Brandschutz -kompakt- für HKLS/E GEBERIT Forum Sicherheit: Brandschutz Geberit Informationszentrum Pottenbrunn Pottenbrunn 29.

Ähnliche Dokumente
10. Aufzugstag des TÜV AUSTRIA Brandschutz und Barrierefreiheit Wesentliche systematische Änderungen der OIB-Richtlinien

Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR NRW) *)

Referent. / Harald Vogt / Staatlich geprüfter Techniker / Key-Account Manager ZAPP-ZIMMERMANN GmbH / Fachplaner für gebäudetechnischen Brandschutz

BauR 6.5 Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen 1 (Leitungsanlagen-Richtlinie - LAR)

Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen 1. (Leitungsanlagen-Richtlinie LAR)

Aktenzahl Sachbearbeiter/in: Durchwahl Datum MA 37/01516/2013 DI in Eder 01/ Wien, 15. Jän 2013 Senatsrätin

- Bezug Bearbeiter ( ) 9005 Durchwahl Datum RU1-BO-6/ Dipl.-Ing. Harm Mai 2007

Untergründe Massivwand 100 mm Leichte Trennwand 94 mm Massivdecke 150 mm

K33. Allgemeine Informationen zum Brandschutz Rechtsgrundlagen. Bayerische Bauordnung (BayBO)

Europa kommt! auch beim Brandschutz Lutz Battran

Rauch- und Brandschutzvorhänge

OIB-Richtlinien Arbeitsstättenverordnung (zu GZ BMASK /0006-VII/A/2/2012), Stand: April 2012

BRANDSCHUTZ DIPLOM. Inhalt Inhaltsverzeichnis Brandschutznachweis Positionspläne. Brandschutz

Österreichisches Institut für Bautechnik OIB /07 OIB-Richtlinie 2. - Richtlinie 2. Brandschutz. Ausgabe: April 2007

Kinderkrippen und -horte

Brandabschnittsbildende Bauteile aus Holz. Fachbeitrag

DER RAUCH MUSS RAUS! Aber sicher! Der Ratgeber zum Thema: Funktionserhalt von RWA- Anlagen. Beratung Projektierung Lieferung Montage Service

Neue Eurocodes im Brandschutz

Vorkehrungen für Einsatzkräfte. ÖVE Richtlinie R11-1. Ing. Thomas Becker ATB-Becker Photovoltaik GmbH

Hilfsmittel für die Arbeit mit Normen des Bauwesens. Bautechnischer Brandschutz

Solarleitung und Photovoltaik-Verkabelung im Kaminschacht (bei Kaminsanierungen) Ungültig

VARIOTEC Innen- und Außentüren mit Brandschutzeigenschaften. Allgemeine Informationen & Lizenzsystem

Informationen zur Einführung des europäischen Klassifizierungssystems für den Brandschutz (im nichtamtlichen Teil der Bauregelliste)

Brandschutz in Gründerzeithäusern - Probleme und Lösungen aus der Praxis

für Brandabschnitt- und Fluchtweg-Türen

Brandschutzkonzepte Ingenieurmethoden

Kabelabschottung Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N S 90. Zulassungsnummer: Z DIBt, Berlin

AK T E N V E RM ER K

Österreichisches Institut für Bautechnik OIB /07 OIB-Richtlinie Richtlinie 2.2

Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise M-HFHHolzR (Fassung Juli 2004) 1

Brandschutz im Baudenkmal

Leitfaden Harmonisierte Anforderungen an Bauwerke und sonstige Einrichtungen für größere Menschenansammlungen

Materialprüfungsamt Nordrhein - Westfalen

Technische Information BIS Pacifyre AWM II Brandschutzmanschette

Montageanleitung. von EI 30-C u. E 30-C Türen mit Holzblockzargen F U N K T I O N S T Ü R E N A U S H O L Z

Brandschutz im Genehmigungsverfahren

LEITFADEN ABWEICHUNGEN IM BRANDSCHUTZ UND BRANDSCHUTZKONZEPTE

Erläuternde Bemerkungen zu OIB-Richtlinie 2 Brandschutz

Zuständigkeiten bei Problemen mit der Kanalhausanschlussleitung!

BSR Flucht- und Rettungswege. Georg Kenel Leiter Abteilung Brandschutz Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz Kt. Schwyz

MASSIV-HOLZ-MAUER PROFIL-HOLZ-ELEMENTE

Anforderungen des Brandschutzes an landwirtschaftliche Gebäude

Abweichungen im Brandschutz abseits der Norm... Möglichkeiten über dem Tellerrand

Brandschutzsysteme. Brandschutzlösungen mit System Wir haben Feuer im Griff!

LEISTUNGSERKLÄRUNG. No DOP Declaration of Performance (DOP)

Curaflam BRANDSCHUTZ. Montageanleitung für die DOYMA Rohrabschottung System Curaflam XS Pro

BVS-Brandverhütungsstelle für OÖ

- Richtlinie 2. Brandschutz. Ausgabe: Oktober 2011-Revision Dezember in der Fassung der NÖ Bautechnikverordnung 2014

Fachkommission Bauaufsicht Muster-Hochhaus-Richtlinie Projektgruppe MHHR Fassung April 2008

zur wiederkehrenden bauaufsichtlichen Sicherheitsüberprüfung 1 baulicher Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung (Sonderbauten)

OIB Richtlinien - Brandschutz

Brandschutz allgemein

Anforderungen des. Brandschutzes. an landwirtschaftliche Gebäude. Markus Weber Feuerwehr Schwäbisch Gmünd

E DIN : ("Restnorm")

Energieeffiziente Bauweisen Konsequenzen für den Brandschutz?

Knauf Insulation FireSTOP-Systeme EI 30 SQ, EI 60 SQ, EI 30 CY Montagehinweise. 01/2014 Montagehinweise

Plandoor 30 Plandoor 60. Flächenbündiger Feuerschutzabschluss der Feuerwiderstandsklasse EI 30 und EI 60 Systembeschreibung Holz

Verordnung. über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten. (Verkaufsstättenverordnung - VkVO) *)

AUS FORSCHUNG UND TECHNIK

Chantico Brandschutz. Liste der erforderlichen Unterlagen für die Bauüberwachung. Allgemeine Unterlagen

Bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 18. März 2004 ( ),

Photovoltaik Risiken und Schutzmaßnahmen bei Brand. Foto: FF Forst FEUERWEHR FILDERSTADT

Merkblatt. Feuerwehrschlüsseldepot (FSD) nach DIN Feuerwehrschlüsseldepots nach DIN F S D

Autoren/Herausgeber: Peter Schmidt / Nils Oster / Uwe Morchutt. Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

heatingthroughinnovation. C E K o n f o r m i t ä t s e r k l ä r u n g C P D U N I - P PA

Brandschutz in Deutschland

max. insgesamt 400 m² (in Summe, ohne KG)

90 x Entwässerungsanlagen g für Schmutzwasser

7. Seminar AK VB OWL+

Brände brechen nur da aus, wo es an ihrer Verhütung mangelt!

Anforderungen an Gebäuden in der Landesbauordnung

Zukunft Wohnen 14. Oktober 2014 in Karlsruhe. Schallschutz im Wohnungsbau, die neue E DIN 4109

Thema: Gutachterliche Stellungnahme zur brandschutztechnischen Bewertung beim Einbau von Sita Dacheinläufen. Seite 1 von 8

Wohnbauten Vollzugshilfe für den kommunalen Brandschutz in Wohnbauten und Einstellräumen für Motorfahrzeuge

-> Baustellen so einrichten, dass errichtet, geändert oder abgebrochen werden kann, ohne, dass Gefahren oder vermeidbare Belästigungen entstehen.

Flucht,- und Rettungswege

ÖN H 5155:2013 WÄRMEDÄMMUNG VON ROHRLEITUNGEN UND KOMPONENTEN VON HAUSTECHNISCHEN ANLAGEN

Brandschutzgrundlagen. Baustoffe und Bauteile. Einteilung der Bauteile nach Feuerwiderstandsklassen. Brandschutz Feuerwiderstandsklassen

Begründung und Erläuterung zur. Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Beherbergungsstättenverordnung - BeVO)

Immobilienfolgekosten mittels Haustechnikplanung minimieren am Beispiel von Geschosswohnungsbauten in Passivhausbauweise

Produktinformation nach DIN EN Abs. 7 und Anhang ZA

Sicherheitsbeauftragte des Brandschutzes (SIBE)

Verkaufsstätten. Dipl.- Ing.(FH) M.Eng.(TU) Thomas Höhne

Energieausweis für Wohngebäude

Leitungsanlagen von SAA Anforderungen an die Kabelanlagen

Die neue Muster-Leitungsanlage-Richtlinie (MLAR 03/2000)

Umsetzer Typ Bestelldaten. Keine zusätzliche Speisung erforderlich. Zwei Schnittstellen / Kanäle pro Karte. Zündschutzart: I M 1 EEx ia I

Im Interesse eines möglichst einheitlichen Vollzugs der einschlägigen Bestimmungen der Landesbauordnung geben wir folgende Hinweise:

Knauf Platten CE-Kennzeichnung und Einstufung nach EN 520

Arbeitsstättenbegriff 19 ASchG, Anwendungsbereich 1 AStV. nutzbare Mindestbreite von Notausgängen. Lichte Höhe von Verkehrswegen 2. 3 Abs.

Bei Feuerschutztüren können Minuten entscheidend sein.

M E R K B L A T T Zertifizierung von Betrieben nach DIN EN ISO 3834

Deutscher Stahlbau-Verband

Brandschutzklappen. Ausführungen und Einbau. Herr Urs Schneider

Prüfen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel E-CHECK

BSV 2015 Was ist neu?

Inhalt. Autoren. Die Autoren sind Mitglieder der KTBL-Arbeitsgruppe Brandschutz :

Brandschutz. Baulicher Brandschutz

Neue Brandschutzvorschriften Was ist neu?

VERBRENNUNGSLUFTZUFUHR ORIENTIERUNGSHILFE AUSFÜHRUNGSDETAILS

Transkript:

Brandschutz -kompakt- für HKLS/E GEBERIT Forum Sicherheit: Brandschutz Geberit Informationszentrum Pottenbrunn Pottenbrunn 29. März 2017 Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kronfellner FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH.

Impressum FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH. Eichendorffstraße 65, 3100 St. Pölten www.fse.at by FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH. Eichendorffstraße 65, 3100 St. Pölten Alle Rechte vorbehalten dies betrifft auch jene des auszugsweisen Nachdruckes oder der Vervielfältigung, der Mikroverfilmung, der Speicherung in elektronischen Systemen sowie der Verbreitung im Internet. Haftungsausschluss Die Inhalte dieses Vortrages wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für den Inhalt ist ausschließlich der jeweilige Autor verantwortlich, wobei für die dargebotenen Informationen kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität, Richtigkeit und Anwendbarkeit erhoben wird. Es kann keine Verantwortung für Schäden übernommen werden, die durch das Vertrauen auf die Inhalte der Informationen dieses Vortrages entstehen. Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 2

Brandschutz -kompakt- für Architekten Seite 3

Brandschutz -kompakt- für Architekten Seite 4

Grundlagen

Brandschutzrelevante Begriffe Brandabschnitt (zumeist OIB-RL 2) Bereich, der durch brandabschnittsbildende Wände bzw. Decken von Teilen eines Gebäudes getrennt ist Hauptbrandabschnitt (OIB-RL 2.1) Bereich, der durch Brandwände von Teilen eines Gebäudes getrennt ist. Brandwand (OIB-RL 2.1) Brandabschnittsbildende Wand mit erhöhten Anforderungen. Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 6

Brandschutzrelevante Begriffe Trenndecke Decke zwischen Wohnungen bzw. Betriebseinheiten untereinander sowie zu anderen Gebäudeteilen. Trennwand Wand zwischen Wohnungen bzw. Betriebseinheiten untereinander sowie zu anderen Gebäudeteilen (z. B. Treppenhäuser). Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 7

Brandabschnitt vs. Trennbauteile Seitliche und vertikale Brandüberschläge Brandabschnitt Zu verhindern Trennwand / Trenndecke Keine Maßnahmen im Außenbereich Qualifikation Bauteile EI 90 (ev. +A2) Nach Tab. 1b OIB-RL 2 (EI30/EI60/EI90 je nach Gebäudeklasse und Geschoß) Türen Grundsätzlich gleiche Qualifikation (mit wenigen Ausnahmen) Eindeutig geregelt in OIB-RL 2 Leitungsdurchführungen Sind in EI 90 abzuschotten Sind in der erforderlichen Qualifikation abzuschotten Flächenbegrenzung idr. 1.200/1.600 m² Begrenzung auf eine Betriebseinheit, bzw. bei mehreren Büros bis zu Brandabschnittsfläche Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 8

Trennwände und Trenndecken Trennung von Wohnungen bzw. Betriebseinheiten untereinander bzw. zu anderen Gebäudeteilen (Anforderungen nach Tabelle 1b). Mehrere Betriebseinheiten mit Büronutzung bzw. büroähnlicher Nutzung und Verkaufsstätten können hierbei bis zur maximal zulässigen Brandabschnittsfläche als eine Betriebseinheit betrachtet werden Wände von Treppenhäusern gelten abweichend davon die Anforderungen gemäß den Tabellen 2a, 2b und 3 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 9

Brandabschnitt vs. Trennbauteile Brandabschnitt = Orange Trennbauteile = Magenta Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 10

Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Einbauten Sofern Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Einbauten in Wänden bzw. Decken liegen oder diese durchdringen, ist durch geeignete Maßnahmen (z.b. Abschottung, Ummantelung) sicherzustellen, dass die Feuerwiderstandsklasse dieser Bauteile nicht beeinträchtigt bzw. eine Übertragung von Feuer und Rauch über die entsprechende Feuerwiderstandsdauer wirksam eingeschränkt wird. Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 11

BS-Anforderungen Installationsschächte Schachttyp A Schachttyp B EI tt (v e, i o) EI tt EI tt EI tt (h o, i o) EI tt (v e, i o) EI tt EI tt EI tt (h o, i o) EI 90 EI tt (v e, i o) EI tt (v e, i o) EI 90 EI 90 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 12

Schächte richtige Abtrennung Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 13

Schächte richtige Abtrennung Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 14

Installationsschächte - Revisionsöffnungen Fluchtniveau < 22 m EI 2 30-S m oder EI 2 30 und vierseitig angeschlagen Fluchtniveau > 22 m EI 2 90-S m oder EI 2 90 und vierseitig angeschlagen Fluchtniveau > 22 m Ausnahme in EI 2 30-S m oder EI 2 30 und vierseitig angeschlagen zulässig, wenn: Revisionsöffnung in Gang oder Größe von Revisionsöffnung < 0,2 m² (eine Öffnung pro Geschoß und Schacht) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 15

Gangseitige Schachtausführung bei Wohnungen Schacht in EI 90 ausgeführt (Schachttyp A) keine Abschottung auf Deckenebene erforderlich Schachttür mit BS-Anforderungen lt. TRVB 110 B 2015 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 16

Gangseitige Schachtausführung bei Wohnungen Schacht wird trennabschnittsmäßig zur Wohnung hinzugenommen (sinnvoll bei vielen Leitungsdurchführungen) Schachttyp B Abschottung in Decke erforderlich Zulässigkeit der Ausführung im Verfahren abklären! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 17

Gangseitige Schachtausführung bei Wohnungen Schacht wird Gang zugeordnet (Schachttyp B) Abschottung in Deckenebene erforderlich Schachttür in EI 2 30 wenn mehr als 10 Whgn. auf Gang angewiesen (nach Anhang B ÖVE/ÖNORM E 8002-1) Zulässigkeit der Ausführung im Verfahren abklären! Keine Lüftungsgeräte im Schacht hierbei zulässig! Ländervorschriften beachten! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 18

Schachtentrauchung Installationsschächte Rauchableitungsöffnung (Mindestgröße 2,5 % der Schachtgrundfläche) an oberster Stelle erforderlich, wenn Schachttyp A und Fläche > 2 m² nicht jedoch wenn darin nur wasserführende Leitungen bzw. nichtbrennbare Lüftungsleitungen geführt werden. Sofern die Entrauchung brandfallgesteuert öffnet, ist im Schacht ein Brandmelder zu installieren (Zugänglichkeit für Wartung nicht vergessen!) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 19

Abschottung Oberste Geschoßdecke / Dach Anforderungen Feuerwiderstand der obersten Geschoßdecke in Tab. 1b der OIB-RL 2 Grundsätzlich nur R 30/60/90 Keine Abschottung erforderlich! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 20

Abschottung Oberste Geschoßdecke / Dach ABER (!): Abschottung kann aufgrund der Verwendung von brennbaren Dämmungen erforderlich werden GK 4: Brennbare Dämmungen zulässig, wenn Dach < 20 GK 5: Brennbare Dämmungen zulässig, wenn oberste Geschoßdecke neben R 30/60/90 auch die Kriterien für E und I erfüllt ( REI 30/60/90) Abschottung von Leitungen hier erforderlich! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 21

Häufige Ausführungsprobleme

Abweichung bei CE-gekennzeichneten Bauprodukten Vortrag Dipl.-Ing. Dr. techn. Rainer Mikulits (Geschäftsführer OIB) Verwendungsbestimmungen für Brandschutzprodukte in Österreich und die Behandlung von Abweichungen (FSE-Brandschutzfachtagung St. Pölten) Konsequenzen??? Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 23

Abschottungen - Erleichterungen Einzelleitungen bis DN 25 und Abstand 1 m Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 24

Abschottungen - Erleichterungen Vergleich Deutschland: Erleichterungen nach der deutschen Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2015 (in Ö nicht gültig!) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 25

Schächte richtige Abtrennung Wir lernen. Schacht muss nicht immer in EI 90 hergestellt werden Abschottung zum KG und Dachboden erforderlich Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 26

Schächte richtige Abtrennung Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 27

Schächte richtige Abtrennung Standardfragen bei vielen Baustellen: Können wir den HT-Raum im KG zum Schacht brandabschnittsmäßig hinzunehmen? In der Decke über 1. OG haben wir im Schacht eh eine geschoßweise Abschottung. Können wir nicht im EG darauf verzichten, wenn im 1. OG die Schachtwand eh EI 90 ist? Antworten? Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 28

Abschottungen - Klassifizierungsgrundlagen EI 90 EI 90 Angabe, dass Abschottung EI 90 ist, ist zu wenig. Prüfung der Abschottungen in Abhängigkeit deren Rohrenden: Abdeckungsbereich (z.b. Kunststoffrohre) nach ÖNORM EN 1366-3 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 29

Abschottungen - Klassifizierungsgrundlagen Zuordnung der Leitungsarten nach ÖNORM EN 1366-3 U/U U/C Vorsicht!!!!! z.b. sind einige Brandschutzbänder nur für EI 90 U/C und nicht für EI 90 U/U geprüft!!! Anwendungsbereich der klassifizierten Rohre unbedingt beachten! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 30

Abschottungen - Klassifizierungsgrundlagen Anforderungen an Abhängungen bei Metallrohren C/U U/C U/C brandsicheres Abstützung/Abhängungssystem nicht pauschal genormt! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 31

Abschottungen - Klassifizierungsgrundlagen Beispiel hinsichtlich Abhängungen: C/U zusätzliche brandsichere Abhängung erforderlich U/C keine zusätzlichen Abhängungsanforderungen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 32

Abschottungen - Klassifizierungsgrundlagen Erforderliche Angaben zur richtigen Wahl des Abschottungsproduktes: Erforderliche Angaben Leitungsart (Regenwasser, Abwasser, Heizungsrohr, etc.) Hintergrund Für Kenntnis, welche Rohrendkonfiguration (U/U, U/C, etc.) erforderlich ist Rohrmaterial (PE, Metall, etc.) Rohrdurchmesser Rohrwandstärke Angabe, ob Rohr isoliert oder nicht Stärke einer etwaigen Isolierung Überprüfung, ob beim ausgewählten Abschottungsprodukt abgedeckt Hinweis: Rohrliste bei jedem Bauvorhaben führen! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 33

Weichschott - Maximalgröße Jedes Produkt hat eine Maximalgröße! Vor Ausführung immer Öffnungsgröße prüfen! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 34

Leibung Weichschotte - Beplankung erforderlich? Leibung bei Weichschotten erforderlich? Immer abhängig vom gewählten Produkt Beispielprodukt 1 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 35

Leibung Weichschotte - Beplankung erforderlich? Beispielprodukt 2: Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 36

Leibung Weichschotte - Ausführung Weichschottplatten müssen passgenau eingebracht werden. Ausbildung der Leibung so, dass der angepasste Einbau eines Weichschotts möglich ist. Sofern keine glatten Flächen zum Anarbeiten vorhanden sind Herstellung Glattstrich vorher erforderlich (Vorleistung!) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 37

Leibung Weichschotte - Ausführung Weichschottplatten sind grundsätzlich an den Stoßkanten zu beschichten. Stichprobenartige Nachkontrolle in der seriösen BS- Bauüberwachung angeraten! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 38

Leibung Weichschotte Verlorene Schalkörper Abschottungen sind in Normtragkonstruktionen geprüft und klassifiziert Beidseitig beplankte Gipskartonständerwand Stahlbetonwand Gasbetonwand Leibungen sind wie geprüft auszubilden Schalungskörper (z.b. PVC-Rohre) sind vor Einbau einer Abschottung zu entfernen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 39

Abstützung Leitungsdurchführungen Abschottungen können Funktion im Brandfall nur erfüllen, wenn diese nicht mechanisch zerstört werden Maßnahmen sind hierzu produktabhängig Beispielsauszug ETA: Abstützung immer beidseitig vorsehen! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 40

Mindestabstände - Leitungen Erforderliche Abstände unter den einzelnen Leitungen jeweils produktabhängig Bei komplizierten Abschottungen werden Detailskizzen empfohlen Beispielauszug ETA: Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 41

Mindestabstände - BSKlappen Abstände von Leitungen zu BSKlappen geregelt in ÖNORM H 6031 (Ausgabe Dez 2014) zumindest 100 mm Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 42

Leitungsdurchführungen Immer im Hintergrund behalten (!): Durchführung nur im rechten Winkel zur Weichschott- /Bauteilachse Elektroleitungen sind zu bündeln oder sauber aufzufächern Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 43

Überstreichbarkeit Weichschotte Überstreichbarkeit nur mit geeigneten Produkten lt. Herstellerangabe! Hersteller-Beispielerklärung: Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 44

Abschottung in Doppelböden Abschottung unterhalb Doppelböden nur mit selbständigen Systemen möglich (Weichschott erfordert vierseitig feuerwiderstandsfähige Bauteile Doppelboden!) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 45

Feuerwiderstand bei Bauteilschwächungen Bei Einbauten in feuerwiderstandsfähigen Bauteilen (z.b. Wänden) sind immer die verbleibenden Reststärken zu beachten (Stahlbeton z.b. nach Eurocode 2 EN 1992-1-2) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 46

Abschottungen - Erleichterungen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 47

Abschottungen - Erleichterungen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 48

Abschottungen - Erleichterungen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 49

Abschottungen - Erleichterungen Überdeckung 1 m Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 50

Abschottungen - Erleichterungen Leitungen sind hierbei satt ohne Hüllräume in die Schüttung zu legen! Große Hüllrohre mit Lufträumen waren nicht gemeint! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 51

Abschottung Kunststofflüftungsleitungen Auszug TRVB 110 B 2015 www.trvb-ak.at Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 52

Abschottung Kunststofflüftungsleitungen Brennbarkeit von Lüftungsleitungen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 53

Pauschal-Abschottung Wasserführende Leitungen Abschottung grundsätzlich nur so wie geprüft zulässig Nicht alle Abschottungen sind für Alu-Verbund-Rohre und auch nicht für alle DNs geprüft Unterschiedliche Abschottungsmaßnahmen in Abhängigkeit des gewählten Produktes (z.b. Streckenisolierung oder BSManschette / BSBand) TRVB 110 B 2015 beinhaltet folgende Regelung dazu: Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 54

Dokumentation von Abschottungen

Dokumentation von Abschottungen Keine allgemein gültigen Vorschriften zur Dokumentation von Brandschutzarbeiten Regelungsbedarf dringend erforderlich! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 56

Dokumentation von Abschottungen Regelungen bereits in TRVB 110 B 2015 oder manchmal auch LVs Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 57

Dokumentation von Abschottungen Schottbezeichnung vor Ausführung gemeinsam mit BS-Bauüberwachung festlegen (Eindeutige Zuordenbarkeit insbesondere erforderlich, wenn mehrere Abschotter beauftragt sind) Unverbindliches Beispiel: Keine einheitliche Regelung über genaue Bezeichnung, da lt. Baustoffliste ÖE öffentlich-rechtlich nicht gefordert (aus Überwachungund Abrechnungsgründen jedoch in der Praxis erforderlich) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 58

Dokumentation von Abschottungen Auszug Baustoffliste ÖE Anlage A 15.1.1 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 59

Dokumentation von Abschottungen Dokumentation besteht aus a) Übereinstimmungserklärung ( Ausführungsbestätigung, dass die Abschottungen gemäß den zugrunde liegenden ETAs ausgeführt wurden) b) Fotodokumentation c) Planbezug zu Fotodokumentation d) Beilage der Leistungserklärungen sowie ETAs (bzw. Einbau- und Montageanleitungen) sämtlicher verwendeter Abschottungsprodukte Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 60

Ausführungsbestätigungen - Regelungstiefe Unverbindliche Meinung zu Regelungstiefe Ausführungsbestätigungen müssen so genau gefasst und mit zusätzlichen Unterlagen unterfüttert sein, dass der bestätigte Inhalt objektiv ohne weitere Prüfung im Objekt klar hervorgeht und die wesentlichen Leistungseigenschaften mit Zulassungsunterlagen, Herstellerangaben odgl. untermauert sind. Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 61

Ausführungsbestätigungen - Regelungstiefe Beispiel Subjektiv nicht seriös zulässige Bestätigung: Falsche bzw. schon zurückgezogene Normen angeführt Keine konkrete Bestätigung der Ausführung nach den ETAs Keine eindeutige Bereichszuteilung ( die beauftragten ) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 62

Ausführungsbestätigungen - Regelungstiefe Beispiel Korrekte Bestätigung : Fa. XYZ Adresse 0000 PLZ Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 63

Dokumentation von Abschottungen - Fotodoku Die Fotos müssen Ausreichend deutlich sein (ausreichende Auflösung, gute Belichtung und scharfe Aufnahme), die Abschottung vollständig darstellen (wenn schon möglich mit Kennzeichnung) eindeutig mit Nummer odgl. zuordenbar sein HT-EG-127 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 64

Dokumentation von Abschottungen - Planbezug Abschottungen müssen eindeutig aus den Dokumentationsplänen hervorgehen In den Dokumentationsplänen müssen die Brand-, Rauch- und Trennabschnitte (soweit vorhanden) eingetragen sein z.b. Eintragung in HKLS-Pläne oder Brandschutzpläne Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 65

Abschottungen Wie erkenne ich, ob eine Abschottung in EI 90 ordnungsgemäß wurde? Experte sein oder solche beziehen! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 66

Kontakt Für Fragen jederzeit bereit! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 67