmen asbesthaltige Baustoffe werden nicht erkannt
MehrGebundene Asbestprodukte in Gebäuden Eine Zusammenstellung der Asbest-Richtlinie sowie der TRGS 519 Asbest
GUV-I 8538 Gebundene Asbestprodukte in Gebäuden Eine Zusammenstellung der Asbest-Richtlinie sowie der TRGS 519 Asbest Ausgabe März 2007 Herausgeber Bundesverband der Unfallkassen Fockensteinstraße 1, 81539
MehrAsbestzement- Dächer unter Fotovoltaik
Asbestzement- Dächer unter Fotovoltaik Asbestzement- Wellplatten sind als Bedachungsmaterial weit verbreitet. Fotovoltaik als regenerative Energie wird gesamtgesellschaftlich positiv bewertet. Der Aufbau
MehrPRÜFBERICHT / GUTACHTEN Registriernummer: /01 CPH Industriestraße Köln. Produkt: ZE - KA - FIX. Betrifft:
Baustoffberatungszentrum - Rheinland - Chemisch + physikalisches Forschungs- und Prüflaboratorium für Bau- und Werkstoffkunde Dipl.- Ing. Chem. U. Schubert ö.b.u.v. Sachverständiger 53229 Bonn, Siebenmorgenweg
MehrStatus-Quo Asbest- Raumluftmessungen KiTa Weidenweg, Bonn. Untersuchungen der Tauw GmbH im Dezember 2016
Status-Quo Asbest- Raumluftmessungen KiTa Weidenweg, Bonn Untersuchungen der Tauw GmbH im Dezember 2016 11. Januar 2017 4\9 Zeichen R001-1242705JLN-V01 Zeichen R001-1242705JLN-V01 Inhaltsverzeichnis
Mehr53229 Bonn, Siebenmorgenweg 2-4 Tel / Fax. 0228/ PRÜFBERICHT / GUTACHTEN. Registriernummer : /04 CPH-7134-D2000
Baustoffberatungszentrum Rheinland Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dipl.-Ing.Chem. Uwe Schubert 53229 Bonn, Siebenmorgenweg 2-4 Tel. 0228 / 469589 Fax. 0228/471497 Internet: www.bzr-institut.de E-mail:
MehrGEOEXPERTS Beratende Geowissenschaftler und Ingenieure
GEOEXPERTS Beratende Geowissenschaftler und Ingenieure Zum Nubbental 14a 44227 Dortmund Phone: 0231-7254786-0 Fax: 0231-7254786-9 E-Mail: info@geoexperts.de www.geoexperts.de Inhaber: Dr. Manfred Kühne
MehrGEOEXPERTS Beratende Geowissenschaftler und Ingenieure
GEOEXPERTS Beratende Geowissenschaftler und Ingenieure Zum Nubbental 14a 44227 Dortmund Phone: 0231-7254786-0 Fax: 0231-7254786-9 E-Mail: info@geoexperts.de www.geoexperts.de Inhaber: Dr. Manfred Kühne
MehrReinigung von Asbestzement- Dächern
Reinigung von Asbestzement- Dächern Allgemein bekannt ist, dass Asbest als krebserzeugender Gefahrstoff besonderen Umgangsvorschriften unterliegt. Auch kann man davon ausgehen, dass jedermann weiß, dass
MehrAsbest Anforderungen der Gefahrstoffverordnung. Dipl.-Ing. Andrea Bonner
Asbest Anforderungen der Gefahrstoffverordnung Dipl.-Ing. Andrea Bonner Gefahrstoffverordnung 2010 Ziel keine lebensverlängernden Maßnahmen an asbesthaltigen Materialien Seite 2 Asbestbedingte Erkrankungen
MehrStrukturbewertung zur Beurteilung der Restsubstanz
Thema Strukturbewertung zur Beurteilung der Restsubstanz Dipl.-Ing. Thomas Thiele Dipl.-Ing. Lars Stammler 1/19 Struktur der Erfassung Visuelle Erfassung Messtechnische Erfassung Griffigkeit Ebenheit Tragfähigkeit
MehrOrientierender Prüfbericht Nr
Exova Warringtonfire, Frankfurt Industriepark Höchst, C369 Frankfurt am Main D-65926 Germany T : +49 (0) 69 305 3476 F : +49 (0) 69 305 17071 E : EBH@exova.com W: www.exova.com Orientierender Prüfbericht
MehrAsbest - unzerstörbar, unvergänglich, unauslöschlich
Asbest - unzerstörbar, unvergänglich, unauslöschlich Eigenschaften, frühere Verwendung und toxikologische Relevanz Dr. RAINER HARTMANN Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Unfälle
MehrPrüfbericht. Bestimmung von anorganischen faserförmigen Partikeln in Kontaktproben gemäß VDI Richtline 3877 Blatt 1
Competenza GmbH Flößaustraße 24a 90763 Fürth Vermögen und Bau Baden-Würtemberg/Amt Konstanz Frau Purkott Mainaustraße 211 78464 Konstanz Prüfbericht Bestimmung von anorganischen faserförmigen Partikeln
MehrFachtag Su + Ber Erste Ergebnisse aus der Begleitevaluation
Fachtag Su + Ber Erste Ergebnisse aus der Begleitevaluation 19.05.2017 Stuttgart Barbara Braun Sara Specht Rebecca Thaller Überblick (1) Teilnehmerzahlen (2) Teilnehmercharakteristika Soziodemographische
Mehr53229 Bonn, Siebenmorgenweg 2-4 Tel / Fax. 0228/ PRÜFBERICHT / GUTACHTEN. Registriernummer : /04 CPH-7134-EASY
Baustoffberatungszentrum Rheinland Ingenieur- und Sachverständigenbüro Dipl.-Ing.Chem. Uwe Schubert 53229 Bonn, Siebenmorgenweg 2-4 Tel. 0228 / 469589 Fax. 0228/471497 Internet: www.bzr-institut.de E-mail:
MehrFachbereichsgespräch Immobilienbewertung IHK Akademie in München
Anna Maria Tuscher-Sauer Dipl.-Ing. (FH) Fachbereichsgespräch 08.04.2011 Immobilienbewertung IHK Akademie in München Veranstalter: LVS Landesverband der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen
MehrU N T E R S U C H U N G S B E R I C H T
UNTERSUCHUNG VON WASSERPROBEN UND MATERIALPROBEN AUF MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER WD-AUSTRIA ENTFEUCHTER GMBH A-3550 LANGENLOIS MITTELBERG 4 B450/B400 B600 OZONISIERER U N T E R S U C H U N G S B E R I C
MehrDetail THESE 3. Ein Kragplattenanschluss mit Höhenversatz ist für das Dämmkonzept einer Auskragung am geeignetsten.
Detail THESE 3 Ein Kragplattenanschluss mit Höhenversatz ist für das Dämmkonzept einer Auskragung am geeignetsten. Das Beibehalten eines durchgehenden Dämmperimeters ist eine Schwierigkeit, welche es bei
MehrErgebnisse der schriftlichen Zwischenprüfung Frühjahr 2018 Gärtner/Gärtnerin - Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau Zuständige Stelle: Gartenbauzen
2000000885 2 2 4 5 6 5 4 4 2000003796 3 3 2 4 4 2 2 3 2000008262 2 2 2 6 5 5 3 2 2000010756 3 3 2 5 5 4 5 3 2000030386 2 3 1 5 5 3 4 4 2000040144 4 4 4 4 6 4 4 3 2000047293 1 4 3 2 6 5 5 4 2000062196 1
Mehr4 Prinzipien für die Bewertung der biologischen Beurteilung von Werkstoffen und Medizinprodukten
1 Zweck Diese Checkliste ergänzt die Prozessbeschreibung Produktzertifizierung und regelt die Details der Vorgehensweise für die Bewertung im Rahmen der Risikoanalyse. 1.1 Anwendungsbereich Bei der Überprüfung
MehrIG Metall Köln-Leverkusen. Präventionsmöglichkeiten bei psychischen. Belastungen. Forum 3. Köln : Gute Arbeit im Büro
Köln 27. 2. 2010: Gute Arbeit im Büro IG Metall Köln-Leverkusen Forum 3 Präventionsmöglichkeiten bei psychischen Belastungen Rolf Satzer Dipl.- Psychologe forschung - beratung - umsetzung Köln www.rolf-satzer-fbu.net
MehrEurofins GfA GmbH. Otto-Hahn-Str. 22 D Münster-Roxel. Neues Stadthaus in Bonn -Abschlussbericht- (ersetzt Bericht B03 vom
Eurofins GfA GmbH Otto-Hahn-Str. 22 D-48161 Münster-Roxel Neues Stadthaus in Bonn -Abschlussbericht- (ersetzt Bericht 64136-38 B03 vom 19.01.2010) Auftraggeber: Gebäude: Städtisches Gebäudemanagement Bonn
Mehr1.3 Definition der Punkteschlüssel
Einführung 1.3 Definition der Punkteschlüssel In den Kontroll- und Bewertungsbögen finden Sie einige Prüfmerkmale, welche Maß-, Sicht- und Funktionskontrollen sein können. Bei der Maßkontrolle sind vorgegebene
MehrSchwelmer Symposium Horst Schickor
Schwelmer Symposium 2017 26.06.2017 Horst Schickor 1. Wir müssen da mal drüber reden! 2. BetrSichV und ihre Folgen 3. Sichere Verwendung nach dem Stand der Technik 4. Gefährdungsbeurteilung 5. Mangel 712
MehrBewertung praktischer Fertigkeiten
Thema 1: Bewertung praktischer Fertigkeiten Die systematische Vermittlung von praktischen Fertigkeiten ist ein typisches Merkmal der technischen Ausbildung. Am Ende von praktischen Übungsreihen steht immer
MehrGefährdungsbeurteilung der psychischen Belastungen
Seite 1 Gefährdungsbeurteilung der psychischen Belastungen Verpflichtung zur Durchführung durch den Arbeitgeber allgemein: Bewertung der Arbeitsbedingungen, Ableitung von Maßnahmen ArbSchG: von 1998 Konkretisierung
MehrKünstliche Mineralfasern (KMF) unter Umständen ein Problem!
Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Arbeitsmedizinischer Dienst Künstliche Mineralfasern (KMF) unter Umständen ein Problem! Eine Information für Kindertagesstätten und Schulen Künstliche Mineralfasern
Mehrbmb+f Entwicklungsprojekt IT-Prüfungen
9.0 Bewertungsmatrizen 9.1 Bewertungsmatrix Betriebliche (Schaubild 20) Projektbericht/Portfolio Kundendokumentation - 66 - Prüfling: Name Vorname Prüflingsnummer Datum der Abgabe Bewertungsmatrix 10 9
MehrDossier zur Kosten-Nutzen-Bewertung gemäß 35b SGB V
Dokumentvorlage, Version vom 14.11.2013 Dossier zur Kosten-Nutzen-Bewertung gemäß 35b SGB V () Modul K1 Zusammenfassung der Aussagen im Dossier
MehrTennishalle Seeheim, im Hockgarten Sanierung des Welleternit- Dachs
ABSCHLUSSBERICHT nach Sanierung durch Entfernen von asbesthaltigen Dachplatten Datum: 04. Oktober 2011 Verteiler: Frau Gabi Peters (Hallenwartin, für den Tennis- Club) Herr Häfner (Architekt) Herr Alexander
MehrEurofins GfA GmbH. Otto-Hahn-Str. 22 D Münster-Roxel. Altes Rathaus in Bonn -Abschlussbericht- Verwaltungsgebäude
Eurofins GfA GmbH Otto-Hahn-Str. 22 D-48161 Münster-Roxel Altes Rathaus in Bonn -Abschlussbericht- Auftraggeber: Gebäude: Städtisches Gebäudemanagement Bonn 53103 Bonn Altes Rathaus Am Markt 2 53111 Bonn
MehrEinklemmungen bei Kranken- und Pflegebetten
Einklemmungen bei Kranken- und Pflegebetten Dr. Ilka Behmann, BfArM Bonn 1. Sachstand Dem BfArM sind derzeit 39 Vorkommnisse bekannt, bei denen es zu Patienteneinklemmungen in Kranken- oder Pflegebetten
MehrBetreibertag 2016 Praxisbericht Horst Schickor
Betreibertag 2016 Praxisbericht 09.09.2016 Horst Schickor 1. Ein Jahr BetrSichV 2. Notfallplan 3. Notbefreiungsanleitung 4. Gefährdungsbeurteilung 5. Mangel 712 6. Fazit Horst Schickor - 09.09.2016 I Betreibertag
MehrBeurteilung Vertiefungsarbeit
Beurteilung Vertiefungsarbeit Name: Thema: Grundsätzlich inhaltliches Ziel: Teilziel 1: Teilziel : Teilziel 3: Max. 6 5.5 5.5 3.5 3.5 1.5 1 150 13 18 113 98 83 68 53 38 3 8 0 Note: 1) Schriftliches Konzept
MehrPrüfbericht Nr
Exova Warringtonfire, Frankfurt Industriepark Höchst, C369 Frankfurt am Main D-65926 Germany T : +49 (0) 69 305 3476 F : +49 (0) 69 305 17071 E : EBH@exova.com W: www.exova.com Prüfbericht Nr. 2014-1827
MehrH2 1862 mm. H1 1861 mm
1747 mm 4157 mm H2 1862 mm H1 1861 mm L1 4418 mm L2 4818 mm H2 2280-2389 mm H1 1922-2020 mm L1 4972 mm L2 5339 mm H3 2670-2789 mm H2 2477-2550 mm L2 5531 mm L3 5981 mm L4 6704 mm H1 2176-2219 mm L1 5205
MehrAsbestrisiko in Putz und Spachtelschichten - BVS erklärt Risiken und Hintergründe.
PRESSEMITTEILUNG Asbestrisiko in Putz und Spachtelschichten - BVS erklärt Risiken und Hintergründe. Einst wegen seiner positiven technischen Eigenschaften hoch gelobt; später auf Grund seiner gesundheitsgefährdenden
MehrGroßformatige Platten und Pflastersteine aus Beton. Möglichkeiten und Grenzen Tel.
Großformatige Platten und Pflastersteine aus Beton Möglichkeiten und Grenzen Dipl.- Ing. Andreas Leissler andreas.leissler@kronimus.de Tel.: 07229 69 192 Anwendungsbereiche Flächen mit städtebaulich hohem
MehrBewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) Neubau Laborgebäude Technische Qualität Technische Ausführung Wärme- und Tauwasserschutz
Relevanz und Zielsetzungen Ziel ist die Minimierung des Energiebedarfs für die Raumkonditionierung von Gebäuden bei gleichzeitiger Sicherstellung einer hohen thermischen Behaglichkeit und der Vermeidung
MehrGefährdungen durch Asbest beim Bauen im Bestand. Andrea Bonner Fachtagung Gefahrstoffe 2017
Gefährdungen durch Asbest beim Bauen im Bestand Andrea Bonner Fachtagung Gefahrstoffe 2017 Neue Erkenntnisse zur Dimension der Asbestvorkommen in Gebäuden bisher wenig beachtete Bauprodukte: Putze, Spachtelmassen,
MehrDiplomtrainerlehrgang Beurteilungsraster
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS Bundesamt für Sport BASPO Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen Trainerbildung Diplomtrainerlehrgang Beurteilungsraster
MehrSplitterförmige Gefahrstoffe
Uwe Schubert, Dipl.-Ing.Chem. ö.b.u.v. Sachverständiger ib-prüf- und Überwachungsbeauftragter Bei der FHH amtl.akkr. für Asbestmessungen ( 1,2 ) Leiter des BZR Institutes Bonn 53229 Bonn, Siebenmorgenweg
MehrIm Absatz 5.1 Allgemeine Anforderungen wurde neu aufgenommen:
Mit der Ausgabe November 2015 der DIN 18560-1 gibt es zwar nicht viel Neues, aber doch deutliche Klarstellungen, die der Branche, den Bauherrn und auch den Handwerkern, Sicherheit bringen. Nichts bleibt
MehrPsychische Belastungen- Situation im Land Brandenburg
- Situation im Land Brandenburg Sabine Mühlbach Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) URL: http://lavg.brandenburg.de E-Mail: sabine.muehlbach@lavg.brandenburg.de 1 Arbeitsschutzgesetz
Mehrpro-k Fachgruppe Thermoplastische Platten
pro-k Fachgruppe Thermoplastische Platten Technisches Merkblatt Beurteilung des Glanzwertes an Kunststoffoberflächen bis GE 40 aufgrund der Reflexionseigenschaften Bildnachweis (Vorderseite): MITRAS Materials
MehrErprobung einer Versuchsanordnung für horizontal eingebaute Polystyrol-Hartschaumplatten
Erprobung einer Versuchsanordnung für horizontal eingebaute Polystyrol-Hartschaumplatten Kurzbericht Bei dem Flughafenbrand in Düsseldorf wurde offenkundig, dass bei Polystyrol-Hartschaum unter bestimmten
MehrStrategische Konsequenzen des Kartellrechts für KHs der Maximalversorgung
Strategische Konsequenzen des Kartellrechts für KHs der Maximalversorgung Arndt Regorz (Dipl. Kaufmann) Geschäftsführer Regorz Consulting GmbH Stand: 01-2007 Copyright Die vorliegenden Unterlagen sind
MehrMirror Round Robin 2005/2006
Mirror Round Robin 2005/2006 Horia Costache Messeinrichtung Gemessen wurde nach Foucault, mit folgendem Gerät: Das Gerät ist nach Texereau gebaut. Die Längs-Bewegung wird über einer M6 Schraube gesteuert.
MehrSanierungsplanung und Begleitung der Schadstoffsanierung in der BBS-ME Haus H, Gustav-Bratke-Allee 1 in Hannover
WESSLING GmbH, Feodor-Lynen-Str. 23, 30625 Hannover Region Hannover Herr Olaf Platte Hildesheimer Straße 20 30169 Hannover Prüfbericht Geschäftsfeld: Ansprechpartner: Durchwahl: Fax: E-Mail: Immobilien
MehrLloyd Werft Bremerhaven AG
Lloyd Werft Bremerhaven AG Asbest im Schiffbau Ein Problem der Vergangenheit? 84. Werftentagung 17.07.2015 bis 19.07.2015 1 Was ist Asbest? Sammelbezeichnung für eine Gruppe natürlich vorkommender Silikatfasern
MehrLEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) DOP/ELAST
Nr. DOP/ELAST 104750 2-1 Version 2-1 1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 2 Typen-,Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
MehrJugendcoaching erstes Halbjahr 2014 Teilnahmebefragung
Bundesweite Koordinationsstelle Übergang Schule Beruf www.bundeskost.at Jugendcoaching erstes Halbjahr 2014 Teilnahmebefragung gefördert von: Allgemeines: Im Jahr 2014 wurde erneut die Teilnahmebefragung
MehrSpezifikation Beschichtung Absperrklappe Quadax
Absperrklappe Quadax Stand Juli 2011 müller co-ax ag Gottfried-Müller-Str. 1 74670 Forchtenberg Germany Tel. +49 7947 828-0 Fax +49 7947 828-11 E-Mail info@co-ax.com Internet www.co-ax.com Inhaltsverzeichnis
MehrPrüfbericht Nr
Exova Warringtonfire, Frankfurt Industriepark Höchst, C369 Frankfurt am Main D-65926 Germany T : +49 (0) 69 305 3476 F : +49 (0) 69 305 17071 E : EBH@exova.com W: www.exova.com Prüfbericht Nr. 2015-1486
MehrAchsen Größe Räder / Reifen Hersteller Profiltiefe
Ford Transit 350L Hochdach Fahrzeugart: Transporter Kennzeichen: PT-90770 FIN: WF0XXXTTFXBY73765 Fahrzeugdaten Kilometerstand 107.718 km Besichtigungszustand bedingt: Witterung Erstzulassung 12.08.2011
MehrPrüfbericht Nr
Exova Warringtonfire, Frankfurt Industriepark Höchst, C369 Frankfurt am Main D-65926 Germany T : +49 (0) 69 305 3476 F : +49 (0) 69 305 17071 E : EBH@exova.com W: www.exova.com Prüfbericht Nr. 2017-1620
MehrKonformitätsaussagen in Kalibrierzertifikaten
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF Staatssekretariat für Wirtschaft SECO Schweizerische Akkreditierungsstelle SAS Konformitätsaussagen in Kalibrierzertifikaten Dokument
MehrPrüfbericht Nr
Exova Brandhaus Industriepark Höchst, C369 Frankfurt am Main D-65926 Germany T : +49 (0) 69 305 3476 F : +49 (0) 69 305 17071 E : Brandhaus@exova.com W: www.exova.com Prüfbericht Nr. 2010-1093 zur Beantragung
MehrSanierungsplanung und Begleitung der Schadstoffsanierung in der BBS-ME Haus H, Gustav-Bratke-Allee 1 in Hannover
WESSLING GmbH, Feodor-Lynen-Str. 23, 30625 Hannover Region Hannover Herr Olaf Platte Hildesheimer Straße 20 30169 Hannover Prüfbericht Geschäftsfeld: Ansprechpartner: Durchwahl: Fax: E-Mail: Immobilien
MehrDESKRIPTOREN. CAS-Abschlussarbeit. Basierend auf den Richtlinien zur CAS-Abschlussarbeit vom 20. März Genehmigt, 20. März 2017 Verena Kovatsch
Institut für Weiterbildung und Medienbildung Weltistrasse 40 CH-3006 Bern T +41 31 309 27 11 info.iwm@phbern.ch www.phbern.ch DESKRIPTOREN CAS-Abschlussarbeit Basierend auf den Richtlinien zur CAS-Abschlussarbeit
MehrQualitätsprüfung mittels afgis - Qualitätskriterien
Qualitätsprüfung mittels afgis - Qualitätskriterien PD Dr. Rainer Schalnus Universität Frankfurt am Main 1 Aufgabenstellung: Prüfbarkeit der afgis - Qualitätskriterien herstellen Operationalisierung der
Mehrauf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frau Garbe und der Fraktion DIE GRÜNEN Drucksache 11/7868
Deutscher Bundestag 11. Wahlperiode Drucksache 11/8120 15.10.90 Sachgebiet 2129 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frau Garbe und der Fraktion DIE GRÜNEN Drucksache 11/7868
MehrPrüfbericht Nr
Exova Warringtonfire, Frankfurt Industriepark Höchst, C369 Frankfurt am Main D-65926 Germany T : +49 (0) 69 305 3476 F : +49 (0) 69 305 17071 E : EBH@exova.com W: www.exova.com Prüfbericht Nr. 2014-2389
MehrERMITTLUNG PSYCHISCHER GEFÄHRDUNGEN PROF. DR. HILTRAUT PARIDON
ERMITTLUNG PSYCHISCHER GEFÄHRDUNGEN PROF. DR. HILTRAUT PARIDON 08.06.2017 1 08.06.2017 1 PSYCHISCHE BELASTUNG ist die Gesamtheit der erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und auf
MehrG4335PCCPR. Leistungsangaben. [CompanyGraphic]
Leistungsangaben [CompanyGraphic] 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: TW3, KF 31, KF3, KD3 / V, UF3 / V, FD3 / V, DF3 / h, WKP3, WKR3, HRF3, DF3 2. Verwendungszweck(e): Wärmedämmung aus Mineralwolle
MehrDie Identifizierung von Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen
Die Identifizierung von Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen Felix Bieker Sommerakademie 10. September 2018 Machtasymmetrie Datenschutz notwendig Wichtig: Perpektive des Individuums
MehrNovellierung der Betriebssicherheitsverordnung
Betreuungsgesellschaft für Umweltfragen Dr. Poppe AG Teichstr. 14-16, 34130 Kassel 0561/96 996-0 0561/96 996-60 info@bfu-ag.de http://www.bfu-ag.de Novellierung der Betriebssicherheitsverordnung 2015 Allgemeines
MehrEinstieg: Kongruenzsatz sss
Name: Klasse: Datum: Ein Millionär ist entführt worden. Die Entführer sind per Schiff geflohen. Die Polizei hofft aber, die Entführer noch orten zu können, bevor sie sich aus dem Staub machen 1 Öffne die
MehrLEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) DOP/ELAST
Nr. DOP/ELAST 101502 2-1 Version 2-1 1 Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 2 Typen-,Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
MehrPeer Review Verfahren Veränderungen in Manual und Checkliste. Martin Beutel Kraichtal-Kliniken
Peer Review Verfahren Veränderungen in Manual und Checkliste Martin Beutel Kraichtal-Kliniken Leitfaden = Anleitung Manual = Beurteilung Eigentlich kein Problem. Es wird nicht erwartet, dass in jedem
MehrPrüfbericht Nr
Exova Warringtonfire, Frankfurt Industriepark Höchst, C369 Frankfurt am Main D-65926 Germany T : +49 (0) 69 305 3476 F : +49 (0) 69 305 17071 E : EBH@exova.com W: www.exova.com Prüfbericht Nr. 2012-1046
MehrVeranstaltung DAV, GSV, VSVI Asphalt und Umwelt
Veranstaltung DAV, GSV, VSVI Asphalt und Umwelt Wiederverwendung von Asphalt in Bayern Nürnberg-Wetzendorf, 25.06.2015 Dipl.-Ing. Stefan Leitner www.innenministerium.bayern.de Technische Regelwerke - TL
MehrAbweichungen & Zulassungsfallen. Baulicher Brandschutz Rohrabschottungen
Abweichungen & Zulassungsfallen Baulicher Brandschutz Rohrabschottungen Ihr Referent Karl-Heinz Ullrich Anwendungstechnik Brandschutz Tel.: +49 (0)172 859 53 36 2 Nicht wesentliche Abweichungen? Baulicher
Mehr