ROCKWOOL FORUM Brandschutz im Bereich Flachdach
|
|
- Alma Fleischer
- vor 6 Jahren
- Abrufe
Transkript
1 ROCKWOOL FORUM Brandschutz im Bereich Flachdach Robert Resagk
2 Brandangriff auf die Dachaußenseite (z.b. DIN u. 7 DIN EN 1187 bzw. DIN CEN/TS 1187) Brandverhalten der Baustoffe (z.b. DIN ) bzw. DIN EN Brandbeanspruchung von unten (z.b. DIN 18234)
3 Allgemeine Brandschutztechnische Vorschriften und Regelwerke Gebäude mit normaler Wohnnutzung und dieser vergleichbaren Nutzung Landesbauordnung
4 Allgemeine Brandschutztechnische Vorschriften und Regelwerke Landesbauordnungen LBO - nur Einsatz von mind. normalentflammbarer Baustoffe der Baustoffklasse B2 bzw. E - Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN 4102 Teil 7 (sog. harte Bedachung )
5 Klassifizierung des Brandverhaltens von Baustoffen nach DIN EN
6 Harte Bedachung? keine Produkteigenschaft sondern Systemprüfung
7 Allgemeine Brandschutztechnische Vorschriften und Regelwerke DIN-Normenenreihe und -7 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4 Zusammenstellung klassifizierter Baustoffe/-teile z.b. kein Nachweis erforderlich bei Dächern unter Kiesauflast und geschlossenem Plattenbelag - Teil 7 Prüfung der Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme - frei bewittert
8 Allgemeine Brandschutztechnische Vorschriften und Regelwerke Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen DIN 4102 Teil 7 Prüfung der Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme Harte Bedachung - Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP für die Bauart des Daches) DIN CEN/TS 1187 (Prüfverfahren 1-4) Prüfung des Brandverhaltens von Bedachungen bei Beanspruchung durch Feuer von außen - Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP für die Bauart des Daches) - Klassifizierung der Brandeigenschaften DIN EN z.b. nach Teil 5: B ROOF (t1) (nach Prüfverfahren 1187, Verfahren 1) AbP und Klassifizierungsbericht gelten jeweils nur für die geprüften Dachaufbauten
9
10
11
12 gem. Bauregelliste Bauart: Bauarten zur Herstellung von Bedachungen (Dachhaut), an die Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende Wärme gestellt werden. Anwendbarkeitsnachweis: P - Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Übereinstimmungsnachweis: Übereinstimmungserklärung des Anwenders
13
14
15
16 Gebäude 33 Stadtwerke Lübeck, m²,
17 Familien-Indoorspielpark Wal, Friedrichskoog, m², 2009
18 Familien-Indoorspielpark Wal, Friedrichskoog, m², 2009
19 Lose verlegt mit Auflast?
20 DIN :
21 DIN :
22 Dach- und Dichtungsbahnen EVALON V EVALON VG EVALON VSK EVALON VGSK EVALON dual EVALASTIC V EVALASTIC VGSK
23 EVALON dual Mit homogener Dichtschicht und mittiger Verstärkung Für die mechanisch befestigte Verlegung
24 Seit Generationen ist EVALON das Synonym für das perfekte Flachdach. Basierend auf 45 Jahren Erfahrung und weltweit über 160 Millionen Quadratmeter zuverlässig abgedichteten Dachflächen haben wir die praxisbewährte EVALON Produktserie erweitert. Das Ergebnis: EVALON dual - die neue alwitra-dachbahn speziell für die mechanisch befestigte Verlegung. EVALON dual - das ist bewährte EVALON -Qualität mit homogener Dichtschicht (keine unterschiedlichen Ober-/Unterschichten) und mittiger Verstärkung. EVALON dual ist eine hochwertige EVA-Dachbahn gemäß DIN bzw. DIN SPEC DE/E1 EVA-BV-V-PG-1,5 für einlagige Dachabdichtungen. Produkt- und Systemprüfungen erfolgen nach Anforderungen der europäischen Norm DIN EN und bilden die Grundlage sowie die Berechtigung zur CE-Kennzeichnung.
25 Die neue EVALON dual: vollwertige Dichtschicht auf Ober- und Unterseite erfüllt alle Anforderungen für die mechanische Befestigung 45 Jahre bewährte EVALON -Qualität rationelle Verlegung Erweiterung des bewährten EVALON -Produktportfolios
26 Die neue EVALON dual:
27 Die neue EVALON dual: mechanische Befestigung (Befestiger mit Lastverteilteller aus Metall oder Kunststofftülle )
28 Die neue EVALON dual: Nahtfügung: materialhomogen mit Heißluft oder Quellschweißmittel alwitra Quellschweißgerät
29 Erreichbarkeit von Dachflächen Brandbeanspruchung von unten (z.b. DIN 18234)
30 Allgemeine Brandschutztechnische Vorschriften und Regelwerke Industriebaurichtlinie-IndBauRL - Abschnitt Anforderungen an Bedachungen Bedachungen (Aufbau z.b. Tragschale, Dampfsperre, Wärmedämmung und Abdichtung) von Brandabschnitten oder Brandbekämpfungsabschnitten mit einer Dachfläche von mehr als 2500 m² sind so auszubilden, dass eine Brandausbreitung innerhalb eines Brandabschnittes oder Brandbekämpfungsabschnittes über das Dach behindert wird.
31 Praktische Auswirkungen/Anwendung DIN Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer Brandbeanspruchung von unten DIN Normenreihe Teil 1 Begriffe, Anforderungen u. Prüfungen; geschlossene Dachfl. Teil 2 Verzeichnis von Dächern, welche die Anforderungen erfüllen (= Ersatz für Beiblatt 1 zur DIN 18234, Teil 1) Teil 3 Durchdringungen und Anschlüsse Teil 4 Verzeichnis von Durchdringungen, An- und Abschlüssen, welche die Anforderungen nach DIN Teil 3 erfüllen
32
33
34
35 Praktische Auswirkungen/Anwendung DIN Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer Brandbeanspruchung von unten DIN Durchdringungen werden unterschieden in: Kleine Durchdringung bis 30 x 30 cm oder 30 cm z.b. für Dachablauf, Rohrleitung etc. Mittlere Durchdringung bis 3,00 m x 3,00 m oder 3,00 m z.b. für Lichtkuppel oder Rauchabzugsgerät mit Aufsetzkranz Große Durchdringung über 3,00 m Seitenlänge oder > 3,00 m z.b. für Lichtband
36 Praktische Auswirkungen/Anwendung DIN Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer Brandbeanspruchung von unten DIN Grundsatzforderung Kleine Durchdringung Wärmedämmung 100 x 100 cm nach DIN , 4.1 Anordnung der Durchdringung möglichst mittig
37
38 Praktische Auswirkungen/Anwendung DIN Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer Brandbeanspruchung von unten DIN Grundsatzforderung Kleine Durchdringung Besondere Maßnahme bei thermoplastischen Bauprodukten in der Durchdringung (z.b. Leitungen aus PE oder PVC)
39
40
41 Sicherheit am Bau. Gesundheit geht vor!
42 u.a. Empfehlungen zur Minimierung der Brandlasten: - Brandlastarme Dampfsperren - Nichtbrennbare Wärmedämmstoffe - Hochpolymere Dachabdichtung (z.b. Kunststoff- und Kautschukbahnen) - Mechanische Befestigungen
43 1 kg Bitumen entspricht ca. 1 Liter Heizöl 2 Lagen Bitumenbahn wiegen ca. 10kg/m² = 10 Liter Heizöl/m² ca l Heizöl = 500 Liter Hallengröße ca. 1000m²
44 1 kg Kunststoffbahn entspricht ca. 0,5 Liter Heizöl 1 Lage Kunststoffbahn wiegen ca. 2 kg/m² = 1 Liter Heizöl/m² ca. 1000l Heizöl = 500 Liter Hallengröße ca. 1000m²
45 Mängel und Schwachstellen im vorbeugenden baulichen Brandschutz haben eines gemeinsam: Sie machen sich (im Gegensatz z.b. zu Mängeln im Wärme-, Schalloder Feuchtigkeitsschutz) vorher nicht bemerkbar. Wenn es jedoch zum "Ernstfall" kommt, so können sie katastrophale Auswirkungen haben.
46
47
48 Flachdachatlas mehr als 700 Praxisbeispiele als Detailskizzen Download der 2D Details als:.pdf.dwg.dxf
49
50 Produkt-Konfigurator Individuelle Konfiguration aller Produkte der Preisliste Download: 3D pdf-datenblatt mit technischen Daten/ Eigenschaften des Produktes CAD-Daten in 2D oder 3D BIM-Daten (CAD Daten + Attribute) Nutzen: Integration in eigene Zeichnungen/ Modelle Individuell Baudokumentation (auch zur Übergabe an Planer, Bauherr etc.)
51 Produkt-Konfigurator 3D pdf Datenblatt Seite 1: 3 D Modell in der pdf - in 3D drehbar - Erstellen von Schnitten - Ermittlung von Abmessungen Seite 2: Produktinformationen - Artikelnummer - Auswahlkriterien der Konfiguration - Technische Daten Seite 3: Dateianhänge - im gewählten 2D/3D- Format (.dwg,.dxf,.ifc) - verschiedene CAD Formate (AutoCAD, Revite, etc.)
52 Dachaufbau-Konfigurator zur Ermittlung des regelkonformen Dachaufbaus - in 3 Klicks - unter Berücksichtigung aller technischen Regelwerke sowie der alwitra Verleganleitung
53 Klebe-Navigator Tool zur Ermittlung der möglichen Material- und Klebstoffkombinationen unter Berücksichtigung aller technischen Regelwerke sowie der alwitra Verleganleitung
54 Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen?
Anforderungen an Flachdachkonstruktionen Konstruktiver Brandschutz. PHOENIX Dichtungstechnik GmbH
Anforderungen an Flachdachkonstruktionen Konstruktiver Brandschutz PHOENIX Dichtungstechnik GmbH Anforderungen an Flachdachkonstruktionen Flachdachkonstruktionen Systemanforderungen 1. Abdichtung 2. Wärmeschutz
MehrBrandschutz im Flachdach nach DIN Brandschutz
Brandschutz im Flachdach nach DIN 18234 Brandschutz Brandschutz im Flachdach nach DIN 18234 Industrieleichtdächer: BauderPIR ist in der Fläche als Wärmedämmung nach DIN 18234 zugelassen, gleichwertig neben
MehrTerrassen-Stelzlager PA 20 plus
Terrassen-Stelzlager PA 20 plus 1 Das Institut Bauen und Umwelt e.v. (IBU) und dessen Mitglieder bekennen sich zum nachhaltigen Bauen. Im Zentrum der gemeinsamen nach ISO 14025 und EN 15804 Arbeit steht
Mehr3.12 VOLLGEDÄMMTE DÄCHER
3.12 VOLLGEDÄMMTE DÄCHER ES GILT FÜR ALLE KONSTRUKTIONEN: 1. Bei Bauteilklassifizierung nach DIN 4102-4 sind die Gipsbauplatten auf den Holzwerkstoffplatten mit einer zulässigen Spannweite von 400 mm zu
MehrGebäude bis zur BauO VVBbgBO geringer Höhe Hochhausgrenze Nr. Art des Bauteils und Lage des Dämmstoffes Nr. H 7m 7m < H 22m
BRANDENBURG Gebäude bis zur BauO VVBbgBO geringer Höhe Hochhausgrenze Nr. Art des Bauteils und Lage des Dämmstoffes Nr. H 7m 7m < H 22m 1. Wände 1.1 Tragende und aussteifende Wände 24 24.1. 1.1.1. Tragende
MehrBaulicher Brandschutz
aktuell 86 für Deckendurchführungen LORO- Problemlösungen für Brandschutz für die brandsichere Durchführung von LORO-X Stahlabflußrohr LORO-XC Edelstahlrohr LORO-Verbundrohr LORO-Flachdachabläufen für
MehrINOFIN FR: Die FPO-Dachbahn. Weichmacherfrei und hochflexibel WOLFIN UND DICHT.
INOFIN FR: Die FPO-Dachbahn Weichmacherfrei und hochflexibel WOLFIN UND DICHT. INOFIN FR: Höchste Sicherheit und Verarbeitungsvorteile Weichmacher- und halogenfrei INOFIN FR ist die FPO-Dachbahn aus dem
Mehr4.1 Brandschutz Allgemeines
4.1 Brandschutz 4.1.1 Allgemeines Für den vorbeugenden baulichen Brandschutz gelten für mit Gitterträgern bewehrte SysproTEC-Qualitätsdecken die gleichen Regelungen wie für reine Ortbetondecken ([4.1],
MehrBrandschutzanforderungen. Gebäudeklassen. BauO GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5. Nr. Art des Bauteils und Lage des Dämmstoffes
BERLIN Gebäudeklassen Nr. Art des Bauteils und Lage des Dämmstoffes BauO GK 1 GK 2 GK 3 GK 4 GK 5 1. Wände 1.1 Tragende und aussteifende Wände und Stützen 27 1.1.1. Tragende Wände allgemein ohne FW FH
MehrEVALON Dach- und Dichtungsbahnen
EVALON Dach- und Dichtungsbahnen Das Original von alwitra weltweit bewährt! 45 Die erste weiße, bitumenverträgliche Kunststoff-Dachbahn 1971-2016 - 1 Das Institut Bauen und Umwelt e.v. (IBU) und dessen
MehrBaustoffe in der Praxis Dachbahnen und DIN Fachsymposium am 24. und 26. September 2013
Gut geplant ist halb gewonnen Baustoffe in der Praxis Dachbahnen und DIN 18531 Fachsymposium am 24. und 26. September 2013 DIN 18531, Ausgabe Mai 2010 Dachabdichtungen Abdichtungen für nicht genutzte
MehrFachinformation. Kunststoffbahnen für das sichere Flachdach BRANDSCHUTZ. Vorbeugender baulicher Brandschutz auf Flachdächern
Fachinformation Kunststoffbahnen für das sichere Flachdach BRANDSCHUTZ mit Abdichtungsbahnen aus Kunststoff Vorbeugender baulicher Brandschutz auf Flachdächern 1 Inhalt Brandgefahren heute noch aktuell!...
MehrEuropäische Klassifizierung von Feuerschutzabschlüssen - Ausschreibung u. Abnahme -
Europäische Klassifizierung von Feuerschutzabschlüssen - Ausschreibung u. Abnahme - 23.04.2015 Europäische Klassifizierung von Feuerschutzabschlüssen Ausschreibung und Abnahme Folie 1 Rauchschutztür Entrauchungsleitung
Mehralwitra-produktsystem
Verbundbleche 1 Das Institut Bauen und Umwelt e.v. (IBU) und dessen Mitglieder bekennen sich zum nachhaltigen Bauen. Im Zentrum der gemeinsamen nach ISO 14025 und EN 15804 Arbeit steht eine auf wissenschaftlichen
MehrIndustriebau Richtlinien, DIN 18234, FM-Global
Industriebau Richtlinien, DIN 18234, FM-Global Industriebau Sichere Dächer - sicherer Brandschutz Viele Millionen Quadratmeter Flachdächer werden jährlich in Deutschland abgedichtet. Moderne Werkstoffe,
MehrHinweise für die Planung von Randbefestigungen der Abdichtung
Verbundbleche Verbundbleche Hinweise für die Planung von Randbefestigungen der Abdichtung Randbefestigungen, auch Randfixierungen genannt, sind mechanische Befestigungen der Abdichtung an ihren Rändern
MehrNormenliste Trockenbau Stand
DIN 1961 VOB Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen 2006-10 DIN 18299 VOB Teil C Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) -Allgemeine 2006-10
MehrVerarbeitungsvorteile von Abdichtungsbahnen aus Kunststoff
Fachinformation Kunststoffbahnen für Dachabdichtungen setzen den Trend Verarbeitungsvorteile von Abdichtungsbahnen aus Kunststoff Kunststoffbahnen für Dachabdichtungen setzen den Trend 1 Inhalt 1 Ganz
MehrHinweise für die Herstellung, Planung und Ausführung von Solaranlagen Mai 2012
Hinweise für die Herstellung, Planung und Ausführung von Solaranlagen Mai 2012 Hinweise für die Herstellung, Planung und Ausführung von Solaranlagen Februar 2012 Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 2 Anwendung
MehrBrandschutz - Begriffe 1 Brandschutz von unten
05 Brandschutz - Begriffe 1 Brandschutz von unten Bei zeitgemäßen Gebäuden dienen Flure bzw. Gänge der Haustechnik als Hauptkanal für alle Versorgungsleitungen innerhalb der Etagen. Vom Flur aus werden
MehrBauphysik Flachdachhandbuch 6 Brandschutz
Bauphysik Flachdachhandbuch 6 9.1 bei Dachabdichtungen.............. 416 9.1.1 Grundlagen.................................. 416 9.1.2 Anforderungen an Dachbaustoffe................ 416 9.1.3 Anforderungen
MehrPlanungsgrundsätze. Insbesondere. Flachdachkonstruktionen und ihre Begrünungsmöglichkeiten
Dachbegrünungen Planungsgrundsätze Wohnsiedlung, Wolfsburg Wissenschaftspark, Trier Neben den Normen für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen sind besonders zu berücksichtigen: Richtlinien
MehrKleine Verkaufsstätten
Brandschutztechnische Anforderungen an Kleine Verkaufsstätten 14 14 Dieses gemeinsame Merkblatt des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport, des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen, der
MehrTechnisches Handbuch DACHABDICHTUNGSSYSTEME
Technisches Handbuch DACHABDICHTUNGSSYSTEME Mapeplan PVC-P Dachabdichtungssysteme MAPEPLAN PVC-P INHALT Seite 04 1. Green Innovation Seite 06 2. Produktionsverfahren Seite 08 3. Dachsysteme mit PVC-Bahnen
MehrCE-Kennzeichnung und Leistungsnachweis Was mache ich damit auf der Baustelle?
CE-Kennzeichnung und Leistungsnachweis Was mache ich damit auf der Baustelle? Dipl.-Ing. Thomas Krause-Czeranka Dipl.-Ing. Guido Müller Agenda Einführung Gesetzliche Grundlagen CE-Kennzeichnung + Leistungserklärung
MehrDIE VERWENDUNG VON ABDICHTUNGSPRODUKTEN NACH EUROPÄISCHEN UND DEUTSCHEN NORMEN
DIE VERWENDUNG VON ABDICHTUNGSPRODUKTEN NACH EUROPÄISCHEN UND DEUTSCHEN NORMEN EUROPÄISCHE NORMEN FÜR ABDICHTUNGSPRODUKTE Fragen des Feuchteschutzes von Bauwerken spielen in Verbindung mit der europäischen
MehrMerkblatt Solar. Technisches Merkblatt für Dachabdichtungen mit Bitumenbahnen bei Beanspruchungen durch Solaranlagen
Merkblatt Solar Technisches Merkblatt für Dachabdichtungen mit Bitumenbahnen bei Beanspruchungen durch Solaranlagen Inhaltsverzeichnis 1. Allgemeines 2 1.1 Dächer im Bestand was ist hinsichtlich 3 der
MehrBrandschutz für Dachgullys in Betondecken
Brandschutz für Dachgullys in Betondecken - Baurechtliche Anforderungen/Normen Werden die Dachgullys und Dachdurchdringungen in Decken mit Anforderungen an eine Feuerwiderstandsdauer (F 30/60/90) im Abstand
MehrDie Industriebaurichtlinie in. der Praxis
Die Industriebaurichtlinie in Brandschutzkonzepte für Industriebauten der Praxis Lutz Battran München Lutz Battran 3. Berliner Brandschutz Fachgespräch 2013 1 Anwendungs bereich Liste der Technischen Baubestimmungen
Mehr223Abdichtung Flachdach aus Kunststoff-/ Elastomerbahnen
223Abdichtung Flachdach aus Kunststoff-/ Elastomerbahnen Flachdächer sind extremen Temperaturschwankungen ausgesetzt (im Jahresverlauf bis zu 100 C), ebenso wie verschiedenen Feuchtearten (Baufeuchte,
MehrDas kleine Baurecht Lexikon für Errichter von Aufzugsschachtentlüftungssystemen.
Das kleine Baurecht Lexikon für Errichter von Aufzugsschachtentlüftungssystemen www.bluekit.eu Kurzerklärungen zu rechtlichen Fachbegriffen der Inhalt ist auf das Wesentliche beschränkt und erhebt keinen
MehrLAVAK Kärnten (OIB-Richtlinien) ÖN EN SERIE. Bauarten zu ihrem Brandverhalten und. Oktober 2011 Jansche] 1
Die neuen Brandklassen nach ÖN EN 13501-SERIE Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten und Feuerwiderstand Oktober 2011 Jansche] 1 ÖNORM EN 13501-1 ÖNORM EN 13501-1 (2009.12)
MehrSichere Flachdächer. Theorie und Praxis
Sichere Flachdächer Theorie und Praxis Fachregeln für Abdichtungen Flachdachrichtlinie / Fachregeln für Abdichtungen Ist ein umfassendes und verständliches Regelwerk für die Planung und Ausführung von
Mehralwitra-produktsystem
Dachbegrünungen 1 Das Institut Bauen und Umwelt e.v. (IBU) und dessen Mitglieder bekennen sich zum nachhaltigen Bauen. Im Zentrum der gemeinsamen nach ISO 14025 und EN 15804 Arbeit steht eine auf wissenschaftlichen
MehrBrandschutzforum Zum Thema: Neue Brandschutzvorschriften
Zum Thema: Neue Brandschutzvorschriften Herzlich Willkommen Bewährtes Klima. Für Mensch und Maschine. 60 Jahre Wie passt das mit uns (Otto Keller AG) zusammen? Bewährtes Klima. Für Mensch und Maschine.
MehrInnovative und praxisnahe Lösungen im Brand- und Schallschutz
ABFLUSSTECHNIK Innovative und praxisnahe Lösungen im Brand- und Schallschutz Johann Schaub - Technischer Referent / Düker GmbH Werk Karlstadt Standorte Laufach Karlstadt Hauptstraße 39-41 63846 Laufach
MehrVEDAG, die perfekte Abdichtung für jedes Dach. Auf Holz, Beton und Blech.
Abdichtung mit System VEDAG, die perfekte Abdichtung für jedes Dach. Auf Holz, Beton und Blech. Hochwertige Produkte für die Anwendungskategorie K2 DIN 18531. 1 Mit VEDAG entscheiden Sie sich für hochwertige
MehrBaulicher Brandschutz großflächiger Dächer in Holzbauweise bei Brandbeanspruchung von der Unterseite
Kurzbericht zum Forschungsvorhaben Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer in Holzbauweise bei Brandbeanspruchung von der Unterseite Durchgeführt von: Technische Universität München Lehrstuhl für Holzbau
MehrTech-News Nr. 2013/01 (Stand: 24.01.2013) Brandschutz in Baden-Württemberg bei tragenden, nichttragenden und raumabschließenden Bauteilen
Tech-News Nr. 2013/01 (Stand: 24.01.2013) Baurecht Dipl.-Ing. Klaus Schäfer Prüfingenieur für Bautechnik VPI Wettbachstraße 18 71063 Sindelfingen Brandschutz in Baden-Württemberg bei tragenden, nichttragenden
MehrEinlagige Abdichtungen
Bitumenabdichtung Unilay Bitumen starke Dachneigung anwenderfreundlich Einlagige Abdichtungen Einlagige Adichtungen Polymerbitumenbahnen für einlagige Abdichtungen An Polymerbitumenbahnen für einlagige
MehrWandanschlussprofile
Wandanschlussprofile 1 F Ü R D I E ZU K U N FT G E DAC HT. alwitra-produktsystem alwitra-wandanschlussprofile sind Teil der praxisbewährten alwitra-produktsysteme. Zu den Systemen gehören: 1 Dach- und
MehrBeschichtung neuer und Reparatur beschädigter Lichtkuppeln und Lichtbändern
Beschichtung neuer und Reparatur beschädigter Lichtkuppeln und Lichtbändern Richtlinie 02: Ausgabe Fachverband Tageslicht und Rauchschutz e.v. Technische Angaben und Empfehlungen dieses Merkblattes beruhen
MehrArbeitsblätter MLAR 2005
Die Richtlinie als Arbeitsunterlage Als Grundlage dient die Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR Redaktionsstand 2005) Stand:
MehrFLACHDACH-ZUBEHÖR FÜR POLYFIN UND O.C.-PLAN
FLACHDACH-ZUBEHÖR FÜR POLYFIN UND O.C.-PLAN PRAKTISCH SICHER BEWÄHRT FLACHDACH-ZUBEHÖR FÜR POLYFIN UND O.C.-PLAN FORMTEILE AUSSENECKE Einsatz zur sicheren Ausbildung von Außenecken, 90, Kantenlänge 100
MehrEuropa kommt! auch beim Brandschutz Lutz Battran
Europa kommt! auch beim Brandschutz Lutz Battran Grlage über die Verwendbarkeit von Bauprodukten Bauarten, die aufgr baurechtlicher Vorgaben Anforderungen erfüllen müssen, war bisher hauptsächlich die
MehrHinweise für die Planung
Notüberläufe Hinweise für die Planung DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke Die Norm legt einheitliche, technische Bestimmungen in Ergänzung zu DIN EN 12056 fest, darunter insbesondere
MehrBrandschutz nach MBO Anforderungen mit Porenbeton sicher und leicht erfüllbar
Brandschutz nach MBO Anforderungen mit Porenbeton sicher und leicht erfüllbar Das Schutzziel des vorbeugenden baulichen Brandschutzes ist im Bauordnungsrecht vorrangig auf die Rettung von Menschen und
MehrForschungslabor für Haustechnik Karl-Benz-Straße Dachau
Forschungslabor für Haustechnik Karl-Benz-Straße 15 85221 Dachau Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung und Bauproduktengesetz Tel: (08131) 333 959 14 Fax: (08131) 333 959
MehrWorkshop Brandschutz. Agenda. Bauordnungsrechtliche Regelungen. DIBt-Mitteilungen. Empfehlung. Geberit Lösungen. Abweichungen
Workshop Brandschutz Agenda Bauordnungsrechtliche Regelungen DIBt-Mitteilungen Empfehlung Geberit Lösungen Abweichungen Regelungen für Kabel- und Rohrdurchführungen Ein Vielzahl von Gesetzen, Verordnungen,
MehrAus Forschung und Technik Nr. 5 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für feuerhemmende Steildachkonstruktionen mit einer
Aus Forschung und Technik Nr. 5 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für feuerhemmende Steildachkonstruktionen mit einer Polyurethan-Aufsparrendämmung Feuerwiderstandsklasse REI 30 Ausgabe 2013. Herausgeber:
MehrÄnderung der Ausführungsverordnung zur Landesbauordnung
Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg Sachgebiet B 1/Ha Änderung der Ausführungsverordnung zur Landesbauordnung Im Gemeinsamen Amtsblatt von Baden Württemberg (GABl) vom 27. Juli 2005 wurden auf Seite
MehrBrandschutz bei Lüftungstechnischen Anlagen, Brandschutzklappen, Abschottungen
Brandschutz bei Lüftungstechnischen Anlagen, Brandschutzklappen, Abschottungen IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH Mayr Konrad Prüftechniker Anforderungen beim Durchdringen
MehrAufgaben der Gemeinde. Landesbauordnung - BauO NRW -
Landesbauordnung - BauO NRW - Schutzziele, die durch diese Vorschrift erreicht werden sollen, sind: - Personenschutz - Nachbarschutz - Sachgüterschutz - Umweltschutz. 5 Beteiligung der Brandschutzdienststellen
MehrTABELLE 1 KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN ZWISCHEN FEUERWIDERSTANDSKLASSE UND BAUSTOFFKLASSE
TABELLE 1 KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN ZWISCHEN FEUERWIDERSTANDSKLASSE UND BAUSTOFFKLASSE Quelle: Oberste Bauaufsichtsbehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern Baustoff- Kurzzeichen FH HFH FB nach
MehrAUS FORSCHUNG UND TECHNIK
Der Hochleistungs-Dämmstoff AUS FORSCHUNG UND TECHNIK 2005 NR. 5 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für feuerhemmende Steildachkonstruktionen mit einer Aufsparrendämmung aus Polyurethan-Hartschaum
MehrAbteilungBrandschutz - Referat Brandverhaltenvon Baustoffen IP-BWU03-1-16.5.235
M ~A. r""~ MPA STUTTGART Otto.Graf.lnstitut Materialprüfungsanstalt. UniversitätStuttgart AbteilungBrandschutz - Referat Brandverhaltenvon Baustoffen Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Prüfzeugnis
MehrNeue Normen an der Feuerfront
Seite 1 von 7 ift Rosenheim Brandschutzfassaden mit erweitertem Anwendungsbereich 1 Einleitung Für Vorhangfassaden gibt es in Europa seit Ende 2006 eine Produktnorm, die EN 13830. Der Brandschutz kam dabei
MehrPrüfung des Lüftungsgesuchs Was zu beachten ist. Ansprechpartner: Claus Czekalla, Oliver Krüger
Prüfung des Lüftungsgesuchs Was zu beachten ist Ansprechpartner: Claus Czekalla, Oliver Krüger Prüfung des Lüftungsgesuchs Grundlagen: Bauordnung des Landes NRW BauO NRW besonders 3, 42 Baugenehmigung
MehrNeue Brandschutz-Untersuchungen an begrünten Dächern
ZinCo-Dachbegrünungsaufbauten klassifiziert nach B ROOF (t3) Neue Brandschutz-Untersuchungen an begrünten Dächern Bereits im Jahre 1988 ließ die Firma ZinCo durch die Forschungs- und Materialprüfungsanstalt
MehrBrandschutzkonzepte sind seine Passion. Als Inhaber von A. S. TRAINING refe
Brandschutz im Detail Band 4 - Dächer Brandschutz am Dach mit 83 Abbildungen und 59 Tabellen Stephan Appel, Architekt, Dipl.-Ing. (FH), M. Eng. ist selbstständiger Sachverständiger in Volkach. Gutachten
MehrBrandschutz - Fassaden
- Fassaden Christian Pöhn Bauphysiklabor MA 39 - VFA 1 Feuerwiderstand - Brennbarkeit Feuerwiderstand = Bauteileigenschaft = Eigenschaft eines Bauproduktes Brennbarkeit = Baustoffeigenschaft = Eigenschaft
Mehr2. Bodensee Brandschutzfachtag. in der Inselhalle Lindau 12. November 2010
2. Bodensee Brandschutzfachtag in der Inselhalle Lindau 12. November 2010 Neuerung in der LBO Baden-Württemberg Auswirkungen und Systematik bezüglich des vorbeugenden Brandschutzes Ralf Kludt Dipl.-Ing.
MehrHarte Fakten für harte Bedachung
Harte Fakten für harte Bedachung Das Kalzip Industrie-Stehfalzdach aus Aluminium Machen Sie den Kalzip Fakten-Check! Harte Fakten für harte Bedachung Immobilien sind langfristige Anlagen. Sie sind Betriebsvermögen
MehrBrandschutz- Neuerungen und Brandschutznachweise BayBO
Brandschutz Neuerungen und Brandschutznachweise BayBO Versicherungskammer Bayern Dipl.Ing. Florian Ramsl Seite 1 Art. 2 (4) Sonderbauten 8. Gaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen in Gebäuden oder mehr
MehrVEDAG, die perfekte Abdichtung für jedes Dach. Auf Holz, Beton und Blech.
Abdichtung mit System VEDAG, die perfekte Abdichtung für jedes Dach. Auf Holz, Beton und Blech. Hochwertige Produkte für die Anwendungskategorie K2 DIN 18531. 1 VEDAG, Dachabdichtungen mit Polymerbitumenbahnen.
MehrBrandschutz im Bild. Aktuelle Anforderungen an den vorbeugenden baulichen Brandschutz für Bauvorhaben, Bauteile, Baustoffe
Brandschutz im Bild Aktuelle Anforderungen an den vorbeugenden baulichen Brandschutz für Bauvorhaben, Bauteile, Baustoffe von Frieder Kircher, Brandassessor Dipl.-Ing. (FH) M.Eng. Sebastian Wiederer Grundwerk
MehrThema: Gutachterliche Stellungnahme zur brandschutztechnischen Bewertung beim Einbau von Sita Dacheinläufen. Seite 1 von 8
ML Sachverständigen GmbH Emil-Feinendegen-Str. 43 47809 Krefeld Sita Bauelemente GmbH Ferdinand-Braun-Str. 1 33378 Rheda-Wiedenbrück Gutachterliche Stellungnahme vom 06. September 2010 Gutachten Nr. 166-
MehrDie Fläche der Brandabschnitte darf je Geschoss betragen in 1. erdgeschossigen Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen nicht mehr als 10.
(1) 1 Verkaufsstätten sind durch Brandwände in zu unterteilen. Abb. (1) - 1 2 Die Fläche der darf je Geschoss betragen in 1. erdgeschossigen Verkaufsstätten mit Sprinkleranlagen nicht mehr als 10.000 m²
MehrGUTACHTEN / RECHERCHE
Institut für Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen Technologisches Zentrum der FHL Prof. Dipl.-Ing. Georg Conradi FACH HOCHSCHULE LÜBECK University of Applied Sciences Mönkhofer Weg 239 23562 Lübeck Telefon:
MehrSonderlösungen. O Reetdach 22 HD 11 H 2. O fermacell Powerpanel H 2. Bauteil. Baustoff. Kategorie A
Sonderlösungen 22 HD 11 H 2 O fermacell Powerpanel H 2 O Reetdach Bauteil Brandschutz (GS 3.2/13-204-1) n F30-B (außen) n F30-B (innen) Beplankung n 12,5 mm Powerpanel H 2 O (außen) + 12,5 mm fermacell
MehrInhaltsverzeichnis. Legende und Abkürzungen... 14
9 Inhaltsverzeichnis Hinweis: Dieses Handbuch enthält ausgewählte Kapitel aus dem Brandschutzatlas. Die blau und kursiv markierten Kapitel sind nicht enthalten. Sämtliche Kapitel finden Sie im Ordnerwerk
MehrHinweise für die Planung
Dachabläufe Hinweise für die Planung DIN 1986-100 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke Die Norm legt einheitliche, technische Bestimmungen in Ergänzung zu DIN EN 12056 fest, darunter insbesondere
MehrDIE EFFEKTIVE DICHTUNGSBAHN FÜR EXTREME ERWARTUNGEN.
TOP ON TOP www.w-quandt.de DIE EFFEKTIVE DICHTUNGSBAHN FÜR EXTREME ERWARTUNGEN. JUMBOPLAN die ungewöhnlich flexible Flachdachabdichtung Extreme Wetterlagen mit außergewöhnlichen Hitze- und Kälteperioden
MehrCase Study Parts Europe. Deutschlands größte PV-Anlage mit EVALON und SOLYNDRA Solar
Case Study Parts Europe Deutschlands größte PV-Anlage mit EVALON und SOLYNDRA Solar Mega-Leistung aus einer Hand: Deutschlands größte PV-Anlage mit EVALON und SOLYNDRA Solar Deutschlands größte PV-Anlage
MehrTerrassen-Stelzlager PA 20 plus
Terrassen-Stelzlager PA 20 plus 1 FÜR DIE ZUKUNFT GEDACHT. alwitra-produktsystem 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Das integrierte Managementsystem von alwitra ist vom TÜV nach DIN EN ISO 9001 Qualitätsmanagementsysteme
MehrBauphysikalische Anforderungen an Tore
Bauphysikalische Anforderungen an Tore Wärmeschutz Inhalt Einführung Anforderungen an den Wärmeschutz Nachweis des Wärmeschutzes Nachweisverfahren nach EN 13241-1 Bemessungswert Nennwert Berechnungsverfahren
MehrBauherrin/Bauherr (Name, Anschrift)
63.059 100 09.14 Brandschutznachweis zum Bauantrag vom: ( 11 BauVorlVO) Bauherrin/Bauherr (Name, Anschrift) Eingang Aktenzeichen Grundstück (Ort, Straße, Haus-Nr.) Gemarkung, Flur, Flurstücke Vorhaben
MehrRechenverfahren. DGfM. Schallschutz. SA2 Rechenverfahren Seite 1/7. Kennzeichnung und Bewertung der Luftschalldämmung
Rechenverfahren Kennzeichnung und Bewertung der Luftschalldämmung von Bauteilen Zur allgemeinen Kennzeichnung der frequenzabhängigen Luftschalldämmung von Bauteilen mit einem Zahlenwert wird das bewertete
MehrVorbemerkungen zu den "Hinweisen für die Herstellung, Planung und Ausführung von Solaranlagen"
Vorbemerkungen zu den "Hinweisen für die Herstellung, Planung und Ausführung von Solaranlagen" Die nachfolgend aufgeführten Hinweise wurden vom DIBt unter Einbeziehung der Fachkommission Bautechnik und
MehrRoofing. Sarnafil und Sikaplan zwei starke Marken für das Flachdach
Roofing Sarnafil und Sikaplan zwei starke Marken für das Flachdach Sika Roofing Systemkompetenz unter einem Dach Zusammenkunft ist ein Anfang. Zusammenhalt ist ein Fortschritt. Zusammenarbeit ist der Erfolg.
MehrSitaStandard. Höchste Ablaufleistung Bis zur Nennweite DN 200 Robuste Bauweise Homogener Dachbahnenanschluss Überbrückung aller Dämmstoffstärken
Höchste Ablaufleistung Bis zur Nennweite DN 00 Robuste Bauweise Homogener Dachbahnenanschluss Überbrückung aller Dämmstoffstärken Einsatzgebiete - Zur Haupt- und Notentwässerung nach DIN EN 0- und DIN
MehrBrandschutz bei gebäudeintegrierter Photovoltaik/ Building Integrated Photovoltaic (BIPV)
Brandschutz bei gebäudeintegrierter Photovoltaik/ Building Integrated Photovoltaic (BIPV) Dipl.-Ing. Florian Reil TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany Tel.: 0221/806
MehrBrandschutz im Industrie- und Gewerbebau
www.bauforumstahl.de Brandschutz im Industrie- und Gewerbebau Dipl.-Ing. Hans-W. Girkes Goldbeck GmbH Muster-Industriebaurichtlinie 03 / 2000 Büro- und Verwaltungsgebäude DASt Richtlinie 019 2 Industriebau
MehrZutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen Stand: Gemarkung(en) Flur(en) Flurstück(e) Gebäude mittlerer Höhe
Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen Stand: 06.02.2003 Brandschutznachweis zum Bauantrag vom als Ergänzung zu den Bauzeichnungen und zur Baubeschreibung Vorhaben Eingangsvermerk Aktenzeichen Bauherrin
MehrAUSTROPLAN FPO Dachbahn
AUSTROPLAN FPO Dachbahn GEBÄUDETECHNIK Die dichte Innovation am Dach Mit unserer mehr als 0-jährigen Erfahrung im Verarbeiten von hochwertigsten Kunststoffen und als einer der renommiertesten Anbieter
MehrI. Angaben zum Objekt, Bauvorhaben
Hinweis: Musterformular, welches individuell vom jeweiligen Sachkundigen als Unternehmer nach Art. 52 BayBO angepasst werden kann Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen durch Sachkundige nach der
Mehr2.4 Dachdurchführung und Dachsockel
2.4 Dachdurchführung und Dachsockel Bildübersicht 2.4.4 Dachdurchführung 17 ohne Lastaufnahme Flachdach Flachdach Flachdach isoliert ohne Lastaufnahme Schrägdach Schrägdach Schrägdach isoliert Sonderausführung
MehrTechnisches Baurecht in Baden-Württemberg
Behälterbau Seite 1/5 Technisches Baurecht in Baden-Württemberg 0 Inhalt 0 Inhalt 1 1 Allgemeines 1 2 Baurecht Baden-Württemberg 1 3 Verwendete Unterlagen 4 3.1 Baurecht Baden-Württemberg 4 3.2 Sonstige
MehrMontageanleitung Lichtkuppeln und Aufsetzkränze
1 Montageanleitung Lichtkuppeln und Aufsetzkränze Montageanleitung Lichtkuppeln und Aufsetzkränze Die vorliegende Montageanleitung beinhaltet Grundregeln und Hinweise für Transport, Verpackung, Lagerung,
MehrDGfM. Anforderungen. Brandschutz. BR4 Anforderungen Seite 1/7. Beispiele für Anforderungen an übliche Gebäude
Anforderungen Im Folgenden werden die technischen Anforderungen an Bauteile nach der Musterbauordnung (MBO) erörtert. Im Einzelfall gilt die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes. Die folgenden Ausführungen
MehrBaulicher Brandschutz.
Baulicher Brandschutz. Damit sich Brände nicht ausbreiten. Ausgabe 3/2015 Spezialisten brauchen Spezialisten er brandschutz: das müssen sie beachten ++ baulicher brandschutz: das müs Warum Brandschutz
MehrVerlegevorschriften. von steinothan PUR/PIR Dämmplatten in Warmdachkonstruktionen
Verlegevorschriften von steinothan PUR/PIR Dämmplatten in Warmdachkonstruktionen Datum Stand: Beschreibung Erstellt 27.05.2013 04. Juni 2013 Ersatz für Stand: Oktober 2011 eh FlachdachVorschriftsteinothan-02
MehrHeiße Bemessung von Mauerwerk nach Eurocode 6. Dipl.-Ing. Andreas Schlundt September 2013
Heiße Bemessung von Mauerwerk nach Eurocode 6 Dipl.-Ing. Andreas Schlundt September 2013 Themen 2 1. Einleitung 2. Bauaufsichtliche Regelungen 3. Anwendungsbereich 4. Feuerwiderstandsdauer von Wänden Berlin
MehrNotwendige Unterlagen zur Erlangung einer Zustimmung im Einzelfall für absturzsichernde Verglasungen (Merkblatt GA Fassung
Notwendige Unterlagen zur Erlangung einer Zustimmung im Einzelfall für absturzsichernde Verglasungen (Merkblatt GA Fassung 24.06.2010) Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines 1 2 Notwendige Angaben und Unterlagen
MehrModellvorhaben Detmerode Städtebauliche Qualitäten gemeinsam sichern. Energieausweis
Energieausweis Quelle: hks-hauber 1 Gründe für die Ausstellung Quelle: dena 2 Wann müssen Energieausweise ausgestellt werden? Neubau, Kauf, Vermietung oder Leasing von Gebäuden Modernisierung - wenn energetische
MehrDEUTSCHE ROCKWOOL AUSGABE 11/2015. Stand: November Steinwolle Brandriegel im EPS-WDVS. Neue konstruktive Vorgaben für Brandschutzmaßnahmen
DEUTSCHE ROCKWOOL AUSGABE 11/2015 Stand: November 2015 Steinwolle Brandriegel im EPS-WDVS Neue konstruktive Vorgaben für Brandschutzmaßnahmen Neue Regelungen für schwerentflammbare WDVS Erhöhung des Einsatzes
MehrSitaTrendy SitaTrendy Schraubflansch
Schraubflansch Kompakte Bauweise Ablaufleistung deutlich über den Anforderungen der DIN EN 1253 Auch mit eingeschäumten Heizelement verfügbar Mit Wunschanschlussmanschette Kompatibel zum Schraubflansch
MehrDachkonstruktionen (Vollholz-Sparren/Vollholz-Balken)
Nachfolgend werden von unten eanspruchte Dächer (Dachunterseite) aus Holz mit auf der Oerseite durchgehender Bedachung und Bekleidung auf der Dachunterseite dargestellt. Erforderliche Dämmschichten sind
Mehr