Brandschutz -kompakt- für HKLS/E GEBERIT Forum Sicherheit: Brandschutz Geberit Informationszentrum Pottenbrunn Pottenbrunn 29. März 2017 Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kronfellner FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH.
Impressum FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH. Eichendorffstraße 65, 3100 St. Pölten www.fse.at by FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH. Eichendorffstraße 65, 3100 St. Pölten Alle Rechte vorbehalten dies betrifft auch jene des auszugsweisen Nachdruckes oder der Vervielfältigung, der Mikroverfilmung, der Speicherung in elektronischen Systemen sowie der Verbreitung im Internet. Haftungsausschluss Die Inhalte dieses Vortrages wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für den Inhalt ist ausschließlich der jeweilige Autor verantwortlich, wobei für die dargebotenen Informationen kein Anspruch auf Vollständigkeit, Aktualität, Qualität, Richtigkeit und Anwendbarkeit erhoben wird. Es kann keine Verantwortung für Schäden übernommen werden, die durch das Vertrauen auf die Inhalte der Informationen dieses Vortrages entstehen. Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 2
Brandschutz -kompakt- für Architekten Seite 3
Brandschutz -kompakt- für Architekten Seite 4
Grundlagen
Brandschutzrelevante Begriffe Brandabschnitt (zumeist OIB-RL 2) Bereich, der durch brandabschnittsbildende Wände bzw. Decken von Teilen eines Gebäudes getrennt ist Hauptbrandabschnitt (OIB-RL 2.1) Bereich, der durch Brandwände von Teilen eines Gebäudes getrennt ist. Brandwand (OIB-RL 2.1) Brandabschnittsbildende Wand mit erhöhten Anforderungen. Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 6
Brandschutzrelevante Begriffe Trenndecke Decke zwischen Wohnungen bzw. Betriebseinheiten untereinander sowie zu anderen Gebäudeteilen. Trennwand Wand zwischen Wohnungen bzw. Betriebseinheiten untereinander sowie zu anderen Gebäudeteilen (z. B. Treppenhäuser). Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 7
Brandabschnitt vs. Trennbauteile Seitliche und vertikale Brandüberschläge Brandabschnitt Zu verhindern Trennwand / Trenndecke Keine Maßnahmen im Außenbereich Qualifikation Bauteile EI 90 (ev. +A2) Nach Tab. 1b OIB-RL 2 (EI30/EI60/EI90 je nach Gebäudeklasse und Geschoß) Türen Grundsätzlich gleiche Qualifikation (mit wenigen Ausnahmen) Eindeutig geregelt in OIB-RL 2 Leitungsdurchführungen Sind in EI 90 abzuschotten Sind in der erforderlichen Qualifikation abzuschotten Flächenbegrenzung idr. 1.200/1.600 m² Begrenzung auf eine Betriebseinheit, bzw. bei mehreren Büros bis zu Brandabschnittsfläche Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 8
Trennwände und Trenndecken Trennung von Wohnungen bzw. Betriebseinheiten untereinander bzw. zu anderen Gebäudeteilen (Anforderungen nach Tabelle 1b). Mehrere Betriebseinheiten mit Büronutzung bzw. büroähnlicher Nutzung und Verkaufsstätten können hierbei bis zur maximal zulässigen Brandabschnittsfläche als eine Betriebseinheit betrachtet werden Wände von Treppenhäusern gelten abweichend davon die Anforderungen gemäß den Tabellen 2a, 2b und 3 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 9
Brandabschnitt vs. Trennbauteile Brandabschnitt = Orange Trennbauteile = Magenta Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 10
Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Einbauten Sofern Schächte, Kanäle, Leitungen und sonstige Einbauten in Wänden bzw. Decken liegen oder diese durchdringen, ist durch geeignete Maßnahmen (z.b. Abschottung, Ummantelung) sicherzustellen, dass die Feuerwiderstandsklasse dieser Bauteile nicht beeinträchtigt bzw. eine Übertragung von Feuer und Rauch über die entsprechende Feuerwiderstandsdauer wirksam eingeschränkt wird. Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 11
BS-Anforderungen Installationsschächte Schachttyp A Schachttyp B EI tt (v e, i o) EI tt EI tt EI tt (h o, i o) EI tt (v e, i o) EI tt EI tt EI tt (h o, i o) EI 90 EI tt (v e, i o) EI tt (v e, i o) EI 90 EI 90 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 12
Schächte richtige Abtrennung Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 13
Schächte richtige Abtrennung Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 14
Installationsschächte - Revisionsöffnungen Fluchtniveau < 22 m EI 2 30-S m oder EI 2 30 und vierseitig angeschlagen Fluchtniveau > 22 m EI 2 90-S m oder EI 2 90 und vierseitig angeschlagen Fluchtniveau > 22 m Ausnahme in EI 2 30-S m oder EI 2 30 und vierseitig angeschlagen zulässig, wenn: Revisionsöffnung in Gang oder Größe von Revisionsöffnung < 0,2 m² (eine Öffnung pro Geschoß und Schacht) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 15
Gangseitige Schachtausführung bei Wohnungen Schacht in EI 90 ausgeführt (Schachttyp A) keine Abschottung auf Deckenebene erforderlich Schachttür mit BS-Anforderungen lt. TRVB 110 B 2015 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 16
Gangseitige Schachtausführung bei Wohnungen Schacht wird trennabschnittsmäßig zur Wohnung hinzugenommen (sinnvoll bei vielen Leitungsdurchführungen) Schachttyp B Abschottung in Decke erforderlich Zulässigkeit der Ausführung im Verfahren abklären! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 17
Gangseitige Schachtausführung bei Wohnungen Schacht wird Gang zugeordnet (Schachttyp B) Abschottung in Deckenebene erforderlich Schachttür in EI 2 30 wenn mehr als 10 Whgn. auf Gang angewiesen (nach Anhang B ÖVE/ÖNORM E 8002-1) Zulässigkeit der Ausführung im Verfahren abklären! Keine Lüftungsgeräte im Schacht hierbei zulässig! Ländervorschriften beachten! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 18
Schachtentrauchung Installationsschächte Rauchableitungsöffnung (Mindestgröße 2,5 % der Schachtgrundfläche) an oberster Stelle erforderlich, wenn Schachttyp A und Fläche > 2 m² nicht jedoch wenn darin nur wasserführende Leitungen bzw. nichtbrennbare Lüftungsleitungen geführt werden. Sofern die Entrauchung brandfallgesteuert öffnet, ist im Schacht ein Brandmelder zu installieren (Zugänglichkeit für Wartung nicht vergessen!) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 19
Abschottung Oberste Geschoßdecke / Dach Anforderungen Feuerwiderstand der obersten Geschoßdecke in Tab. 1b der OIB-RL 2 Grundsätzlich nur R 30/60/90 Keine Abschottung erforderlich! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 20
Abschottung Oberste Geschoßdecke / Dach ABER (!): Abschottung kann aufgrund der Verwendung von brennbaren Dämmungen erforderlich werden GK 4: Brennbare Dämmungen zulässig, wenn Dach < 20 GK 5: Brennbare Dämmungen zulässig, wenn oberste Geschoßdecke neben R 30/60/90 auch die Kriterien für E und I erfüllt ( REI 30/60/90) Abschottung von Leitungen hier erforderlich! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 21
Häufige Ausführungsprobleme
Abweichung bei CE-gekennzeichneten Bauprodukten Vortrag Dipl.-Ing. Dr. techn. Rainer Mikulits (Geschäftsführer OIB) Verwendungsbestimmungen für Brandschutzprodukte in Österreich und die Behandlung von Abweichungen (FSE-Brandschutzfachtagung St. Pölten) Konsequenzen??? Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 23
Abschottungen - Erleichterungen Einzelleitungen bis DN 25 und Abstand 1 m Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 24
Abschottungen - Erleichterungen Vergleich Deutschland: Erleichterungen nach der deutschen Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 2015 (in Ö nicht gültig!) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 25
Schächte richtige Abtrennung Wir lernen. Schacht muss nicht immer in EI 90 hergestellt werden Abschottung zum KG und Dachboden erforderlich Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 26
Schächte richtige Abtrennung Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 27
Schächte richtige Abtrennung Standardfragen bei vielen Baustellen: Können wir den HT-Raum im KG zum Schacht brandabschnittsmäßig hinzunehmen? In der Decke über 1. OG haben wir im Schacht eh eine geschoßweise Abschottung. Können wir nicht im EG darauf verzichten, wenn im 1. OG die Schachtwand eh EI 90 ist? Antworten? Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 28
Abschottungen - Klassifizierungsgrundlagen EI 90 EI 90 Angabe, dass Abschottung EI 90 ist, ist zu wenig. Prüfung der Abschottungen in Abhängigkeit deren Rohrenden: Abdeckungsbereich (z.b. Kunststoffrohre) nach ÖNORM EN 1366-3 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 29
Abschottungen - Klassifizierungsgrundlagen Zuordnung der Leitungsarten nach ÖNORM EN 1366-3 U/U U/C Vorsicht!!!!! z.b. sind einige Brandschutzbänder nur für EI 90 U/C und nicht für EI 90 U/U geprüft!!! Anwendungsbereich der klassifizierten Rohre unbedingt beachten! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 30
Abschottungen - Klassifizierungsgrundlagen Anforderungen an Abhängungen bei Metallrohren C/U U/C U/C brandsicheres Abstützung/Abhängungssystem nicht pauschal genormt! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 31
Abschottungen - Klassifizierungsgrundlagen Beispiel hinsichtlich Abhängungen: C/U zusätzliche brandsichere Abhängung erforderlich U/C keine zusätzlichen Abhängungsanforderungen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 32
Abschottungen - Klassifizierungsgrundlagen Erforderliche Angaben zur richtigen Wahl des Abschottungsproduktes: Erforderliche Angaben Leitungsart (Regenwasser, Abwasser, Heizungsrohr, etc.) Hintergrund Für Kenntnis, welche Rohrendkonfiguration (U/U, U/C, etc.) erforderlich ist Rohrmaterial (PE, Metall, etc.) Rohrdurchmesser Rohrwandstärke Angabe, ob Rohr isoliert oder nicht Stärke einer etwaigen Isolierung Überprüfung, ob beim ausgewählten Abschottungsprodukt abgedeckt Hinweis: Rohrliste bei jedem Bauvorhaben führen! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 33
Weichschott - Maximalgröße Jedes Produkt hat eine Maximalgröße! Vor Ausführung immer Öffnungsgröße prüfen! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 34
Leibung Weichschotte - Beplankung erforderlich? Leibung bei Weichschotten erforderlich? Immer abhängig vom gewählten Produkt Beispielprodukt 1 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 35
Leibung Weichschotte - Beplankung erforderlich? Beispielprodukt 2: Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 36
Leibung Weichschotte - Ausführung Weichschottplatten müssen passgenau eingebracht werden. Ausbildung der Leibung so, dass der angepasste Einbau eines Weichschotts möglich ist. Sofern keine glatten Flächen zum Anarbeiten vorhanden sind Herstellung Glattstrich vorher erforderlich (Vorleistung!) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 37
Leibung Weichschotte - Ausführung Weichschottplatten sind grundsätzlich an den Stoßkanten zu beschichten. Stichprobenartige Nachkontrolle in der seriösen BS- Bauüberwachung angeraten! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 38
Leibung Weichschotte Verlorene Schalkörper Abschottungen sind in Normtragkonstruktionen geprüft und klassifiziert Beidseitig beplankte Gipskartonständerwand Stahlbetonwand Gasbetonwand Leibungen sind wie geprüft auszubilden Schalungskörper (z.b. PVC-Rohre) sind vor Einbau einer Abschottung zu entfernen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 39
Abstützung Leitungsdurchführungen Abschottungen können Funktion im Brandfall nur erfüllen, wenn diese nicht mechanisch zerstört werden Maßnahmen sind hierzu produktabhängig Beispielsauszug ETA: Abstützung immer beidseitig vorsehen! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 40
Mindestabstände - Leitungen Erforderliche Abstände unter den einzelnen Leitungen jeweils produktabhängig Bei komplizierten Abschottungen werden Detailskizzen empfohlen Beispielauszug ETA: Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 41
Mindestabstände - BSKlappen Abstände von Leitungen zu BSKlappen geregelt in ÖNORM H 6031 (Ausgabe Dez 2014) zumindest 100 mm Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 42
Leitungsdurchführungen Immer im Hintergrund behalten (!): Durchführung nur im rechten Winkel zur Weichschott- /Bauteilachse Elektroleitungen sind zu bündeln oder sauber aufzufächern Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 43
Überstreichbarkeit Weichschotte Überstreichbarkeit nur mit geeigneten Produkten lt. Herstellerangabe! Hersteller-Beispielerklärung: Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 44
Abschottung in Doppelböden Abschottung unterhalb Doppelböden nur mit selbständigen Systemen möglich (Weichschott erfordert vierseitig feuerwiderstandsfähige Bauteile Doppelboden!) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 45
Feuerwiderstand bei Bauteilschwächungen Bei Einbauten in feuerwiderstandsfähigen Bauteilen (z.b. Wänden) sind immer die verbleibenden Reststärken zu beachten (Stahlbeton z.b. nach Eurocode 2 EN 1992-1-2) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 46
Abschottungen - Erleichterungen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 47
Abschottungen - Erleichterungen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 48
Abschottungen - Erleichterungen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 49
Abschottungen - Erleichterungen Überdeckung 1 m Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 50
Abschottungen - Erleichterungen Leitungen sind hierbei satt ohne Hüllräume in die Schüttung zu legen! Große Hüllrohre mit Lufträumen waren nicht gemeint! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 51
Abschottung Kunststofflüftungsleitungen Auszug TRVB 110 B 2015 www.trvb-ak.at Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 52
Abschottung Kunststofflüftungsleitungen Brennbarkeit von Lüftungsleitungen Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 53
Pauschal-Abschottung Wasserführende Leitungen Abschottung grundsätzlich nur so wie geprüft zulässig Nicht alle Abschottungen sind für Alu-Verbund-Rohre und auch nicht für alle DNs geprüft Unterschiedliche Abschottungsmaßnahmen in Abhängigkeit des gewählten Produktes (z.b. Streckenisolierung oder BSManschette / BSBand) TRVB 110 B 2015 beinhaltet folgende Regelung dazu: Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 54
Dokumentation von Abschottungen
Dokumentation von Abschottungen Keine allgemein gültigen Vorschriften zur Dokumentation von Brandschutzarbeiten Regelungsbedarf dringend erforderlich! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 56
Dokumentation von Abschottungen Regelungen bereits in TRVB 110 B 2015 oder manchmal auch LVs Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 57
Dokumentation von Abschottungen Schottbezeichnung vor Ausführung gemeinsam mit BS-Bauüberwachung festlegen (Eindeutige Zuordenbarkeit insbesondere erforderlich, wenn mehrere Abschotter beauftragt sind) Unverbindliches Beispiel: Keine einheitliche Regelung über genaue Bezeichnung, da lt. Baustoffliste ÖE öffentlich-rechtlich nicht gefordert (aus Überwachungund Abrechnungsgründen jedoch in der Praxis erforderlich) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 58
Dokumentation von Abschottungen Auszug Baustoffliste ÖE Anlage A 15.1.1 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 59
Dokumentation von Abschottungen Dokumentation besteht aus a) Übereinstimmungserklärung ( Ausführungsbestätigung, dass die Abschottungen gemäß den zugrunde liegenden ETAs ausgeführt wurden) b) Fotodokumentation c) Planbezug zu Fotodokumentation d) Beilage der Leistungserklärungen sowie ETAs (bzw. Einbau- und Montageanleitungen) sämtlicher verwendeter Abschottungsprodukte Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 60
Ausführungsbestätigungen - Regelungstiefe Unverbindliche Meinung zu Regelungstiefe Ausführungsbestätigungen müssen so genau gefasst und mit zusätzlichen Unterlagen unterfüttert sein, dass der bestätigte Inhalt objektiv ohne weitere Prüfung im Objekt klar hervorgeht und die wesentlichen Leistungseigenschaften mit Zulassungsunterlagen, Herstellerangaben odgl. untermauert sind. Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 61
Ausführungsbestätigungen - Regelungstiefe Beispiel Subjektiv nicht seriös zulässige Bestätigung: Falsche bzw. schon zurückgezogene Normen angeführt Keine konkrete Bestätigung der Ausführung nach den ETAs Keine eindeutige Bereichszuteilung ( die beauftragten ) Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 62
Ausführungsbestätigungen - Regelungstiefe Beispiel Korrekte Bestätigung : Fa. XYZ Adresse 0000 PLZ Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 63
Dokumentation von Abschottungen - Fotodoku Die Fotos müssen Ausreichend deutlich sein (ausreichende Auflösung, gute Belichtung und scharfe Aufnahme), die Abschottung vollständig darstellen (wenn schon möglich mit Kennzeichnung) eindeutig mit Nummer odgl. zuordenbar sein HT-EG-127 Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 64
Dokumentation von Abschottungen - Planbezug Abschottungen müssen eindeutig aus den Dokumentationsplänen hervorgehen In den Dokumentationsplänen müssen die Brand-, Rauch- und Trennabschnitte (soweit vorhanden) eingetragen sein z.b. Eintragung in HKLS-Pläne oder Brandschutzpläne Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 65
Abschottungen Wie erkenne ich, ob eine Abschottung in EI 90 ordnungsgemäß wurde? Experte sein oder solche beziehen! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 66
Kontakt Für Fragen jederzeit bereit! Brandschutz -kompakt- für HKLS/E Dipl.-Ing. (FH) Kronfellner (FSE Ruhrhofer & Schweitzer GmbH) Seite 67